При каких условиях напряжение цепей управления в пультах управления не может превышать 24В? Помещения особо опасные, горное производство, влажность 100%. Необходимы ссылки на нормативные документы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Исходите из того, что если 24 В можно использовать повсюду, а другие - 220 (110) не всегда.
Например, на металлообрабатывающих станках в большинстве, где образуется много взвешенной чугунной пыли или для охлаждения (токарные, фрезерные, шлифовальные станки) используется эмульсия, чтобы обезопасить станочников и сохранить дольше ремонтопригодность оборудования в цепях управления используются напряжения 24 (48, 110) переменки или постоянки. Иногда элементы цепей управления выпускаются на 24В из-за, того, что при маленьких габаритах, для других напряжений невозможно обеспечить требуемую изоляцию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
При каких условиях напряжение цепей управления в пультах управления не может превышать 24В? Помещения особо опасные, горное производство, влажность 100%. Необходимы ссылки на нормативные документы. Здравствуйте всем. Предполагаю, пульт управления у Вас для управления электроталем или краном. Либо другим передвижным оборудованием, работающим в сырых или особо сырых помещениях.в условиях высокой относительной влажности, что характерно для горно-обогатительных производств. В ПУЭ п.3.4.2. для вторичных цепей ограничение по напряжению – не более 500В и в частном случае – не более1000В. При этом «…Исполнение присоединяемых аппаратов должно соответствовать условиям окружающей среды и требованиям безопасности.» Из чего следует, что необходимо руководствоваться ПУЭ гл.1.7 меры защиты от прямого и косвенного прикосновений для переносных электроприемников. Если другие меры по обеспечению безопасности не возможно реализовать (двойная изоляция, разделительный трансформатор и т.д.) либо они обойдутся дороже или будут менее надежны, чем использование СНН (сверхнизкое напряжение – напряжение, не превышающее 50В переменного или 120В постоянного тока). В любом случае обоснование и выбор напряжения цепей управления – за автором разработки пульта. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Слегка добавлю. В ГОСТе по безопасности оборудования ГОСТ Р МЭК 60204 написано, что цепи управления запитываюся через разделительный трнсформатор с напряжением не больше 277В.