|   Требуется ли прокладка отдельного заземления , Новая проводка в частном доме | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Требуется ли прокладка отдельного заземления , Новая проводка в частном доме | 
|  23.3.2009, 20:51 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525  | 
				Для джакузи,  стиралки, эл.духовки, посудомойки. Если да, то откуда тянуть, от шинки контура или от щитка? Везде разводка 3-х проводная. | 
|   | |
|  | 
|  23.3.2009, 21:09 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | Для джакузи,  стиралки, эл.духовки, посудомойки. Если да, то откуда тянуть, от шинки контура или от щитка? Везде разводка 3-х проводная. Для ОПЧ этих устройств ничего тянуть не нужно, но необходимо ПЧ подходящих-отходящих трубопроводов ХГВС, канализации, поддонов и ванн включать в СУП путем подсоединения к штатным клеммам снаружи одного из перечисленного оборудования (при наличии), либо к РЕ-шине щита. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  23.3.2009, 22:16 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525  | 
				То есть достаточно заземленя всех этих устройств через штепсельную вилку, да? А то неохота будет потом бледно выглядеть перед заказчиком. Простите за назойливость. Ценный клиент, хочется сделать все по уму.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  23.3.2009, 22:38 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
				Про вилку разговора не может быть. Для ценного клиента прямо в щиток. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  | 
|  23.3.2009, 23:29 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525  | 
				Про вилку разговора не может быть. Для ценного клиента прямо в щиток. [/quote] А можно как-то обосновать? Ведь это расходы, может какой-то документик это регламентирует? Плохо, дом есть, а проекта электропроводки нет (потом будет). Вот и приходится самому изворачиваться. А я по заземлению не силен. Выручайте, gomed12 с меня магарыч | 
|   | |
|  24.3.2009, 0:00 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
				Ориентируйтесь гл. 1.7. ПУЭ, рис. 1.7.7. Ну и ниже основные выдержки. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. 1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  24.3.2009, 5:02 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512  | 
				Короче из распаячной коробки ответвление тянуть можно? (Меня тоже интересует этот вопрос)
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  24.3.2009, 8:01 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | Короче из распаячной коробки ответвление тянуть можно? (Меня тоже интересует этот вопрос) Хотя здесь нарушений и нет, лично предпочитаю наглядность для "дурака", тянул бы от щитка, либо специально предусмотренной для целей ДСУП шинки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  24.3.2009, 21:09 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512  | 
				Это получается PE-проводник не входит в состав питающего кабеля, а идет отдельно...
				
				
				
			 | 
|   | |
|  24.3.2009, 21:13 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
				Этот РЕ-проводник уравнивания потенциалов, РЕ в составе кабеля для защитных целей.
				
				
				
			 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  | 
|  24.3.2009, 23:20 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690  | 
				Мда, так без ДСУП и строят многоэтажки. Вот и мне придётся ругаться завтра.
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  25.3.2009, 8:27 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Недавно смотрел проект жилого 5 этажного дома- значит ,в проекте коробка ДСУП в ванной, а от щитка освещения в коридоре провод 4 кв.мм до коробки ДСУП.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  25.3.2009, 11:49 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | ...лично предпочитаю наглядность для "дурака", тянул бы от щитка, либо специально предусмотренной для целей ДСУП шинки. Что бы предложили в ситуации, почти аналогичной сообщению №1: Санузлы на 1, 2 и 3 этажах, трубы мп зашиты в стенах, металлических доступных прикосновению частей нет (краны возможно, керамические...), джакузи, ванна - пластик, коллекторы водопровода на каждом этаже вынесены за пределы с/у. Проводка, естественно, трёхпроводная. На 1 этаже котельная (газ) + его розетка, в санузлах (единственная бяка) розетки для фенов...   Вариант прокатит (?) - без коробок ДСУП из котельной от вводных труб, газового котла - защитные проводники (Х мм2?) на шину РЕ щита (в соседнем помещении), из санузлов защитный проводник (2,5 мм2) от розетки туда же (или ну его на фиг...  ). Все с/у на одной оси, рядом короб, закрывающий вент. трубы. Спасибо, если поможете поставить точку и развеять сомнения... Сообщение отредактировал savelij - 25.3.2009, 11:50 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  25.3.2009, 13:05 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Короче из распаячной коробки ответвление тянуть можно? (Меня тоже интересует этот вопрос) Ре-провод из распаячной коробки групповой разводки однозначно низя. В коробке м.б. вобще другая группа, не на розетку в ванной. Даже при полном демонтаже какой-либо группы уравнивание должно оставаться. Видимо по этой же причине низя использовать "чужие" РЕ-проводники (других групп) Сообщение отредактировал Олега - 25.3.2009, 13:07 | 
|   | |
|  25.3.2009, 19:50 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512  | 
				У меня дома из распаячной коробки (с клеммника Ваго) PE идет на розетку в ванной и на ванную. Так можно?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  25.3.2009, 20:38 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | Что бы предложили в ситуации, почти аналогичной сообщению №1: Санузлы на 1, 2 и 3 этажах, трубы мп зашиты в стенах, металлических доступных прикосновению частей нет (краны возможно, керамические...), джакузи, ванна - пластик, коллекторы водопровода на каждом этаже вынесены за пределы с/у. Проводка, естественно, трёхпроводная. На 1 этаже котельная (газ) + его розетка, в санузлах (единственная бяка) розетки для фенов...   Вариант прокатит (?) - без коробок ДСУП из котельной от вводных труб, газового котла - защитные проводники (Х мм2?) на шину РЕ щита (в соседнем помещении), из санузлов защитный проводник (2,5 мм2) от розетки туда же (или ну его на фиг...  ). Все с/у на одной оси, рядом короб, закрывающий вент. трубы. Спасибо, если поможете поставить точку и развеять сомнения... А пол, стены проводящие? Для обывателя при проводящих полах и стенах не д/б доступных ПЧ (естественно не связанных с РЕ), т.е. не д/б 2 точки с разными потенциалами или которые могут образоваться в аварийных ситуациях. Ничего страшного не вижу в этих же условиях, если выполняется выборочная, частичная ДСУП, где есть необходимость. Для выполнения ремонтных работ д/приглашаться специалисты. Цитата У меня дома из распаячной коробки (с клеммника Ваго) PE идет на розетку в ванной и на ванную. Так можно? Если этот РЕ используется только для эл. обор-я ванной, т.е. при ремонтных работах отсоединение этого кабеля не вызовет отключение соседних РЕ, криминала не вижу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  25.3.2009, 21:15 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | А пол, стены проводящие? Для обывателя при проводящих полах и стенах не д/б доступных ПЧ ... В указанных помещениях стены гипрок + кафель, пол заливной + кафель, ТП водяные. Из доступных ПЧ.. только краны (если не керамические), на коллекторы ХВС и ГВС (на всех этажах), предполагаю, тоже стоит подвести защитный проводник, хоть они и расположены в сухих и не особо доступных местах. Таким образом, если в котельной на первом этаже все входящие трубы (металлическая только газовая...  ) соединить с шиной РЕ ВРУ, а котел, коллектроры водоснабжения, розетки (РЕ контакт) всех этажей подключить к шинке ДСУП, установленной на одном этаже (в котельной)... Этого будет достаточно? Не будет ли избыточным дополнительный проводник от РЕ контакта розетки в с/у к шине ДСУП при указанных условиях?.. "Экономика должна быть экономной." (с)   -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  25.3.2009, 21:37 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
				savelij, выполненные Вами мероприятия больше, чем достаточны для правильной СУП, РЕ от розетки излишество. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  25.3.2009, 22:17 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
				gomed12, спасибо за поддержку.    -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|    | 