Здравствуйте, уважаемые пользователи и знатоки дела!
Я буду Вам очень признателен, если Вы мне поможете спроектировать устройство «мягкого» гашения освещения. Причем, нагрузка - лампы накаливания 220В, общей мощностью 1 кВт, а продолжительность гашения освещения – 30 секунд. Желательно, чтобы была схема устройства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.3.2009, 0:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(maximus_88 @ 27.3.2009, 20:55) *
Здравствуйте, уважаемые пользователи и знатоки дела!
Я буду Вам очень признателен, если Вы мне поможете спроектировать устройство «мягкого» гашения освещения. Причем, нагрузка - лампы накаливания 220В, общей мощностью 1 кВт, а продолжительность гашения освещения – 30 секунд. Желательно, чтобы была схема устройства.

Зешков Ю. г.Первоуральск, Свердловской обл.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР СВЕТИЛЬНИКА
Кратковременное прикосновение пальцем к сенсору Е1 включает светильник. Повторное - выключает. Но если палец удерживать на сенсоре Е1 более 0,5 сек., то яркость светильника будет медленно увеличиваться (уменьшаться). Убрав палец с сенсора Е1, устройство "запоминает" выбранное состояние яркости. И при последующих включениях - выключениях светильник горит с установленной яркостью.
Чтобы изменить яркость в ту или иную сторону, нужно просто прикоснуться к сенсору Е1 и удерживать палец до необходимого установления яркости. Если при касании яркость увеличивается, а вам необходимо ее уменьшить, то уберите палец и коснитесь повторно. И наоборот - если нужно уменьшить.
[attachment=3564:el_vic.bmp]
Детали: V1 - КТ315Б, VS1 - КУ602Б, D1 - КС215Ж, D2 - КД103Б, R1 - 200(0,5W), R2 - 1,3К(1W), R3 - 10К(0,25W), R4 - 100(0,25W), R5 - 1,2М(0,5W), R6 - 4,7М(0,5W), R7 - 510К(0,25W), R8 - 4,7М(0,25W), R9 - 4,7М (0,25W), С1 - 0,1(400V), C2 - 0,15(400V), C3 - 50мк (электролит. 25V), C4 - 470(63V), C5 - 0,047(63V), C6 - 0,047(63V), D1 - КС215Ж, FU1 - 2А. Дроссель L1 - 150 витков ПЭЛ-0,4 на ферритовом стержне 400-600НН.(любой от помех)
Рекомендую симистор VS1 - КУ602Б заменить на ТС 112-10-7 или подобный. А так же включить параллельно резистору R6 стабилитрон D3 - КС175А (как это показано на схеме).
Подбором резистора R6 выберите необходимую чувствительность. Его сопротивление должно быть в пределах 4,7М...1,2М. Сенсором может служить любая металлическая пластина размерами от 3 до 500 кв./см. Ежели вас не устраивает сенсорный вариант, то выключатель легко можно переделать на контактный.
Для этого удалите элементы R8, R9, D3, E1. Сопротивление R6 должно быть 100К. А между выводами 5 и 3 микросхемы введите контакты выключателя или кнопки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximus_88
сообщение 28.3.2009, 18:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.3.2009
Пользователь №: 13965



Спасибо, за потраченное время, и полный ответ на этот вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 8:19
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены