Доброго времени суток!
хотел бы собрать пульт управлени мини теплицей. Опыта электромонтажа нет, но есть не мало желания. в теплице лампа на 400ватт, вентиляция 35 вт и установка орошени пара вт. примерная схема такая (я не совсем может правильно выражаюсь, но все же...): напряжение в сети 220. Провод от розетки к автоматическому выключателю, от него соединяем таймер и обычный тройник. Далее от таймера провода к магнитному пускателю и к вентиляции и, наконец, к магнитному пускателю подключается эпра с лампой. Или можно вентиляцию подключить к магнитному пускателю месте с эпра?????? Подразумевается, что свет и вентиляция будут включаться вместе и также вместе выключаться, а через тройник будут отдельно от системы освещения включаться система полива. Комплектующие: автомат на 16А ( но у меня на общем щитке стоит такой, т.е. его дублировать или взять допустим на 12А, но таких днем с огнем не сыщишь), таймер электронный желательно, и магнитный пускатель на 12-16А С уважением! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 13807 ![]() |
все посмотрели, а толку... хоть скажите какой автомат и пускатель брать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не знаю, что подразумевается под "тройником" для системы полива.
Но от автомата 16А проведите линию под защитой УЗО 16/0,01. Мало ли что на улице случится... Лампу 400Вт и вентиляцию можете включать обычным выключателем (10А), если он в теплице то герметичный IP44, с этой же выключателя второй такой же для полива. Кстати АВ на 13А найти можно у Legrand. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7594 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Что-то контроля температуры не хватает.
Алгоритм д/б вообще-то немного другим. Свет горит постоянно, контролируется температура верхнего и нижнего пределов для определенного типа растений. При достижении верхнего предела температуры, включается вентилятор (лучше иметь фрамугу для медленного падения температуры) до достижения нижнего предела температуры. При достижении этой температуры, включается полив. Примерно такая схема на базе стеклянного эл. контактного термометра. [attachment=3372:_________.JPG] Схем подобных полно на разных сайтах. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 13807 ![]() |
тройник - обычная розетка, полив в моем случае удобнее контролировать через механический таймер.
Теплица находиться в доме, думаете нужен узо? А могу я подключить свет и вентиляцию сразу от магнитного пускателя??? И так какой же мне нужен автомат... на 16А или 10А... еще писали, что АВ есть на 13А, а где такой???? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Теплица находиться в доме, думаете нужен узо? Нужно, вода всё таки... А что значит "теплица в доме"?Цитата А могу я подключить свет и вентиляцию сразу от магнитного пускателя??? А зачем МП? Выключателя достаточно.Цитата И так какой же мне нужен автомат... на 16А или 10А... еще писали, что АВ есть на 13А, а где такой???? Можно и 10А поставить. Потянет даже ДРЛ400.Автоматы 10, 13, 16А - в магазине... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 13807 ![]() |
Тройник - просто 3 розетки... через них мне удобнее контролировать полив механическим таймером.
пульт как и парничок будут находиться в доме, думаете нужен узо??? и не совсем понятно какой же брать ав. выключатель - на 10А, 16А, а еще написали, что есть и на 13А? а какой магн. пускатель? Контроль температуры - спасибо за идею, но это будет следующим этапом. А вообще с этим нет проблем, т.к. освещение интегрированно с вентиляцией и всё тепло от лампы высасывается наружу ![]() Еще вопрос, лучше подключать свет и вентиляцию от магнитного пускателя? спасибо за помощь! Нужно, вода всё таки... А что значит "теплица в доме"? А зачем МП? Выключателя достаточно. Можно и 10А поставить. Потянет даже ДРЛ400. Автоматы 10, 13, 16А - в магазине... ![]() теплица - "зимний сад" так называемый ![]() такую схему пульта подсмотрел у знакомого, зачем в данном случае мп не могу точно сказать, но основная функция - дистанционный пуск и остановка электродвигателей и защиты их отперегрузки... как то так ![]() тогда возникает такой вопрос: сколько ватт можно подключить к АВ 10А?... по моим расчетам у меня будет примерно 500 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
500 Вт можете включить и выключателем.
АВ 10А - номинальная нагрузка 2,2 кВт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 13807 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 13807 ![]() |
ИТОГО
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ИТОГО ![]() Про МП, это Ваше... ![]() УЗО на розетки рекомендуется, Вы же заикнулись о тройнике. Можете и две повесить, но с учётом пусковых токов. Не было указано какие лампы юзать собираетесь... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 13807 ![]() |
тогда сначала узо, потом АВ и таймер?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не принципиально в данном случае, что впереди УЗО или АВ.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 13807 ![]() |
Спасибо за помощь!
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Пускатель от перегрева двигателя не защищает. Для этого тепловое реле или автомат защиты двигателя. Чтобы включить пускатель надо на его катушку кнопкой подать фазу с другой стороны катушки дежурит ноль. Что Вы так в номинал автомата уперлись. Ставте на 16А т.к. Вы наверняка будете расширяться. Щиток можно взять пластиковый модульный (типа ЩО) с запасом числа модулей и в нем все собрать. Вместо пускателя использовать контактор для проводок он становится на Din-рейку. И кнопки для этого есть и таймеры и лампочки например у Moellera, OEZ ...
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 13807 ![]() |
Пускатель от перегрева двигателя не защищает. Для этого тепловое реле или автомат защиты двигателя. Чтобы включить пускатель надо на его катушку кнопкой подать фазу с другой стороны катушки дежурит ноль. Что Вы так в номинал автомата уперлись. Ставте на 16А т.к. Вы наверняка будете расширяться. Щиток можно взять пластиковый модульный (типа ЩО) с запасом числа модулей и в нем все собрать. Вместо пускателя использовать контактор для проводок он становится на Din-рейку. И кнопки для этого есть и таймеры и лампочки например у Moellera, OEZ ... в ближайшее время расширяться нет возможности (хотя очень хотельсь бы)... Ограничусь АВ на 10А, УЗО и таймер... Кстати УЗО предется брать на 16А? И можно ли вааще не подключать АВ, если используется УЗО? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ограничусь АВ на 10А, УЗО и таймер... Кстати УЗО предется брать на 16А? И можно ли вааще не подключать АВ, если используется УЗО? УЗО на 16А/0,1 (или 16/0,03) + АВ 10А, и без АВ обойтись нельзя. Можете ограничиться диф автоматом... два в одном, С16А/0,03 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 13807 ![]() |
вот о чем я говорил...
http://www.gorshkoff.ru/articles/117/ |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |