Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13548 ![]() |
подскажите, пожалуйста, как правильно организовать заземление эл.установки с общей мощьностью 140 кВт, которая находится на удалении от основного производства (70м) на улице?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7550 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Правильно, организовать свой контур заземления.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13548 ![]() |
подскажите, пожалуйста, как правильно организовать заземление эл.установки с общей мощьностью 140 кВт, которая находится на удалении от основного производства (70м) на улице? Конкретизирую свой вопрос: эл.установка запитывается небронированым кабелем 4 х 150 (N не используется). Достаточно ли будет земляной жилы питающего кабеля, или все же тянуть дополнительный отдельный контур? Сообщение отредактировал SLS - 27.2.2009, 11:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Конкретизирую свой вопрос: эл.установка запитывается небронированым кабелем 4 х 150 (N не используется). Достаточно ли будет земляной жилы питающего кабеля, или все же тянуть дополнительный отдельный контур? Хватит PEN жилы кабеля. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7550 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В ПУЭ даны условия, когда заземление не выполняется: время отключения однофазного кз не должно превышать 0,4 с или, если выше, но не более 5 с при выполнении условия: полное сопротивление, защитного проводника между ГЗШ и стационарным электроприемником не превышает значения: 50*Zц/U0,Ом
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Не хватит. "Ноль не используется" - это может быть только при изолированной нейтрали. Местный заземлитель нужен обязательно в любом случае. Как это "изолированной", когда спрашивается "Достаточно ли будет земляной жилы питающего кабеля, или все же тянуть дополнительный отдельный контур?". Значит система TN, а не TT. Местный заземлитель не нужен. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 2.3.2009, 14:16 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7550 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Местный заземлитель не нужен. Однозначно рассуждать так не стал бы, необходимы замеры, падение напряжения при однофазном кз не должно превышать 50 В или сопротивление PEN д/б не более 0.23 сопротивления петли. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
...падение напряжения при однофазном кз не должно превышать 50 В или сопротивление PEN д/б не более 0.23 сопротивления петли. Что-то не слышал про эти требования. Ссылочку дайте, пожалуйста, на нормативные документы и пункты в них. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7550 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Что-то не слышал про эти требования. Ссылочку дайте, пожалуйста, на нормативные документы и пункты в них. ПУЭ, п.п. 1.7.78; 1.7.79 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
ПУЭ, п.п. 1.7.78; 1.7.79 Да, прекрасно знаю эти пункты ПУЭ (когда спрашивал, я подразумевал, что в них не написано про местное заземление, и во-вторых, формулировочка чуть-чуть другая). Вот только не понимаю, каким образом в расчетах учесть повторное заземление на вводе в электроустановку? Расчет по срабатыванию аппарата защиты при ОКЗ подразумевает, что ток возвращается по защитной жиле (PE или PEN) кабеля линии. Вот если аппарат защиты не срабатывает, тогда Ваши пункты (т.е. ПУЭ ![]() В ПУЭ даны условия, когда заземление не выполняется... Условия-то в ПУЭ написаны, вот только написаны они не для "когда заземление не выполняется", а "Допускаются значения времени отключения". Все-так настаиваю на том, что PEN хватит. А по поводу срабатывания аппарата защиты - так лучше поставить автоматический выключатель с характеристикой срабатывания, удовлетворяющей расчетным условиям срабатывания, чем тянуть 70 м проводник от ГЗШ и производить замеры сопротивления (не более 50/220*Zф-н=0,23*Zф-н). Ну и напоследок, ПУЭ п.1.7.79 "Допускаются значения времени отключения более указанных в табл.1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий: 1) полное сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом... и т.д." Если установка стационарная и запитана от щитка, расположенного в основном здании на расстоянии 70 м, то согласно ПУЭ п.1.7.79 к ней нет необходимости тянуть доп. проводник от ГЗШ. Вот теперь все. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 3.3.2009, 13:10 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7550 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Основным назначением защитного заземления и зануления является обеспечение срабатывания максимально-токовой защиты при замыкании на корпус или землю.
Предлагаемое Вами зануление имеют минусы: 1. Способствует выносу потенциала по нулевому проводнику на доступные к прикосновению проводящие части неповрежденного оборудования. 2. Оно не защищает, если произойдет замыкание фазы на землю, минуя корпус, и переходное сопротивление в месте замыкания будет малым. 3. Опасно наличие зануления при обрыве нулевого проводника, когда все корпуса электроприемников за точкой обрыва могут оказаться под напряжением. 4. Необходимо иметь в виду, что при двойном замыкании на землю (двух фаз в разных точках) эффективность защитного заземления снижается, так как напряжение заземленных корпусов относительно земли будет частью линейного - пропорционально сопротивлениям заземлителей. 5. Зануление не обеспечивает безопасность, если человек не сможет самостоятельно освободиться от воздействия тока до момента полного отключения сети. Расчет зануления на отключающую способность заключается в определении параметров нулевого защитного проводника (длина, сечение, материал) и максимальной токовой защиты, при которых ток ОКЗ, возникающий при замыкании фазного провода на зануленный корпус, вызвал бы срабатывание максимальной токовой защиты за время, указанное в таблице 1.7.1 А время отключения здесь играет существенную роль. Чтобы исключить негативы лучше втупую выполнить заземление (соединить PEN пит. кабеля повторно к ЗУ) в тех 70 метрах от ВРУ, тем более не ясны характеристики отдельностоящей установки. Сообщение отредактировал gomed12 - 3.3.2009, 14:51 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Основное назначение защитного заземления на вводе в объект (повторного заземления) - ограничение напряжения, выносимого на корпус электрооборудования при однофазных замыканиях, на период времени от фактческого факта замыкания до срабатывания защитного аппарата
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7550 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Основное назначение защитного заземления на вводе в объект (повторного заземления) - ограничение напряжения, выносимого на корпус электрооборудования при однофазных замыканиях, на период времени от фактческого факта замыкания до срабатывания защитного аппарата Косвенно можно говорить и так, вынос напряжения на корпус для себя считаю, как определяющим качественную характеристику ЗУ, следствием быстрого (медленного) растекания тока ОКЗ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Основным назначением защитного заземления и зануления является обеспечение срабатывания максимально-токовой защиты при замыкании на корпус или землю. Согласен. Предлагаемое Вами... Не мной, а ПУЭ, п.1.7.3. "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;" 1. Способствует выносу потенциала по нулевому проводнику на доступные к прикосновению проводящие части неповрежденного оборудования. Согласен. Это один из недостаков системы TN. 2. Оно не защищает, если произойдет замыкание фазы на землю, минуя корпус, и переходное сопротивление в месте замыкания будет малым. Вот тут поподробней. Каким образом не защищает без заземления и защищает с заземлением, что защищает и от чего, кому (или чему) угрожает опасность? Может быть хотели написать "переходное сопротивление в месте замыкания будет БОЛЬШИМ"? В общем, мысль не понял. Опять же, случай замыкания фазы на землю минуя корпус больше теоретический случай, чем практический. Не совсем понимаю, что там может замкнуться. 3. Опасно наличие зануления при обрыве нулевого проводника, когда все корпуса электроприемников за точкой обрыва могут оказаться под напряжением. Не понял, как это "НАЛИЧИЕ зануления при ОБРЫВЕ нулевого проводника". Я так понимаю, рассматривается ситуация, когда КЗ на корпус при оборванном нуле? Да, это самая "гнилая" ситуация на мой взгляд. Опять же недостаток системы TN. С этим согласен. 4. Необходимо иметь в виду, что при двойном замыкании на землю (двух фаз в разных точках) эффективность защитного заземления снижается, так как напряжение заземленных корпусов относительно земли будет частью линейного - пропорционально сопротивлениям заземлителей. Это Вы, получается, высказывает вариант ПРОТИВ местного заземления. Хм... вот только двойное замыкания случается не так уж и часто. 5. Зануление не обеспечивает безопасность, если человек не сможет самостоятельно освободиться от воздействия тока до момента полного отключения сети. Если человек не сможет сам освободиться от воздействия тока, то его ничего не спасет, кроме помощи другого человека. А если имеется ввиду снизить напряжение прикосновения человека к корпусу электроустановки, оказавшемуся под напряжением в результате КЗ, чтобы ток, протекающий через человека, не превысил неотпускающий порог, то соглашусь. Чтобы исключить негативы лучше втупую выполнить заземление (соединить PEN пит. кабеля повторно к ЗУ) в тех 70 метрах от ВРУ, тем более не ясны характеристики отдельностоящей установки. Лучше, не значит обязательно. По крайней мере, хоть Ваши доводы очень убедительны, нормативы не регламентируют обязательное устройство местного заземления PEN-проводника.Один нюанс, все вышеперечисленное относится к стационарной установке. Если установка считается передвижной, то действует пункт ПУЭ 1.7.157 "... Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S ...". Понятно, это не устраняет вышеозначенные замечания, вот только вероятность таких ситуаций существенно снижается, т.к. используется проводник, по которому в нормальном режиме ток не протекает. Вероятность "отгорания" нуля снижается (TN-C-S) или отпадает (TN-S). Еще хотелось бы добавить, что если для работы электроустановки N-проводник не используется, ...N не используется... ... а используется 3-х фазное питание, то четвертая жила кабеля используется не как PEN, а как PE-проводник, т.е. получается система заземления электроустановки TN-C-S или TN-S (зависит от схемы питания до трансформаторной подстанции). В общем, описание защитных мер безопасности для передвижных установок в ПУЭ осуществляется в п. 1.7.155 - 1.7.169, но нигде не требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОГО выполнения местного заземления. Местный заземлитель должен присоединяться к ГЗШ, если есть в наличии. А если его нет? Следует заметить, что ПУЭ (п. 1.7.51) не возражает против защитного заземления, но и не вменяет для обязательного применения. Так что остаюсь при своем мнении, местный заземлитель не нужен, и тянуть дополнительно проводник от системы заземления нет необходимости, достаточно 4-ю жилу кабеля использовать как PEN (или PE). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 4.3.2009, 9:48 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7550 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Приведенные недостатки характерны для зануления без повторного заземления.
Возникновение хотя бы одной причины, угрожающей безопасности, является поводом для беспокойства, если выполнение заземления устраняет его, значит быть ему, ЗУ. Цитата как правильно организовать заземление эл.установки Это не будка на стройке и не дом жилой, а чистой воды ЭУ, к которой может быть доступ как квалифицированного электротехнического так и обслуживающего не совсем квалифицированного персонала в т.ч. и посторонних. Если в поле чистом, при отсутствии по-близости перекрывающей ЭУ защиты от молнии, в дополнение еще необходима и молниезащита. Можно было, наверное, обойтись без заземления после расчетов и измерений, при рассредоточенной нагрузке, когда еще возможен подбор УЗО, информация скудна. Цитата 1.7.157 Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S ...". Цитата ... а используется 3-х фазное питание, то четвертая жила кабеля используется не как PEN, а как PE-проводник, т.е. получается система заземления электроустановки TN-C-S Вопрос многократно обсуждался. Смотрите ПУЭ, рис. 1.7.2.А, справа изображено и без N, система -TNC. Сообщение отредактировал gomed12 - 4.3.2009, 13:19 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
(корректив: 172а - TN-S, 171а - TN-C)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Вопрос многократно обсуждался. Смотрите ПУЭ, рис. 1.7.2.А, справа изображено и без N, система -TNC. Посмотрел, вот только не понимаю, что Вы этим хотели сказать. Никаких противоречий не нашел с моими аргументами. Кстати, да, все-таки рис. 1.7.1а. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 5.3.2009, 5:58 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7550 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Кстати, да, все-таки рис. 1.7.1а. Так и есть, с номером рис., но по комментарии и так д/б понятно, что РЕ м/б во всех системах TN. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Эх, толлько хотел спросить, а уже все сказали..)))
Я про систему TN-C, TN-C-S. Если ЭУ (можно считать в первом приближении даже электрощитовой, при условии выгораживания ее хотя бы сеткой-рабицей, для исключения косвенного прикосновения и проникновения неквал персонала, удаленной от объекта на 70м), это не мобильное здание, не "домик в деревне" и т.д. То, согласно ПУЭ должны использоваться именно эти системы заземления. Поэтому мое мнение, что заземление должно быть (ГЗШ, которой и будет шина РЕ установки), а уже в цеху, просто бросить уравнивания и если необходимо, функциональное заземление... -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |