Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

фазные напряжения в линейные?

Yuriy
сообщение 11.9.2008, 12:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 29.11.2006
Из: Odessa
Пользователь №: 7781



Доброго дня!
Люди подскажите, пожалуйста, как перевести напряжения фазные (3 значения действующих) в линейные. Система несимметрична, т.е. напряжения не равны по фазам.
Заранее благодарен!

Или киньте ссылку на метод симметричных составляющих... Как практически его применить при указанной ситуации


--------------------
Тут Вам не здесь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 11.9.2008, 22:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Yuriy @ 11.9.2008, 11:28) *
Доброго дня!
Люди подскажите, пожалуйста, как перевести напряжения фазные (3 значения действующих) в линейные. Система несимметрична, т.е. напряжения не равны по фазам.

Вопрос не очень понятен. Что значит 3-и действующих значения? Вы их померяли прибором? Ну так померяйте и линейные (междуфазные) напряжения. А каким боком здесь метод симметричных составляющих? Поставьте вопрос более корректно.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 12.9.2008, 10:23
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Вы пользуетесь щитовым прибором или выносными? Имеете ли Вы только абсолютные значения напряжений или знаете направления векторов? Сеть с зазамленной или изолированной нейтралью? Шесть комбинаций вопросов - шесть разных ответов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_CHUGUN_*_*
сообщение 23.9.2008, 20:29
Сообщение #4





Гости






Это вам для экзаменов? Или у вас домашняя трехфазная сеть с сильно несимметричной нагрузкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 10.11.2008, 10:32
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Формула перехода от фазных к линейным напряжениям как я понял:
Uф=Uл/(корень из 3)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 10.11.2008, 16:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Misha_32 @ 10.11.2008, 9:32) *
Формула перехода от фазных к линейным напряжениям как я понял:
Uф=Uл/(корень из 3)

Для симметричной трехфазной сети.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 22.3.2009, 15:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Uab- линейное напряжение между фазами a и b

Uab = квадратный корень из (Ua в квадрате + Ub в квадрате - 2*Ua * Ub*cos120) или
Uab = квадратный корень из (Ua в квадрате + Ub в квадрате + Ua * Ub)
аналогично по остальным фазам.

P.S. Теорема косинусов. Геометрия 7й класс 2-я четверть.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оляработа_*
сообщение 31.3.2009, 9:33
Сообщение #8





Гости






ЗДРАВСТКУЙТЕ!!! я вас понимаю. у меня та же проблема. телемеханика с п/с выводит три тока. они фазные. мне нужен был один. я долго не могла сообразить как это сделать. но это все позади. я вопрос решила. а если вам все еще нужен ответ, то сначала нужно знать схему соединеия обмоток. а потом применять формулы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 31.3.2009, 10:25
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Viktor2004 @ 22.3.2009, 19:29) *
Uab = квадратный корень из (Ua в квадрате + Ub в квадрате - 2*Ua * Ub*cos120) или

Строго говоря, угол не равен 120 градусам, т.к. система несимметрична. В общем случае не подходит, хотя для практических (приблизительных) расчетов использовать можно в условиях небольшой несимметрии.
Цитата(оляработа @ 31.3.2009, 13:33) *
...сначала нужно знать схему соединеия обмоток. а потом применять формулы.

Думаете, он не догадался, что в случае с треугольником Uл=Uф? Мне так кажется, что Yuriy померил все напряжения - и фазные и линейные - но что-то не срослось с формулами, вот он и поинтересовался. И еще кажется, что измерения все-таки производились на линии, а не на обмотках электрической машины.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 31.3.2009, 11:07


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 31.3.2009, 13:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(DoctorGauss @ 31.3.2009, 10:25) *
Строго говоря, угол не равен 120 градусам, т.к. система несимметрична. В общем случае не подходит, хотя для практических (приблизительных) расчетов использовать можно в условиях небольшой несимметрии.

Какая зависимость угла 120 град от величины фазных напряжений? Имею в виду "звезду". Это только если ноль уже "того". А так обычно я не встречал отклонения больше 1-2 град.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 31.3.2009, 14:54
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Roman_D @ 31.3.2009, 17:50) *
Какая зависимость угла 120 град от величины фазных напряжений? Имею в виду "звезду". Это только если ноль уже "того". А так обычно я не встречал отклонения больше 1-2 град.

В общем случае нуля может и не быть. И если даже ноль есть, то падение напряжение в нем (в нулевом проводнике), возникающее при протекании тока несимметрии, вызывает отклонение угла от 120 градусов.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 31.3.2009, 14:58


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 31.3.2009, 18:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(DoctorGauss @ 31.3.2009, 14:54) *
В общем случае нуля может и не быть. И если даже ноль есть, то падение напряжение в нем (в нулевом проводнике), возникающее при протекании тока несимметрии, вызывает отклонение угла от 120 градусов.

В-общем, согласен; но уж больно этот "общий случай" напоминает "среднюю температуру по больнице"...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 31.3.2009, 20:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(DoctorGauss @ 31.3.2009, 11:25) *
Строго говоря, угол не равен 120 градусам, т.к. система несимметрична.


Почему же? Это векторы токов имеют отклонения в зависимости от характера нагрузки, а векторы напряжений расположены точно так же как конструктивно обмотки в генераторе, а там они укладываются ровно под 120 градусов. Или я неправ?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 31.3.2009, 20:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Да, в генераторе угол между фазными напряжениями будет 120.
Но в общем случае... icon_mrgreen.gif
Если фазные напряжения имеют по ряду причин разную величину, то углы между ЛИНЕЙНЫМИ напряжениями могут здОрово отличаться от 60 град. Да, знаменитая теорема из 7 класса.

Сообщение отредактировал Roman_D - 31.3.2009, 20:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 31.3.2009, 22:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По-моему Viktor2004, здесь прав.
Не должно вызывать сомнения в неизменности углов между векторами напряжений, при изменении их абсолютных величин.
Они могут различаться по величине на источнике и нагрузке на величину потери напряжения.
По теореме косинусов, при известных 2-х величинах фазных напряжений и углу между ними, для разностороннего треугольника, легко вычисляется линейное напряжение.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 1.4.2009, 5:59
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(gomed12 @ 1.4.2009, 2:23) *
По-моему Viktor2004, здесь прав.
Не должно вызывать сомнения в неизменности углов между векторами напряжений, при изменении их абсолютных величин.
Они могут различаться по величине на источнике и нагрузке на величину потери напряжения.
По теореме косинусов, при известных 2-х величинах фазных напряжений и углу между ними, для разностороннего треугольника, легко вычисляется линейное напряжение.

Ну, как бы вот (рис. 6, б). Сам ничего не придумывал. На генераторе, естественно, симметричная система напряжений, а вот на нагрузке нет. И углы не 120 градусов. Так что, далеко не 7-ой класс школы (геометрия), а, как минимум, 2 курс ВУЗа (ТОЭ).

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 1.4.2009, 6:16


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 1.4.2009, 6:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(DoctorGauss @ 1.4.2009, 4:59) *
Сам ничего не придумывал.

Не умножай сущностей всуе (принцип Оккама).

Поставим вопрос иначе: неужели, чтобы перевести фазные напряжения в линейные, нада прибегать к комплексным числам и теории аболиционных абсорбентов?

Цитата
Ну, как бы вот (рис. 6, б)

Ссылочка малость не по теме. тогда уж здесь.

Сообщение отредактировал Roman_D - 1.4.2009, 7:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.4.2009, 7:00
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



DoctorGauss, спасибо, понятно.
Возник вопрос: насколько изменяет смещение нейтрали, например, глухое заземление ее на источнике и нагрузке?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 1.4.2009, 8:23
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(gomed12 @ 1.4.2009, 11:00) *
DoctorGauss, спасибо, понятно.
Возник вопрос: насколько изменяет смещение нейтрали, например, глухое заземление ее на источнике и нагрузке?

Практически смещение уменьшается, в идеале, сводится на нет.
Цитата(Roman_D @ 1.4.2009, 10:48) *
Не умножай сущностей всуе (принцип Оккама).

Боже упаси (принцип электрика, дергающего рубильник).
Цитата(Roman_D @ 1.4.2009, 10:48) *
...теории аболиционных абсорбентов?

Чекаво?
Цитата(Roman_D @ 1.4.2009, 10:48) *
Ссылочка малость не по теме.

Действительно, не заметил, что дал ссылочку на руководство для начинающей доярки. icon_razz.gif


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 1.4.2009, 15:48
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



DoctorGauss, Согласен полностью.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)