Подстанция: Столбовая или мачтовая. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подстанция: Столбовая или мачтовая. |
| Гость_Гость_Черномор_*_* |
26.2.2009, 11:24
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Возникает постоянная путаница - какая подстанция столбовая и какая мачтовая. Каждый завод именует их по своему. Одни называют подстанцию на площадке, установленной на 4-х бетонных опорах столбовой, а подстанцию, установленную на одной опоре – мачтовой. Другие наоборот. ГОСТ 14695-80: Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВхА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия. В этом ГОСТе определения нет. Существует ли какой либо нормативный документ, дающий определение этим типам подстанций?
|
|
|
|
|
26.2.2009, 12:34
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18525 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Википедия: В сухопутном строительстве мачтой называют высокий столб с оттяжками
Мое представление: мачта есть немонолитная конструкция, т.е для придания жесткости используют оттяжки, диагональные перемычки, решетки.. Столб стоит сам по себе. Ну, иногда в обнимку с покосившимся собратом. Отсюда и пошло название "опора" |
|
|
| Гость_Гость_Серёга_*_* |
26.2.2009, 16:48
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Википедия: В сухопутном строительстве мачтой называют высокий столб с оттяжками Мое представление: мачта есть немонолитная конструкция, т.е для придания жесткости используют оттяжки, диагональные перемычки, решетки.. Столб стоит сам по себе. Ну, иногда в обнимку с покосившимся собратом. Отсюда и пошло название "опора" Хорошо, Олега. Но подстанции действительно, то столбовые то мачтовые, даже если на пасынках (приставках). |
|
|
26.2.2009, 17:18
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18525 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Таких разночтений в каталогах и прайсах масса. Первый вспомнившийся - установочная коробка и подрозетник.
Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2009, 17:19 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Электрик_*_* |
27.2.2009, 5:41
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Словарь Ожегова: МАЧТА - Вертикальная конструкция на палубе (на парусных судах — для установки парусов), а также сооружение в виде укреплённого столба (ствола) для разных технических целей.
Словарь Ушакова: МАЧТА - Высокий, тонкий столб (для сигнализации, для подвески электрических проводов или др. целей) Следовательно 4 опоры и площадка – это не мачта. Мачтовая – на одной опоре. Нормативный документ по этому определению вряд ли существует. Можно спросить на заводе, выпускающем подстанции. |
|
|
| Гость_Гость_Черномор_*_* |
2.3.2009, 11:45
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Написал на 6 заводов, изготавливающие подстанции: Самарский Электрощит; Омский ЭТЗ; Уральский ЗТТ; Уральский ЗТЭ; Курганский ЭТЗ; Орский ЭТЗ. Уже неделя прошла. Ответов нет. Похоже сами не знают, что выпускают.
|
|
|
2.3.2009, 14:17
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Написал на 6 заводов, изготавливающие подстанции: Самарский Электрощит; Омский ЭТЗ; Уральский ЗТТ; Уральский ЗТЭ; Курганский ЭТЗ; Орский ЭТЗ. Уже неделя прошла. Ответов нет. Похоже сами не знают, что выпускают. Неделя, это нормально. Я после отправки запросов звоню на каждый завод и выясняю, получили почту, или нет, кто занимается вопросом и т.д. Пофигистов везде полно. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
|
|
2.3.2009, 19:41
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ПУЭ 4.2.9. Столбовой (мачтовой) трансформаторной подстанцией называется открытая трансформаторная подстанция, все оборудование которой установлено на конструкциях или на опорах ВЛ на высоте, не требующей ограждения подстанции.
По-моему, конструктивно ТП одинаковые, в одном случае ее ставят на столб и называют столбовой ![]() А в другом - называют мачтовой URL=http://www.radikal.ru] [/URL]-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_Черномор_*_* |
4.3.2009, 11:28
Сообщение
#9
|
|
Гости |
ПУЭ-7 4.2.11. Столбовая трансформаторная ПС (СТП) - открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на одностоечной опоре ВЛ на высоте, не требующей ограждения ПС.
Мачтовая трансформаторная ПС (МТП) - открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на конструкциях (в том числе на двух и более стойках опор ВЛ) с площадкой обслуживания на высоте, не требующей ограждения ПС. Не дружет ПУЭ с со словарями русского языка... |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 2:36 |
|
|
|
|