Кто-нибудь может подсказать (теоретически) какой ток нужен независимому расцепителю (например S2-UA 24 , АВВ) для выключения 3Р АВ.
Есть желание использовать для этого модульные звонковые трансы. Есть от 8 до 30VA. На каком остановиться?.
Вопрос возникает по причине слабости исполнительного (холодного) контакта от ОПС - до 80В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 17.3.2009, 10:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Олега @ 16.3.2009, 20:14) *
Кто-нибудь может подсказать (теоретически) какой ток нужен независимому расцепителю (например S2-UA 24 , АВВ) для выключения 3Р АВ.
Есть желание использовать для этого модульные звонковые трансы. Есть от 8 до 30VA. На каком остановиться?.
Вопрос возникает по причине слабости исполнительного (холодного) контакта от ОПС - до 80В.


Есть практический опыт на АП50Б. Мы эти катушки проверяем на Uср. Обычно используются катушки на =220В, Uср=120-150В в среднем.
Если пару раз хлопнешь катушку -она уже сильно нагревается, подавать напругу надо быстро.
Отсюда следует,что ток в катушке текет приличный. ОМики замерял, но величину не помню уже.
На последнем объекте , АВ на опертоке в шкафах защит ВЛ-110 фирмы АВВ, проектанты забыли или не знали какие приставки с НР подключить к ним.
Я сказал заказчику, чтобы заказали приставки АВВ, он говорит, что проще заказать и купить АП50БМ2ТД.
Если габариты и цены на звонковые трансы не имеют большого разброса, лучше поставит помощнее.

Сообщение отредактировал Uran - 17.3.2009, 10:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.3.2009, 12:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ИЭК на свои независимые дают 150 ВА для АВ до 1600 А.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2009, 13:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вопрос снимается, нашел параметры 24-х вольтового модульного расцепителя АВВ на 200 серию. Ток 5 А (120VA), звонковые трансы и TS-c не потянут. Придется довольствоваться ранее применяемой схемкой с реле ESB. jump.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 22:20
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены