Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_НизкийВольт_*
сообщение 2.6.2009, 16:00
Сообщение #1





Гости






Доброго всем времени суток. Поделитесь опытом люди добрые. У нас на предприятии остро встал вопрос – забрать на свое обслуживание принадлежащие нам сети и трансформаторы 6кВ. В теории то все понятно, но нет опыта и опытных людей, а на днях надо генеральному дать ответ о возможности и примерных вложениях. Как «заточить» нашу лабораторию на 6кВ почти определились. А вот с ремонтом и обслуживанием трансформаторов туговато.
Вопрос 1 Целесообразно ли проводить ремонт трансформаторов с выемкой активной части и ее сушкой собственными силами (у нас все таки более 30 трансформаторов 99% из них 1000кВА) или снял трансформатор и увез в ремонтную организацию ?
Остальные вопросы потом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 2.6.2009, 16:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



А зачем из транса душу вынимать, если он работает? Прошёл очередные испытания - годен...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 2.6.2009, 16:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Roman_D @ 2.6.2009, 18:14) *
А зачем из транса душу вынимать, если он работает? Прошёл очередные испытания - годен...

Роман, точнее не скажешь icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
Надо будет маслохозяйством обзавестись, для 30 трансов овчинка не стоит выделки. Дешевле будет транс на ремонт отдать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 2.6.2009, 17:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Uran @ 2.6.2009, 16:54) *
Надо будет маслохозяйством обзавестись, для 30 трансов овчинка не стоит выделки.

И таки да.
Берем паспорт-протокол к трансу; смотрим, какие параметры мерить надо. Чем.
Омическое мерим? Мост подавай.
Коэффициент трансформации. Изоляция - мегером и кенотроном. Масло. Что там ещё? ХХ, КЗ...
Короче, на каждое измерение требуется специально обученный и сертифицированный прибор; каждый сдай в поверку... Короче, целая СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ лаборатория.
Для капремонта нужна подъёмка (извлекать эту самую активную часть реактора трансформатора)и центрифуга для масла. Масло тоже на траву не выльешь - ёмкости нужны... Ой, не окупится!

Сообщение отредактировал Roman_D - 2.6.2009, 17:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 2.6.2009, 21:23
Сообщение #5





Гости






транс дело хитрое, если нет опыта, лучше не связываться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.6.2009, 21:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7588
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Работы должны производиться по графику ППР.
Перечень по видам ремонтных работ приведены в приложении 3 ПТЭЭП.
Работы с извлечением активной части подпадают под капитальный ремонт, такие работы необходимо производить в условиях мастерских со сливом масла, подготовленным персоналом, с соответствующим инструментом и оборудованием.

Сообщение отредактировал gomed12 - 2.6.2009, 21:39


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 3.6.2009, 7:01
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Вызвали наладчиков. Они померяли параметры трансформатора. Сделали анализ масла. поменяли силикагель. Дали заключение годен-не годе. И так , если не ошибаюсь раз в три года или после аварий.

А поменять прокладки, подтянуть болты, почистить радиатор - сами можете...


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega87
сообщение 3.6.2009, 9:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 2.6.2009
Пользователь №: 14685



У меня ремонт 110/10 кВ делали на территории ПС (гордо представляли себя родоначальниками нового направления в ремонте). Отправлять производителю было нереально. Глаза закрыли на это всё. Всё достаточно быстро сделали.

Сообщение отредактировал serega87 - 3.6.2009, 9:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.6.2009, 21:27
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(andrey357 @ 3.6.2009, 8:01) *
И так , если не ошибаюсь раз в три года или после аварий.


В сетях сроки не нормируются, определяются техническим руководителем исходя из опыта эксплуатации. Или после аварий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TYRIN
сообщение 5.6.2009, 21:29
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 13823



Подскажите кто знает- прокладки под выводные изоляторы можно использовать из маслостойкой плоской резины или там установлены прокладки специальной формы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.6.2009, 6:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (TYRIN @ 5.6.2009, 22:29) *
Подскажите кто знает- прокладки под выводные изоляторы можно использовать из маслостойкой плоской резины или там установлены прокладки специальной формы.


Прокладки вырезают из маслостойкой резины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyasov1
сообщение 9.6.2009, 20:28
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624



резина МБС-С, круглые прокладки вырезают балеринкой, под крышку или из целого листа (неэкономично) или полоски сращивают (сшивают) между собой.
при эксплуатации, без серъезных причин, не стоит вскрывать тр-р, пусть работает.
Кстати еще вариант - договориться с мастером той организации, кто обслуживает в данный момент ваши сети, принять его по совместительству...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НизкийВольт_*
сообщение 18.8.2010, 3:36
Сообщение #13





Гости






Спасибо всем за советы. Сразу не мог выйти на связь-были проблемы с сетью. отвечу всем без цитат
Спустя год итог:. Встали мы на путь обслуживания эл установок 6кВ. Успешно проводим текущие ремонты трансформаторов- подтягиваем доливаем осматриваем и т. д. Лаборатория всем необходимым для 6кВ оснащена и зарегистрирована в РТН. Купили установку вост масла — пока еще не применяли (анализы масла были в норме).
Но встает вопрос кап ремонтов — в моем отраслевом документе на ППР записано вытащи активную часть, осмотри, подтяни обмотки и магнитопровод, промой струей горячего масла!, и засунь обратно. Испытания измерения по ходу движения само-собой.
Второй нюанс на моей памяти два раз выходили неожиданно (когда обслуживала др организация) два трансформатора, у одного причина банальна от старости лопнула прокладка внизу и сильно побежало масло до сработки газового реле. Получается что бы заменить нижнюю прокладку пришлось увозить транс сливать почти все масло. У второго то же убеж масло но лопнул метал, то же сливали. Все таки надо масляное хозяйство!
А если я вскрыл, и долго менял прокладки (типоразмеры разные ) и например был июль месяц да еще с дождями — всяко понадобится сушка. Значит надо обзаводиться ей.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 18.8.2010, 9:47
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(НизкийВольт @ 18.8.2010, 0:36) *
А если я вскрыл, и долго менял прокладки (типоразмеры разные ) и например был июль месяц да еще с дождями — всяко понадобится сушка. Значит надо обзаводиться ей.


обходимся без камеры, когда надо с помощью тепловых пушек, К абсорбции мерили перед вводом в эксп.?


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НизкийВольт_*
сообщение 18.8.2010, 16:18
Сообщение #15





Гости






Цитата(prude @ 18.8.2010, 9:47) *
обходимся без камеры, когда надо с помощью тепловых пушек, К абсорбции мерили перед вводом в эксп.?

Я это к примеру сказал, вдруг такое случится. В принципе мы планировали сгородить из отходов и б/у металла камеру оснастить терморегулятором и направить туда пушку, я думаю что если вы достигаете результатов с пушкой, то с помощью такой импровизированной печки наверное будет неплохо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 18.8.2010, 16:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1858
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(TYRIN @ 5.6.2009, 18:29) *
Подскажите кто знает- прокладки под выводные изоляторы можно использовать из маслостойкой плоской резины или там установлены прокладки специальной формы.

гораздо удобнее исполдьзовать штатные. http://www.en-co.ru/info.php?id=103
Удачи.

Цитата(НизкийВольт @ 18.8.2010, 0:36) *
Спасибо всем за советы. Сразу не мог выйти на связь-были проблемы с сетью. отвечу всем без цитат
Спустя год итог:. Встали мы на путь обслуживания эл установок 6кВ. Успешно проводим текущие ремонты трансформаторов- подтягиваем доливаем осматриваем и т. д. Лаборатория всем необходимым для 6кВ оснащена и зарегистрирована в РТН. Купили установку вост масла — пока еще не применяли (анализы масла были в норме).
Но встает вопрос кап ремонтов — в моем отраслевом документе на ППР записано вытащи активную часть, осмотри, подтяни обмотки и магнитопровод, промой струей горячего масла!, и засунь обратно. Испытания измерения по ходу движения само-собой.
Второй нюанс на моей памяти два раз выходили неожиданно (когда обслуживала др организация) два трансформатора, у одного причина банальна от старости лопнула прокладка внизу и сильно побежало масло до сработки газового реле. Получается что бы заменить нижнюю прокладку пришлось увозить транс сливать почти все масло. У второго то же убеж масло но лопнул метал, то же сливали. Все таки надо масляное хозяйство!
А если я вскрыл, и долго менял прокладки (типоразмеры разные ) и например был июль месяц да еще с дождями — всяко понадобится сушка. Значит надо обзаводиться ей.

Сушка масла с помощью вакумного насоса. Очень хорошо влагу вытягивает.
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 18.8.2010, 17:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Если возникает вопрос насчет маслохозяйства-можно обзавестись малыми цеолитовыми установками, для очистки, осушки тр.масла:http://eko-log.ru/node/128
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НизкийВольт_*
сообщение 18.8.2010, 18:09
Сообщение #18





Гости






Цитата(Uran @ 18.8.2010, 17:04) *
Если возникает вопрос насчет маслохозяйства-можно обзавестись малыми цеолитовыми установками, для очистки, осушки тр.масла:http://eko-log.ru/node/128

Уже купили, см мой пост выше.

Вопрос в чем - у кого какой опыт организации ремонтов трансформаторов. Разговаривая с коллегами выяснил: кто как подходит к этому вопросу на разных предприятиях выделил три направления
1. Раздолбайское вяло смотрят за трансами и если явные признаки повреждения начинают шевелиться - там сушку масла организуют или ремонт.- у них хозяйство плачевное аварий много
2. Что то среднее - смотрят, делают испытания и льют не жалея масло (у них котельная- чуть масло хуже туда его), но никогда не вскрывают даже по тридцать лет.- специалисты так себе.
3. Образцовое - следят за всем, при кап ремонтах вытаскивают внутренности сушат и т. д. - грамотные спецы.

С первым двумя у меня хороший контакт, третьим перешел дорогу и теперь на отрез отказываются помогать и давать информацию, даже персонал настроили под страхом смерти помощь не оказывать. Вот и хочу узнать у кого как поставлено?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НизкийВольт_*
сообщение 9.9.2010, 13:32
Сообщение #19





Гости






Никто не хочет поделиться информацией?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.9.2010, 14:07
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Фильтр-пресс может понадобиться, установка для испытания масла...

Сообщение отредактировал Roman D - 9.9.2010, 14:09


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 20:29
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены