При выводе ВЛ выше 1000В в ремонт после того как отключен выключатель (МВ, ВВ и т.д.), выключаем ЛР. Зачем отключать и ШР? Я считаю что это лишняя операция...
Сообщение отредактировал *_Garik_* - 22.3.2009, 15:08 -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2008 Пользователь №: 10335 ![]() |
Согласно ПБЭЭ вполне достаточно для безопасности работ на ВЛ отключение ЛР. Возможно, по технологическим требованиям (например, для ВВ) необходимо отключение ШР, чтобы после разборки схемы включить выключатель.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При выводе ВЛ выше 1000В в ремонт после того как отключен выключатель (МВ, ВВ и т.д.), выключаем ЛР. Зачем отключать и ШР? Я считаю что это лишняя операция... При запертой ячейке видимый разрыв создается только ШР. ИМХО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2008 Пользователь №: 10335 ![]() |
Конструкция ячеек 10кВ в некоторых случаях предусматривает ЛР и ШР с одним приводом. Так что, вопрос о целесообразности отключения ШР вообще не стоит. Просто по другому не получится разобрать схему.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Цитата При запертой ячейке видимый разрыв создается только ШР. А ЛР не создается? чем плох ЛР?. Согласен с вами когда ЛР невозможно увидеть, тогда должны отключать ШР, открыть двери ячейки и удостоверится в отключеном положении. Цитата Конструкция ячеек 10кВ в некоторых случаях предусматривает ЛР и ШР с одним приводом. Расматриваем вариант только при раздельном приводе-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
*_Garik_*, приведите цитаты из ваших инструктивных документов.
Скорее всего это местные заморочки. А как правильно было сказано выше, в подавляющем большинстве случаев достаточно отключения ЛР. (Навскидку исключение: ЛЭП по наведенным напряжением - заземляется в сторону ПС) Сообщение отредактировал Oleg_n - 23.3.2009, 13:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
По нашим с *_Garik_*, правилам ШР не обязательно отключать если работы на ЛЭП. Правила разрешается ужесточать, что и сделано в Вашем случае.
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
У нас вышел спор со ст.диспетчером, он говорит что обязательно, я говорю что нет и никто не может сказать где это написано...
![]() -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Написано это в ГКД 34.35.507-96 "Оперативные переключения в электроустановках" Правила выполнения. пункт 13.2.6
После отключения ВЛ достаточно отключить ее линейные разъеденители. Шинные разъеденители нужно отключать при необходимости выполнения работ на присоединении. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Цитата Шинные разъеденители нужно отключать при необходимости выполнения работ на присоединении. все таки нужно отключать ШР... -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Отключите все что можно - так безопасней
![]() А в принципе, на линию кладется заземление. При случайном включении вакуумника (особенно современного - с кнопочки...) будет некрасиво. Поэтому и просят отключить ШР... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Цитата Отключите все что можно - так безопасней не всегда работает принцип. Если сломается то, что не должно было отключаться могут быть проблемы. Также могут обвинить в затягивании времени переключений.Цитата При случайном включении вакуумника ничего страшного не произойдёт (ЛР откл., заземление в линию).
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2009 Пользователь №: 14814 ![]() |
На выключателях с разборной схемой , схема должна быть разобрана со всех сторон.И порядок отключения должен быть такой МВ ЛР ШР, включенимя ШР ЛР МВ.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.12.2009 Пользователь №: 16553 ![]() |
Написано это в ГКД 34.35.507-96 "Оперативные переключения в электроустановках" Правила выполнения. пункт 13.2.6 После отключения ВЛ достаточно отключить ее линейные разъеденители. Шинные разъеденители нужно отключать при необходимости выполнения работ на присоединении. Max_Ti не мог бы на мэйл ivital2007собакаgmailточкаcom выслать ГКД 34.35.507-96. Очень нужно, буду признателен |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |