При выводе ВЛ выше 1000В в ремонт после того как отключен выключатель (МВ, ВВ и т.д.), выключаем ЛР. Зачем отключать и ШР? Я считаю что это лишняя операция...

Сообщение отредактировал *_Garik_* - 22.3.2009, 15:08


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленушка
сообщение 22.3.2009, 16:55
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.1.2008
Пользователь №: 10335



Согласно ПБЭЭ вполне достаточно для безопасности работ на ВЛ отключение ЛР. Возможно, по технологическим требованиям (например, для ВВ) необходимо отключение ШР, чтобы после разборки схемы включить выключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.3.2009, 17:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(*_Garik_* @ 22.3.2009, 15:07) *
При выводе ВЛ выше 1000В в ремонт после того как отключен выключатель (МВ, ВВ и т.д.), выключаем ЛР. Зачем отключать и ШР? Я считаю что это лишняя операция...

При запертой ячейке видимый разрыв создается только ШР. ИМХО.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленушка
сообщение 22.3.2009, 17:35
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.1.2008
Пользователь №: 10335



Конструкция ячеек 10кВ в некоторых случаях предусматривает ЛР и ШР с одним приводом. Так что, вопрос о целесообразности отключения ШР вообще не стоит. Просто по другому не получится разобрать схему. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 22.3.2009, 20:34
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
При запертой ячейке видимый разрыв создается только ШР.

А ЛР не создается? чем плох ЛР?.
Согласен с вами когда ЛР невозможно увидеть, тогда должны отключать ШР, открыть двери ячейки и удостоверится в отключеном положении.
Цитата
Конструкция ячеек 10кВ в некоторых случаях предусматривает ЛР и ШР с одним приводом.
Расматриваем вариант только при раздельном приводе


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 23.3.2009, 9:25
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



*_Garik_*, приведите цитаты из ваших инструктивных документов.
Скорее всего это местные заморочки.
А как правильно было сказано выше, в подавляющем большинстве случаев достаточно отключения ЛР.
(Навскидку исключение: ЛЭП по наведенным напряжением - заземляется в сторону ПС)

Сообщение отредактировал Oleg_n - 23.3.2009, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 23.3.2009, 10:25
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



По нашим с *_Garik_*, правилам ШР не обязательно отключать если работы на ЛЭП. Правила разрешается ужесточать, что и сделано в Вашем случае.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 23.3.2009, 21:45
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



У нас вышел спор со ст.диспетчером, он говорит что обязательно, я говорю что нет и никто не может сказать где это написано... icon_biggrin.gif А можно ли открыть ячейку чтобы удостоверится что ЛР отключен, не отключая ШР?


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 24.3.2009, 8:21
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Написано это в ГКД 34.35.507-96 "Оперативные переключения в электроустановках" Правила выполнения. пункт 13.2.6
После отключения ВЛ достаточно отключить ее линейные разъеденители. Шинные разъеденители нужно отключать при необходимости выполнения работ на присоединении.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 24.3.2009, 14:38
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
Шинные разъеденители нужно отключать при необходимости выполнения работ на присоединении.

все таки нужно отключать ШР...


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 25.3.2009, 12:05
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Отключите все что можно - так безопасней tongue-1.gif

А в принципе, на линию кладется заземление. При случайном включении вакуумника (особенно современного - с кнопочки...) будет некрасиво. Поэтому и просят отключить ШР...



--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 25.3.2009, 16:25
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Цитата
Отключите все что можно - так безопасней
не всегда работает принцип. Если сломается то, что не должно было отключаться могут быть проблемы. Также могут обвинить в затягивании времени переключений.
Цитата
При случайном включении вакуумника
ничего страшного не произойдёт (ЛР откл., заземление в линию).


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TonyD
сообщение 18.6.2009, 16:13
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.6.2009
Пользователь №: 14814



На выключателях с разборной схемой , схема должна быть разобрана со всех сторон.И порядок отключения должен быть такой МВ ЛР ШР, включенимя ШР ЛР МВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivital2007
сообщение 21.2.2011, 15:47
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.12.2009
Пользователь №: 16553



Цитата(Max_Ti @ 24.3.2009, 7:21) *
Написано это в ГКД 34.35.507-96 "Оперативные переключения в электроустановках" Правила выполнения. пункт 13.2.6
После отключения ВЛ достаточно отключить ее линейные разъеденители. Шинные разъеденители нужно отключать при необходимости выполнения работ на присоединении.

Max_Ti не мог бы на мэйл ivital2007собакаgmailточкаcom выслать ГКД 34.35.507-96. Очень нужно, буду признателен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения