Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Напряжение цепей управления , Когда напряжение цепей управления не может превышать 24В

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 7.4.2009, 15:42
Сообщение #1





Гости






При каких условиях напряжение цепей управления в пультах управления не может превышать 24В? Помещения особо опасные, горное производство, влажность 100%. Необходимы ссылки на нормативные документы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.4.2009, 18:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Исходите из того, что если 24 В можно использовать повсюду, а другие - 220 (110) не всегда.
Например, на металлообрабатывающих станках в большинстве, где образуется много взвешенной чугунной пыли или для охлаждения (токарные, фрезерные, шлифовальные станки) используется эмульсия, чтобы обезопасить станочников и сохранить дольше ремонтопригодность оборудования в цепях управления используются напряжения 24 (48, 110) переменки или постоянки.
Иногда элементы цепей управления выпускаются на 24В из-за, того, что при маленьких габаритах, для других напряжений невозможно обеспечить требуемую изоляцию.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 10.4.2009, 23:20
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гость_Андрей_* @ 7.4.2009, 18:42) *
При каких условиях напряжение цепей управления в пультах управления не может превышать 24В? Помещения особо опасные, горное производство, влажность 100%. Необходимы ссылки на нормативные документы.

Здравствуйте всем.

Предполагаю, пульт управления у Вас для управления электроталем или краном. Либо другим передвижным оборудованием, работающим в сырых или особо сырых помещениях.в условиях высокой относительной влажности, что характерно для горно-обогатительных производств.

В ПУЭ п.3.4.2. для вторичных цепей ограничение по напряжению – не более 500В и в частном случае – не более1000В. При этом «…Исполнение присоединяемых аппаратов должно соответствовать условиям окружающей среды и требованиям безопасности.» Из чего следует, что необходимо руководствоваться ПУЭ гл.1.7 меры защиты от прямого и косвенного прикосновений для переносных электроприемников. Если другие меры по обеспечению безопасности не возможно реализовать (двойная изоляция, разделительный трансформатор и т.д.) либо они обойдутся дороже или будут менее надежны, чем использование СНН (сверхнизкое напряжение – напряжение, не превышающее 50В переменного или 120В постоянного тока). В любом случае обоснование и выбор напряжения цепей управления – за автором разработки пульта.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 11.4.2009, 19:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Слегка добавлю. В ГОСТе по безопасности оборудования ГОСТ Р МЭК 60204 написано, что цепи управления запитываюся через разделительный трнсформатор с напряжением не больше 277В.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы