Доброго времени суток!

Коллеги, имеющие дело с трансформаторными подстанциями, пожалуйста, просветите как правильней "глухозаземлять" среднюю точку "звезды" трансформатора в нижеследующем случае.

Имеем "сухой" трансформатор 2500кВА 6/0.4кВ D/Yn-11 IP00, планируемый к установке в помещении в отдельной специализированной "комнате" (ТП-6/0.4кВ) - в ней будет только этот трансформатор. В соседней "комнате" (РУ-0.4кВ) в этом же здании планируется установить ГРЩ с вводным низковольтным выключателем, питающимся от вышеозначенного трансформатора. Соединение между трансформатором и ГРЩ планируется выполнить шинопроводом с четырьмя шинами, расстояние небольшое т.к. трансформатор и ГРЩ стоят в соседних комнатах "через стенку". Нейтраль (среднюю точку) трансформатора на стороне 0.4кВ надо заземлить, но как это сделать лучше и как разрешено, а как запрещено - непонятно. Видится два варианта:
1. Нейтраль трансформатора соединить с главной заземлющей шиной, которая проложена в помещении ТП-6/0.4кВ; Шинопровод [L1, L2, L3, PEN] вести в ГРЩ независимо от заземляющего проводника.
2. Вести в ГРЩ шинопровод [L1, L2, L3, PEN] и соединение средней точки трансформатора с главной заземляющей шиной осуществить внутри щита с вводным выключателем; при этом в качестве главной заземляющей шины использовать шину PE, проходящую насквозь через все щиты ГРЩ.

Спасибо всем отозвавшимся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 0:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены