Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выключается автомат , Почем?

Димка1985
сообщение 9.3.2009, 22:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 6.5.2008
Пользователь №: 11126



В подъездном щите на квартиру стоят 4 автомата.
Первый АД на 40А - вводной, затем 2 АД по 25А на розетки в двух комнатах и один АВ 16А на освещение во всей квартире(все фирмы ИЕК).
так вот не понятно, почему при кз в одной из розеток выключается один из 25амперных и вводной(получается что вся квартира вырубается)?? По логике то должен сработать АД 25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.3.2009, 22:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



При КЗ ток оказывается достаточным для срабатывания обоих автоматов в последовательной линии. В этом нет ничего странного. Селективность при таком построении может быть обеспечена только при перегрузках. Кстати, 25А на розетках... не многовато ли?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.3.2009, 23:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



При наличии в подъездном (наверное, этажный) щите вводного, необходимости в вводном для квартиры нет.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.3.2009, 0:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Возможно замыкание не короткое, а на землю.
Не озвучены диф.токи АД-шек
Замените все ИЭК на приличное, на группы с буковкой "В".(В16, В10)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димка1985
сообщение 10.3.2009, 16:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 6.5.2008
Пользователь №: 11126



Цитата(savelij @ 9.3.2009, 23:58) *
Кстати, 25А на розетках... не многовато ли?


Такие автоматы стояли изначально, и на поменять денег нет. icon_sad.gif

Цитата
Возможно замыкание не короткое, а на землю.


Если замыкание и на землю, то все равно не понятно почему выключились 2 шт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AaLeXx
сообщение 10.3.2009, 19:31
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 24.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12937



Автоматы на розетки 25А замените на 16А-е, т.к. все однофазные розетки рассчитаны на 16А!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димка1985
сообщение 10.3.2009, 20:59
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 6.5.2008
Пользователь №: 11126



Цитата(AaLeXx @ 10.3.2009, 20:31) *
Автоматы на розетки 25А замените на 16А-е, т.к. все однофазные розетки рассчитаны на 16А!


так на линии этого автомата не одна розетка. их порядка 10 на этом автомате "висит"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.3.2009, 21:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Димка1985 @ 10.3.2009, 20:59) *
так на линии этого автомата не одна розетка. их порядка 10 на этом автомате "висит"

А кабелёк какой?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димка1985
сообщение 10.3.2009, 21:20
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 6.5.2008
Пользователь №: 11126



изначально был проложен кабель ПУНП 3х1.5 местами ввг такого же сечения и заводилось на АД 25А.
вообще не понимаю как и кто принимал дом с такой разводкой электрики.
кабель я поменял на 3х2.5(был в наличии, покупать не пришлось).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.3.2009, 21:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Поэтому и спросил...
Цитата
25А на розетках... не многовато ли?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 14.3.2009, 3:01
Сообщение #11





Гости






Цитата(gomed12 @ 9.3.2009, 23:35) *
При наличии в подъездном (наверное, этажный) щите вводного, необходимости в вводном для квартиры нет.
К чему бы это? У автора нет щитка в квартире, только на этаже. А вводной АВ, в данном случае, в первую очередь выполняет не защитную, а ограничивающую функцию (ограничивает потребляемую мощность, с одной стороны и суммарный ток в подводящем кабеле – с другой).
Цитата(Димка1985 @ 10.3.2009, 20:59) *
так на линии этого автомата не одна розетка. их порядка 10 на этом автомате "висит"
А, хоть 100. Если Вы, по невнимательности (или незнанию) воткнете в эти розетки что-то мощное, на ток 25А (в сумме), то часа за 2 ваши 3х2,5 может и не сгорят, а может и сгорят. Вот, что бы исключить это «может», Вам и предлогают поставить АВ 16А. Надежней иметь 5 линий по 4 розетки, под АВ – 16А, чем одну – из 10, под 25А. Ну, а про одиночный потребитель на 25А в розетке на 16А – и говорить не стоит: 100% - путь к пожару.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 0:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены