Заземлитель в виде наружного контура , Обоснование требования прокладки: 1м от стен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземлитель в виде наружного контура , Обоснование требования прокладки: 1м от стен |
| Гость_Vanya_* |
18.3.2009, 8:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
С чем связано требование прокладки заземлителя на расстоянии не менее 1 м от стен? Какие последствия могут быть при нарушении этого требования?
|
|
|
Vanya Заземлитель в виде наружного контура 18.3.2009, 8:52
_Alex_ Впервые услышал, тоже присоединяюсь к вопросу. 24.3.2009, 11:38
savelij Из инструкции по устройству молниезащиты зданий и ... 24.3.2009, 20:28
gomed12 Понятно, что 1 м, почему не 0,5 или 2 м?
ИМХО. Зам... 24.3.2009, 20:57
_Alex_ Возможно, потому, что, как правило, расстояние в 1... 24.3.2009, 21:11
gomed12 Цитатанедостаточная электропроводность почвы
Может... 24.3.2009, 21:21
Elektr А где написано это требование? 25.3.2009, 9:30
gomed12 Цитата(Elektr @ 25.3.2009, 9:30) А где на... 25.3.2009, 14:12
_Alex_ Цитата(gomed12 @ 25.3.2009, 14:12) Нигде,... 25.3.2009, 21:26
SKlim Тоже интересно, где написано, но объяснение может ... 16.6.2009, 8:29
Urka прописано в ПУЭ!!! 0.8 метра от здания... 13.7.2009, 21:22
Слава РД34-21-122-87
2.12. ... Токоотводы, прокладываемы... 13.7.2009, 22:18
Urka ПУЭ, п.1.7.90.
Продольные заземлители должны быть... 14.7.2009, 18:40
gomed12 Ребята про норму понятно, вопрос: почему не ближе ... 14.7.2009, 19:08
Гость_Борис_* Можно ли смонтировать заземляющее устройство внутр... 16.7.2009, 17:45
savelij Цитата(Гость_Борис_* @ 16.7.2009, 18:45) ... 16.7.2009, 20:39
Anatoli ЖБ фундамент обычно идёт как естественный заземлит... 19.7.2009, 10:12
Олега Цитата(Anatoli @ 19.7.2009, 10:12) .. это... 19.7.2009, 15:40
Гость_Борис_* Вы сможете обеспечить необходимое сопротивление за... 21.7.2009, 12:38
Sahara При производстве работ в старом жилом фонде сталки... 22.7.2009, 0:01
savelij Цитата(Sahara @ 22.7.2009, 1:01) ... что ... 22.7.2009, 10:53
Гость сочувствующий Цитата(Sahara @ 22.7.2009, 0:01) При прои... 23.3.2016, 16:31
Олега Два раза ставил заземлитель (для ГЗШ) в подвале. Н... 22.7.2009, 13:25
авантик С чем связано требование прокладки заземлителя на ... 22.8.2009, 21:05
Гость ГОСПОДА!!!!! Эта норма для эле... 26.9.2009, 18:25
Rezo Подниму тему, поскольку для меня не всё однозначно... 23.3.2016, 13:26
Гость сочувствующий Изложу свою версию требования расстояния в 1 метр.... 23.3.2016, 16:38
Rezo В принципе, не исключён и такой вариант.
Но меня б... 23.3.2016, 18:55
ink_elec Скорее причина в коррозии.
Гост Р 50571.5.54
C.4 В... 23.3.2016, 20:25
Гость сочувствующий Цитата(ink_elec @ 23.3.2016, 20:25) Скоре... 23.3.2016, 21:03
Олега Цитата(ink_elec @ 23.3.2016, 20:25) сталь... 24.3.2016, 0:06
ink_elec Цитата(Олега @ 24.3.2016, 3:06) Знали ли ... 24.3.2016, 9:06
Олега Я не встречал до ГОСТ даже намека на указанное обс... 24.3.2016, 10:22![]() ![]() ![]() |
|