сообщение 5.5.2009, 10:56
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
У меня такой вопрос: в ПУЭ в п. 4.2.217 написано, что расстояние от задней и боковых стен камеры до трансформатора должно быть не менее 0,3 м и от двери до транса - не менее 0,6 м. Эти нормы приведены для трансформаторов в кожухе или без него? Или эти расстояния связаны с коридором обслуживания и от степени защиты транса не зависят?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.5.2009, 11:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вроде в ПУЭ ясно сказано:
4.2.238. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее:
а) до задней и боковых стен - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности,
б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены - 0,6 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·A, 0,8 м для трансформаторов более 0,4 до 1,6 MB·А и 1 м для трансформаторов мощностью более 1,6 MB·A.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lemashka_*
сообщение 5.5.2009, 16:42
Сообщение #3





Гости






Просто у нас лежит согласованный проект универсала, так там эти требования (к расстояниям) не выполнены. Возникла необходимость в новом проекте впихнуть трансформаторы 630 ТС в БКТП ЭЗОИС, а по нормам не проходит. Вот я и задалась вопросом: то ли это согласовали, недосмотрев, то ли все-таки есть какой-то пунктик в ПУЭ, допускающий уменьшение этих расстояний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оберон_*
сообщение 30.6.2011, 10:50
Сообщение #4





Гости






расстояние от кожуха сухого транса до стен должно быть не мене 200мм

Это указывается в любом руковдстве на сухие трансы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektro111
сообщение 4.7.2011, 14:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 23346



Цитата(Lemashka @ 5.5.2009, 10:56) *
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: в ПУЭ в п. 4.2.217 написано, что расстояние от задней и боковых стен камеры до трансформатора должно быть не менее 0,3 м и от двери до транса - не менее 0,6 м. Эти нормы приведены для трансформаторов в кожухе или без него? Или эти расстояния связаны с коридором обслуживания и от степени защиты транса не зависят?

В кожухе.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Эле_*
сообщение 30.11.2015, 10:33
Сообщение #6





Гости






Цитата(elektro111 @ 4.7.2011, 14:02) *
В кожухе.

А как насчёт масляных трансов без кожуха устанавливаемых в киосковых КТП? Какое расстояние должно быть от трансформатора до стенок и дверей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dan_*
сообщение 12.5.2016, 12:20
Сообщение #7





Гости






Цитата(gomed12 @ 5.5.2009, 11:56) *
Вроде в ПУЭ ясно сказано:
4.2.238. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее:
а) до задней и боковых стен - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности,
б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены - 0,6 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·A, 0,8 м для трансформаторов более 0,4 до 1,6 MB·А и 1 м для трансформаторов мощностью более 1,6 MB·A.

Так же в ПУЭ сказано: "4.2.222. Требования 4.2.233-4.2.263 распространяются на......стоящих Правил.
Требования 4.2.233, 4.2.238 и 4.2.239 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением 10 кВ и ниже."
Так какие расстояния выдерживать надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.5.2016, 13:11
Сообщение #8





Гости






Цитата(Dan @ 12.5.2016, 12:20) *
Так же в ПУЭ сказано: "4.2.222. Требования 4.2.233-4.2.263 распространяются на......стоящих Правил.
Требования 4.2.233, 4.2.238 и 4.2.239 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением 10 кВ и ниже."
Так какие расстояния выдерживать надо?

Вы каким изданием ПУЭ пользуетесь? У меня 7 издание:
1. "4.2.222. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла (4.2.104) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами. ..."
2. "4.2.233.Планово-предупредительный ремонт трансформаторов ..."
3. " 4.2.238 и 4.2.239" - вообще нет! Здесь то же самое!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения