Добрый день!
Монтажники проложили кабель АВВГ-(4х120) по металлической кровле из профнастила минуя фасад здания, сократив таким образом длину трассы на 15м. Кровля здания плоская. Полез в нормы почитать правы ли они ничего по запрещению прокладки по кровле не нашел. Кто сталкивался с подобным вопросом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrik
сообщение 29.5.2009, 21:31
Сообщение #2


Администратор сайта
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 550
Регистрация: 19.8.2003
Пользователь №: 2



Тема перемещена изх раздела "Проектирование" в "Вопросы чаайника" по просьбе автора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 30.5.2009, 15:04
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(~Слава~ @ 25.5.2009, 16:19) *
Добрый день!
Монтажники проложили кабель АВВГ-(4х120) по металлической кровле из профнастила минуя фасад здания, сократив таким образом длину трассы на 15м. Кровля здания плоская. Полез в нормы почитать правы ли они ничего по запрещению прокладки по кровле не нашел. Кто сталкивался с подобным вопросом?

Здравствуйте всем.
Как проложен кабель? Защищен ли от механических повреждений? (трубой, уголком, коробом) Есть ли защита от солнечной радиации? ( если Вы расположены более 65 градусов широты, то защита от солнечной радиации не требуется) См. ПУЭ открытая прокладка, в частности раздел 2.3 (п/п.2.3.1, 2.3.18,2.3.19, и другие) Если все эти пункты выполнены, то можно.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 31.5.2009, 20:38
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Все условия прокладки кабеля выполнены.
Кровля является "обслуживаемой". Насколько я понимаю раз в год (3 года) обновляют покрытие кровли. Как будет производиться обслуживание при наличии кабеля?
Хотя скорее это вопрос к кровельщикам может у них есть какие-нибудь запреты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.5.2009, 22:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18083
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 31.5.2009, 20:38) *
Все условия прокладки кабеля выполнены.

Так как же они выполнены? "Как проложен кабель? Защищен ли от механических повреждений?", прям к профнастилу прибабахали? При замене профнастила - демонтаж кабеля светит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 2.6.2009, 14:15
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 31.5.2009, 22:00) *
1) Так как же они выполнены? "Как проложен кабель? Защищен ли от механических повреждений?", прям к профнастилу прибабахали?
2) При замене профнастила - демонтаж кабеля светит?


1 - Кабель из грунта поднимается по фасаду в металлической. трубе до 2,5м, далее открыто до кровли (участок 2м). По кровле в металлорукаве, с креплением к профнастилу стяжками с мелкими саморезами.
2 - Этот вопрос меня и мучает. Кабель проложен минимум на 5лет (питание от дизеля). ПУЭ, СП и СНИПу-3.05.06-85 такая прокладка вроде бы не запрещена... Знакомых кровельщиков нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_я_*
сообщение 2.6.2009, 20:21
Сообщение #7





Гости






Цитата(~Слава~ @ 25.5.2009, 13:19) *
Добрый день!
Монтажники проложили кабель АВВГ-(4х120) по металлической кровле из профнастила минуя фасад здания, сократив таким образом длину трассы на 15м. Кровля здания плоская. Полез в нормы почитать правы ли они ничего по запрещению прокладки по кровле не нашел. Кто сталкивался с подобным вопросом?

на сколько я помню прокладка по крышам и чердакам транзитных кабельных линий запрещена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.6.2009, 20:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Обеспечьте ограничение доступа посторонних на крышу, производство ремонтных и прочих неэлектрических работ необходимо проводить под наблюдением.
Как со снежными нагрузками, с ливнестоком?
Кабель для прокладки под водой?
Как поведет кабель в металлорукаве в режиме замерзание-таяние (осенью-весной)?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2009, 21:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18083
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 2.6.2009, 15:15) *
По кровле в металлорукаве, с креплением к профнастилу стяжками с мелкими саморезами.
.. ПУЭ, СП и СНИПу-3.05.06-85 такая прокладка вроде бы не запрещена...

Запрещена. Для наружных установок толщина стальной оболочки д.б. не менее 2 мм. Металлорукав явно не дотягивает.
По кровле ходят ногами. Попробуйте наступить, лучше несколько раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grelloo
сообщение 21.6.2012, 13:28
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 21.6.2012
Пользователь №: 28002



Цитата
Монтажники проложили кабель АВВГ-(4х120) по металлической кровле из профнастила минуя фасад здания, сократив таким образом длину трассы на 15м. Кровля здания плоская.

У меня почти такой же случай, можно фотки увидеть? Как монтажники крепили кабель на металлической кровле?
Вот мой случай
Фото
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.6.2012, 13:59
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



За три года много воды утекло.... (дату последнего сообщения смотреть надо)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.6.2012, 5:52
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Нда, уважаемый.
Огромное Вам спасибо за фотку в 12 метров от пользователей Дальневосточного интернета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 11:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены