Замена электрического шкафа

e0474
сообщение 14.5.2009, 17:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 14512



Добрый день.Очень нуждаюсь в помощи в виде совета.
Имееться электрический шкафicon_sad.gifфото)
Требуется демонтировать данный шкаф и на его место поставить что то менее грамоздкое и технически современное. Естественно уйти от песочный предохранителей и пробок-автоматов.
Заранее спс.буду рад любому совету.
ПЫсы: снабжается обычный 2х этажный дачный дом.мощности значительно упали.

Сообщение отредактировал e0474 - 15.5.2009, 18:34
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 14.5.2009, 18:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Какие токи у вводного рубильника, вводных предохранителей и предохранителей отходящих линий


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.5.2009, 18:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7907
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(e0474 @ 14.5.2009, 18:54) *
Требуется демонтировать данный шкаф и на его место поставить что то менее грамоздкое и технически современное. Естественно уйти от песочный предохранителей и пробок-автоматов.

Нет ничего проще.
Считаете количество питающих и отходящих групп.
Собираете шкаф нужного размера со всей аппаратурой кроме счетчика, в нижней части ставите переходной клеммник.
Находите самую короткую линию, на этом уровне д/б переходной клеммник будущего шкафа.
Демонтируете старый, вешаете новый, переносите счетчик из старого, заводите кабели, выходящие из пола в трубы или металлический короб.
Небольшая косметическая работа на стене и полах.
Ностальгия, давненько не видивал такой с предохранителями НПН, шкаф-то в хорошем состоянии, даже бирки остались кое-где, где рука "человеческая" не побывала.
Оставил бы его, небольшой порядочек, чем хуже будущего.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
e0474
сообщение 14.5.2009, 19:00
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 14512



Цитата(Andrey59 @ 14.5.2009, 19:25) *
Какие токи у вводного рубильника, вводных предохранителей и предохранителей отходящих линий

у вводного 250 А, у вводных тоже 250, а у отходящих 63.
Цитата(Andrey59 @ 14.5.2009, 19:25) *
Какие токи у вводного рубильника, вводных предохранителей и предохранителей отходящих линий

пока точно не знаю, но счетчик на 50А, а пробки в среднем на 16А стоят.завтра все уточню.

Цитата(gomed12 @ 14.5.2009, 19:36) *
Нет ничего проще.
Считаете количество питающих и отходящих групп.

питающих групп?тут же только 3 фазы и ноль приходит.все.
Цитата(gomed12 @ 14.5.2009, 19:36) *
Собираете шкаф нужного размера со всей аппаратурой кроме счетчика, в нижней части ставите переходной клеммник

не посоветуете ли шкафчик? icon_smile.gif и не совсем ясно с внутренностями этого будующего шкафа.
Цитата(gomed12 @ 14.5.2009, 19:36) *
Находите самую короткую линию, на этом уровне д/б переходной клеммник будущего шкафа.

что простите? icon_rolleyes.gif
Цитата(gomed12 @ 14.5.2009, 19:36) *
Демонтируете старый, вешаете новый, переносите счетчик из старого, заводите кабели, выходящие из пола в трубы или металлический короб.

там сверху приходит питающий кабель и уходят еще несколько отходящих.как быть если не хватит длинны кабеля какого нибудь до нового ящика?
ПыСы - ссори за назойливость... support.gif

Цитата(Andrey59 @ 14.5.2009, 19:25) *
Какие токи у вводного рубильника, вводных предохранителей и предохранителей отходящих линий

пока точно не знаю, но счетчик на 50А, а пробки в среднем на 16А стоят.завтра все уточню.

Сообщение отредактировал e0474 - 16.5.2009, 15:36
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 14.5.2009, 19:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Когда Вам говорили про самую короткую линию то именно длину кабелей и имели ввиду что бы они до высоты клеммника дотянулись.
К предохранителям с высока не относитесь у них высокая стойкость к к.з. уровень которого в районе распредщита Вы наверняка незнаете.
Шкаф можно взять с монтажной панелью соответствующей степени защиты ИЭК, Moeller, SABAJ, SAREL ...
Предохранители можно заменить предохранителями на Din-рейке OEZ, ETI, Moeller, Шнайдеров и т.д., а можно и автоматами на Дин-рейку например с устойчивостью 10кА, клеммники тоже на Дин-рейку.
Если кабелей не хватит по длине то можно поставить возле шкафа переходную (клеммную) коробку или силовые разъемы если чуть-чуть не хватает
А пожарники Вас наверное давно не посещали

Сообщение отредактировал Andrey59 - 14.5.2009, 19:44


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
e0474
сообщение 14.5.2009, 20:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 14512



Цитата(Andrey59 @ 14.5.2009, 20:41) *
Предохранители можно заменить предохранителями на Din-рейке OEZ, ETI, Moeller, Шнайдеров и т.д., а можно и автоматами на Дин-рейку например с устойчивостью 10кА, клеммники тоже на Дин-рейку.

а просто автоматами тут не обойтись?ну от счетчика к узо,а от узо раскидать фазы по автоматам и с них на потребителя?
Цитата(Andrey59 @ 14.5.2009, 20:41) *
А пожарники Вас наверное давно не посещали

ссказали: "сгорите, тогда и посетим..." aaa.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.5.2009, 20:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7907
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



e0474, для выполнения данной работы настоятельно предлагаю пригласить специалистов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 14.5.2009, 20:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Я же говорил что можно и автоматами, только автоматы в зависимости от нагрузки могут быть и трехполюсные и в зависимости от тока можно "не фазы разбрасывать", а гребенку ставить.
Вместо рубильника можно и выключатель нагузки поставить например vario от Шнайдера или что-то от SOCOMECA


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
e0474
сообщение 14.5.2009, 20:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 14512



Цитата(gomed12 @ 14.5.2009, 20:24) *
e0474, для выполнения данной работы настоятельно предлагаю пригласить специалистов.

спс за совет, но очень хотелось бы самому.(не в деньгах дело)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.5.2009, 20:49
Сообщение #10





Гости






короче идёшь в КосмоЭлектро(в гугле адресс), говоришь токи и число отходящих с длинами проводов. Они тебе посчитают цену шкафа и то, что выбрали покажут. За спрос не платишь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
e0474
сообщение 14.5.2009, 21:08
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 14512



Цитата(Andrey59 @ 14.5.2009, 20:26) *
Я же говорил что можно и автоматами, только автоматы в зависимости от нагрузки могут быть и трехполюсные и в зависимости от тока можно "не фазы разбрасывать", а гребенку ставить.
Вместо рубильника можно и выключатель нагузки поставить например vario от Шнайдера или что-то от SOCOMECA

приходящий кабель идет в выключатель нагрузки,от него на автоматы и с автоматов уходит к потребителю - я правильно понял?просто мне надо знать все внутренности.(если у кого то есть возможность выложить фотографию подобного собранного щита, то спс)

Цитата(Гость @ 14.5.2009, 21:49) *
короче идёшь в КосмоЭлектро(в гугле адресс), говоришь токи и число отходящих с длинами проводов. Они тебе посчитают цену шкафа и то, что выбрали покажут. За спрос не платишь.

эх...до москвы 3 дня идти, обратно со шкафом уже 4 дня....неделя в пустую. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал e0474 - 14.5.2009, 21:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 15.5.2009, 6:59
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



А у меня такой же линолеум в квартире лежал (см. на фото)! jump.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 15.5.2009, 8:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Сначала схема выполняется потом под не выбираются аппараты, а потом только подбирается шкаф и не иначе


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АНТОН Д.
сообщение 15.5.2009, 9:14
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 18.8.2008
Из: Новороссийск
Пользователь №: 11878



Цитата(e0474 @ 14.5.2009, 17:54) *
Добрый день.Очень нуждаюсь в помощи в виде совета.

Требуется демонтировать данный шкаф и на его место поставить что то менее грамоздкое и технически современное. Естественно уйти от песочный предохранителей и пробок-автоматов.
Заранее спс.буду рад любому совету.


Совет: оставить данный шкаф на месте! Пробочные автоматы заменить на автоматы которые монтируются на DIN рейку (соответствующих номиналов); пакетники - на выключатенли нагрузки (тоже на DIN); плавкие предохранители - на трёхполюсные автоматы которые можно разместить там пониже - на уровне нижних вставок чтобы всех концов кабеля по длинне хватило. Упорядочить запутанные провода и всё! А щит если ненравиться - перекрасте art.gif а то много мороки с кабелями будет - то там в натяг, то тут недостаёт...


--------------------
Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
e0474
сообщение 15.5.2009, 14:46
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 14512



всем спс за советы, но цель именно уйти от максимализма.над схемой уже работаю.забыл сказать что мощности там раньше были большие, а теперь как в обычной квартире(утюг, холодильник, чайник и тэн)так что возможно ли просто поставить выключательнь нагрузки а после него обычные ватоматы и все?

Сообщение отредактировал e0474 - 15.5.2009, 14:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АНТОН Д.
сообщение 15.5.2009, 15:13
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 18.8.2008
Из: Новороссийск
Пользователь №: 11878



Цитата(e0474 @ 15.5.2009, 14:46) *
возможно ли просто поставить выключательнь нагрузки а после него обычные ватоматы и все?


Конечно, выключатель нагрузки, автоматы и всё! Только расчитай номиналы автоматов исходя из сечений проводов. Если оесть лишние группы, например на предохранителях, так убери их а кабели навсякий случай оккуратно смотай и в угол уложи или выреж их если в будущем не понадабятся. тогда и щит можно установить другой, например ЩРН-М на 10 или 20 групп (смотря сколько места счётчик займёт и сколько автоматов шт.) или подобный щиток выбрать в магазине из имеющихся в наличии - главное заранее расчитать кол-во групп (модулей).


--------------------
Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
e0474
сообщение 15.5.2009, 18:59
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 14512



Цитата(АНТОН Д. @ 15.5.2009, 16:13) *
Конечно, выключатель нагрузки, автоматы и всё! Только расчитай номиналы автоматов исходя из сечений проводов. Если оесть лишние группы, например на предохранителях, так убери их а кабели навсякий случай оккуратно смотай и в угол уложи или выреж их если в будущем не понадабятся. тогда и щит можно установить другой, например ЩРН-М на 10 или 20 групп (смотря сколько места счётчик займёт и сколько автоматов шт.) или подобный щиток выбрать в магазине из имеющихся в наличии - главное заранее расчитать кол-во групп (модулей).

вот спс.все доступно и понятно.расчитывать автоматы - это я умею,этоу нас учили)насчитал 15 групп.думаю еще узо поставить.
еще вопросик - если у меня концы приходящего кабеля не влезут в выключатель нагрузки? icon_smile.gif, и есть ли нулевые шины под такое большое сечение?там кабель приходит 4x70 или 4x95 по алюминию

Сообщение отредактировал e0474 - 19.5.2009, 21:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 15.5.2009, 21:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Выключатель нагрузки имеется ввиду модульный, а на все модульные автоматы и выключатели зажимы по моему 25квадрат. Шины для таких сечений не проблема. Откройте сайт ИЭКа или что по серъезней (Moeller, Шнайдер ...) и там все увидите. Правда не нравятся мне у шин зажим провода напрямую винтом. Провода берите многожильную медь и ставте наконечники


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
e0474
сообщение 16.5.2009, 12:40
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 14512



Цитата(Andrey59 @ 15.5.2009, 22:57) *
Выключатель нагрузки имеется ввиду модульный

а какой именно посоветуете?имею ввиду мне 4х полюсный пойдет?
(и если кто поможет в решение вопроса - что делать если кабели приходят и с низу и с верху а в новый ящик не дотягиваються?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 16.5.2009, 17:57
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(e0474 @ 16.5.2009, 14:40) *
(и если кто поможет в решение вопроса - что делать если кабели приходят и с низу и с верху а в новый ящик не дотягиваються?)

Поставить маленькие коробочки типа этих
http://www.dkc.ru/production/korobki/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения