Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Профилактические испытания электрооборудования

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 28.3.2009, 21:44
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Вопрос заключается в следующем: профилактические испытания (замер сопротивления изоляции) проводится в учебном заведении среднего-специального образования, здание в котором оно находится является объектом исторической ценности.
Так вот какими разделами ПУЭ, СНИПами или ГОСТами регулируются правила эксплуатации данного вида заведения и здания???????????
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Профилактические испытания электрооборудования   28.3.2009, 21:44
- - OWOd   Электропроводки, в том числе осветительные сети до...   28.3.2009, 23:18
- - Гость   В Правилах рекомендуемые сроки, по решению тех.рук...   29.3.2009, 11:06
- - Гость_Александр_*   Это я знаю спасибо, может неправильно поставил воп...   29.3.2009, 11:14
- - hysteresis   Учебное заведение среднего специального образовани...   29.3.2009, 15:59
- - Гость   Таких требований,что в школах ,садиках 1 раз в год...   29.3.2009, 17:48
- - Гость_Александр_*   Спасибо за все ответы, если у кого-нибудь есть еще...   29.3.2009, 18:28
- - gomed12   Руководствуйтесь ГОСТ Р 50571.16-07, ниже см. фраг...   29.3.2009, 21:36
- - Александр1   Особенным данное учреждение не является колледж (у...   30.3.2009, 11:25
- - hysteresis   ЦитатаДС ежегодно делают ЗСИ, то такое я встречал ...   30.3.2009, 15:37
|- - Гость_Михаил_*   Цитата(hysteresis @ 30.3.2009, 15:37) Инт...   30.3.2009, 19:32
- - Гость   Я видел однажды протокол замеров петли в одной из ...   2.4.2009, 11:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 1:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены