Господа, есть такая проблема.
Наша лаборатория в настоящий момент проводит испытания устройств электрохимической защиты (ЭХЗ) и в связи с этим появился вопрос. Речь идет об измерении сопротивления токам растекания анодного заземлителя. Анодные заземлители бывают вертикальные и протяженные. Вертикальные устанавливаются на некотором расстоянии от защищаемого трубопровода в пробуреные скважины, протяженные лежат параллельно защищаемому трубопроводу на маленьком расстоянии от него (30см в нашем случае). Методика измерения сопротивления растекания приведена в ВСН 009-88 (см. приложение). Так вот, по этой методике я должен отнести прибор которым буду производить измерение на некоторое расстояние от анодного заземлителя. И это расстояние меня не устраивает! У меня проложен протяженный анодный заземлитель длиной 1.2 км. По этой методики длины измериткльных проводов к прибору у меня будут : два провода по 3.6 км, один провод 2.4км (см приложение). Что за маразм? В связи с этим у меня такой вопрос : а нужно ли вообще измерять величину сопротивления токам растекания протяженного анода? Ведь в ВСН-е не сказано для какого типа анода проводится такое измерение, а на картинке нарисовано заземляющее устройство из вертикальных, а не протяженных анодов. А имеет ли смысл измерять сопротивления растеканию протяженного анода, ведь он находится в непосредственно близости от трубопровода и по-моему спысл расстекания здесь неприменим, тем более, что величина сопротивления растекания для протяженного анода в проекте не указана! С чем сравнивать результат, даже если я и найду 6км проводов. Да и вообще, не выйдет ли сопротивление 6 км измерительных проводов за рамки при которых прибор может еще производить измерения. Сообщение отредактировал Коот - 7.3.2009, 6:31
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Здравствуйте, уважаемый Коот.
Посмотрите: http://www.stroyoffis.ru/rd_rukovodysie/rd...20_518_2003.php http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5425/index.htm#i221868 Ну и свои соображения. При катодной защите через определенные расстояния монтируют катодные станции, с учетом падения напряжения по длине, которая в основном зависит от материала, длины анода (сечение большого значения не имеет, т.к. мощности небольшие) и удельного сопротивления грунта. Самые худшая ситуация с защитой будет между 2 станциями, это должны были учитывать при проектировании. В процессе эксплуатации в этих условиях достаточно проверки: а) состояния анода, либо выборочным вскрытием, либо по величине падения напряжения(?); б) объемной проводимости грунта, измерением удельного сопртивления грунта между трубой-катодом и гор. электродом-анодом, протеканию тока. А измерение сопротивления расстеканию анода можно производить выборочно в любой точке по рекомендациям для измерителя М416. Что-то тут не въеду, в чем сомнения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Спасибо за ответ, дружище Gomed12. Меня смущает то, что у меня нет 6 километров измерительных проводов для М416, да и нет желания посылать людей лазить по снегу роазматывая эти 6 км проводов. Я думаю не может ли быть ошибки в такой методике измерения сопротивления токам растекания. Спасибо за инфу. Завтра ознакомлюсь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Коот, представьте себе, что у протяженного анода соединили оба конца между собой и образовали такое кольцо, где бы Вы подцепили прибор?
Поэтому считаю достаточно цепляться в любой точке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Так что представлять-то. Заземлителей в виде кольца я не встречал. У меня вот конкретный заземлитель длиный- 1.2км и согласно ВСН 009-88 я должен изладить 2 провода длиной по 2.6 ки и один провод длиной 2.4 км. Я вот хочу понять имеет ли это действо под собой смысл или же это не применимо к протяженным анодным заземлителям. Если измерять не буду по ВСН, то инженера заказчика насядут- скажут измеряю неправильно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В прведенной ссылке http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5425/index.htm#i221868
в п.2.35 дана формула для аналитического расчета сопротивления растеканию одиночного горизонтального электрода в коксовой мелочи как раз для катодной защиты. Можно воспользоваться для сравнения. А схему соединения дает Корякин, привожу фрагмент, касающийся измерений. [attachment=3250:________...________.doc] -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Вот уж по-настоящему спасибо, Gomrd12! Честно говоря не расчитывал на помощь- больно уж вопрос специфический. По приведенной Вами таблице (таблица в фрагменте Корякина) наибольшая длина измерительного провода может быть 80 м. 80м много меньше 2.4 км- это радует. У меня появляется хоть какой-то аргумент. Мне бы еще ссылку на этого Корякина, что это за документ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Получайте [attachment=3251:________...________.doc]
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата наибольшая длина измерительного провода может быть 80 м. Что-то по рис. видно не более 24м для дальнего доп. электрода. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»