Добрый день.Очень нуждаюсь в помощи в виде совета.
Имееться электрический шкаф Требуется демонтировать данный шкаф и на его место поставить что то менее грамоздкое и технически современное. Естественно уйти от песочный предохранителей и пробок-автоматов. Заранее спс.буду рад любому совету. ПЫсы: снабжается обычный 2х этажный дачный дом.мощности значительно упали. Сообщение отредактировал e0474 - 15.5.2009, 18:34 |
|
|
|
|
14.5.2009, 18:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Какие токи у вводного рубильника, вводных предохранителей и предохранителей отходящих линий
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
14.5.2009, 18:36
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Требуется демонтировать данный шкаф и на его место поставить что то менее грамоздкое и технически современное. Естественно уйти от песочный предохранителей и пробок-автоматов. Нет ничего проще. Считаете количество питающих и отходящих групп. Собираете шкаф нужного размера со всей аппаратурой кроме счетчика, в нижней части ставите переходной клеммник. Находите самую короткую линию, на этом уровне д/б переходной клеммник будущего шкафа. Демонтируете старый, вешаете новый, переносите счетчик из старого, заводите кабели, выходящие из пола в трубы или металлический короб. Небольшая косметическая работа на стене и полах. Ностальгия, давненько не видивал такой с предохранителями НПН, шкаф-то в хорошем состоянии, даже бирки остались кое-где, где рука "человеческая" не побывала. Оставил бы его, небольшой порядочек, чем хуже будущего. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.5.2009, 19:00
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 14512 |
Какие токи у вводного рубильника, вводных предохранителей и предохранителей отходящих линий у вводного 250 А, у вводных тоже 250, а у отходящих 63. Какие токи у вводного рубильника, вводных предохранителей и предохранителей отходящих линий пока точно не знаю, но счетчик на 50А, а пробки в среднем на 16А стоят.завтра все уточню. Нет ничего проще. Считаете количество питающих и отходящих групп. питающих групп?тут же только 3 фазы и ноль приходит.все. Собираете шкаф нужного размера со всей аппаратурой кроме счетчика, в нижней части ставите переходной клеммник не посоветуете ли шкафчик? Находите самую короткую линию, на этом уровне д/б переходной клеммник будущего шкафа. что простите? Демонтируете старый, вешаете новый, переносите счетчик из старого, заводите кабели, выходящие из пола в трубы или металлический короб. там сверху приходит питающий кабель и уходят еще несколько отходящих.как быть если не хватит длинны кабеля какого нибудь до нового ящика? ПыСы - ссори за назойливость... Какие токи у вводного рубильника, вводных предохранителей и предохранителей отходящих линий пока точно не знаю, но счетчик на 50А, а пробки в среднем на 16А стоят.завтра все уточню. Сообщение отредактировал e0474 - 16.5.2009, 15:36 |
|
|
|
|
14.5.2009, 19:41
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Когда Вам говорили про самую короткую линию то именно длину кабелей и имели ввиду что бы они до высоты клеммника дотянулись.
К предохранителям с высока не относитесь у них высокая стойкость к к.з. уровень которого в районе распредщита Вы наверняка незнаете. Шкаф можно взять с монтажной панелью соответствующей степени защиты ИЭК, Moeller, SABAJ, SAREL ... Предохранители можно заменить предохранителями на Din-рейке OEZ, ETI, Moeller, Шнайдеров и т.д., а можно и автоматами на Дин-рейку например с устойчивостью 10кА, клеммники тоже на Дин-рейку. Если кабелей не хватит по длине то можно поставить возле шкафа переходную (клеммную) коробку или силовые разъемы если чуть-чуть не хватает А пожарники Вас наверное давно не посещали Сообщение отредактировал Andrey59 - 14.5.2009, 19:44 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
14.5.2009, 20:06
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 14512 |
Предохранители можно заменить предохранителями на Din-рейке OEZ, ETI, Moeller, Шнайдеров и т.д., а можно и автоматами на Дин-рейку например с устойчивостью 10кА, клеммники тоже на Дин-рейку. а просто автоматами тут не обойтись?ну от счетчика к узо,а от узо раскидать фазы по автоматам и с них на потребителя? А пожарники Вас наверное давно не посещали ссказали: "сгорите, тогда и посетим..." |
|
|
14.5.2009, 20:24
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
e0474, для выполнения данной работы настоятельно предлагаю пригласить специалистов.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
14.5.2009, 20:26
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Я же говорил что можно и автоматами, только автоматы в зависимости от нагрузки могут быть и трехполюсные и в зависимости от тока можно "не фазы разбрасывать", а гребенку ставить.
Вместо рубильника можно и выключатель нагузки поставить например vario от Шнайдера или что-то от SOCOMECA -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
14.5.2009, 20:28
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 14512 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.5.2009, 20:49
Сообщение
#10
|
|
Гости |
короче идёшь в КосмоЭлектро(в гугле адресс), говоришь токи и число отходящих с длинами проводов. Они тебе посчитают цену шкафа и то, что выбрали покажут. За спрос не платишь.
|
|
|
|
|
14.5.2009, 21:08
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 14512 |
Я же говорил что можно и автоматами, только автоматы в зависимости от нагрузки могут быть и трехполюсные и в зависимости от тока можно "не фазы разбрасывать", а гребенку ставить. Вместо рубильника можно и выключатель нагузки поставить например vario от Шнайдера или что-то от SOCOMECA приходящий кабель идет в выключатель нагрузки,от него на автоматы и с автоматов уходит к потребителю - я правильно понял?просто мне надо знать все внутренности.(если у кого то есть возможность выложить фотографию подобного собранного щита, то спс) короче идёшь в КосмоЭлектро(в гугле адресс), говоришь токи и число отходящих с длинами проводов. Они тебе посчитают цену шкафа и то, что выбрали покажут. За спрос не платишь. эх...до москвы 3 дня идти, обратно со шкафом уже 4 дня....неделя в пустую. Сообщение отредактировал e0474 - 14.5.2009, 21:05 |
|
|
15.5.2009, 6:59
Сообщение
#12
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
А у меня такой же линолеум в квартире лежал (см. на фото)!
|
|
|
15.5.2009, 8:36
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Сначала схема выполняется потом под не выбираются аппараты, а потом только подбирается шкаф и не иначе
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
15.5.2009, 9:14
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.8.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 11878 |
Добрый день.Очень нуждаюсь в помощи в виде совета. Требуется демонтировать данный шкаф и на его место поставить что то менее грамоздкое и технически современное. Естественно уйти от песочный предохранителей и пробок-автоматов. Заранее спс.буду рад любому совету. Совет: оставить данный шкаф на месте! Пробочные автоматы заменить на автоматы которые монтируются на DIN рейку (соответствующих номиналов); пакетники - на выключатенли нагрузки (тоже на DIN); плавкие предохранители - на трёхполюсные автоматы которые можно разместить там пониже - на уровне нижних вставок чтобы всех концов кабеля по длинне хватило. Упорядочить запутанные провода и всё! А щит если ненравиться - перекрасте -------------------- Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
|
|
|
15.5.2009, 14:46
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 14512 |
всем спс за советы, но цель именно уйти от максимализма.над схемой уже работаю.забыл сказать что мощности там раньше были большие, а теперь как в обычной квартире(утюг, холодильник, чайник и тэн)так что возможно ли просто поставить выключательнь нагрузки а после него обычные ватоматы и все?
Сообщение отредактировал e0474 - 15.5.2009, 14:46 |
|
|
15.5.2009, 15:13
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.8.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 11878 |
возможно ли просто поставить выключательнь нагрузки а после него обычные ватоматы и все? Конечно, выключатель нагрузки, автоматы и всё! Только расчитай номиналы автоматов исходя из сечений проводов. Если оесть лишние группы, например на предохранителях, так убери их а кабели навсякий случай оккуратно смотай и в угол уложи или выреж их если в будущем не понадабятся. тогда и щит можно установить другой, например ЩРН-М на 10 или 20 групп (смотря сколько места счётчик займёт и сколько автоматов шт.) или подобный щиток выбрать в магазине из имеющихся в наличии - главное заранее расчитать кол-во групп (модулей). -------------------- Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
|
|
|
15.5.2009, 18:59
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 14512 |
Конечно, выключатель нагрузки, автоматы и всё! Только расчитай номиналы автоматов исходя из сечений проводов. Если оесть лишние группы, например на предохранителях, так убери их а кабели навсякий случай оккуратно смотай и в угол уложи или выреж их если в будущем не понадабятся. тогда и щит можно установить другой, например ЩРН-М на 10 или 20 групп (смотря сколько места счётчик займёт и сколько автоматов шт.) или подобный щиток выбрать в магазине из имеющихся в наличии - главное заранее расчитать кол-во групп (модулей). вот спс.все доступно и понятно.расчитывать автоматы - это я умею,этоу нас учили)насчитал 15 групп.думаю еще узо поставить. еще вопросик - если у меня концы приходящего кабеля не влезут в выключатель нагрузки? Сообщение отредактировал e0474 - 19.5.2009, 21:04 |
|
|
15.5.2009, 21:57
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Выключатель нагрузки имеется ввиду модульный, а на все модульные автоматы и выключатели зажимы по моему 25квадрат. Шины для таких сечений не проблема. Откройте сайт ИЭКа или что по серъезней (Moeller, Шнайдер ...) и там все увидите. Правда не нравятся мне у шин зажим провода напрямую винтом. Провода берите многожильную медь и ставте наконечники
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
16.5.2009, 12:40
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 14512 |
|
|
|
16.5.2009, 17:57
Сообщение
#20
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
(и если кто поможет в решение вопроса - что делать если кабели приходят и с низу и с верху а в новый ящик не дотягиваються?) Поставить маленькие коробочки типа этих http://www.dkc.ru/production/korobki/ |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|