Здравствуйте, прошу помочь!
Счетчик Меркурий 230АМ-03 подключен через трансформаторы тока, преднозначен для технического учета активной энергии на низкой стороне. Вопрос: Требуется ли его фазировка (имеется ввиду последовательность фаз АВС)? Естественно, что начало и конец обмоток трансформаторов подключены согласно схеме. Если нужна, то как простейшим путем определить правильно ли сфазирован счетчик? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А приборы у Вас какие в наличии?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 13621 ![]() |
клещи
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
клещи Клещами можно померять величину тока, а сфазировать что-то сложновато. Вообще, процесс фазировки подразумевает наличие ДВУХ электрически не связанных электроустановок, и для этого достаточно вольтметра. Для определения ЧЕРЕДОВАНИЯ фаз (а-в-с) необходимо иметь фазоуказатель (типа ВАФ-85.) А Вы, наверное, хотите узнать, правильно ли подключен счетчик, и не будет ли он крутиться медленнее (или быстрее), или вообще крутиться в обратную сторону? Тут без ВАФа не обойтись. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думаю, для этого найдете асинхронник.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 13621 ![]() |
асинхрон. двиг.я найду, а что дальше?
А интересует меня именно то, что указал mic61 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Если нужна, то как простейшим путем определить правильно ли сфазирован счетчик? ![]() http://lib.qrz.ru/comment/reply/4858 ![]() От порядка чередования фаз направление вращения счетчика не зависит. Механические счетчики откалиброваны для прямого чередования фаз, а при обратном возможен самоход или торможение. Многие электронные счетчики имеют индикацию неправильного чередования фаз. Сообщение отредактировал Roman_D - 28.2.2009, 8:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 13621 ![]() |
спасибо за схему, а требования к лампочкам , что такие жесткие(28В,2,8Вт) или можно любые например на 24 В? тем неменее от неправильной фазировки Меркурий 230 будет крутиться медленнее или остановится?
|
![]() |
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
необходимо
пользуйтесь УПЧФ остальные советы ботва |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Мы пользуемся индикатором фазы ИФ-517 Ереванского завода Электроприбор года 4,недорогой,соотв. стандартам РФ. А любительских схем много, у себя дома можно пользоваться самодельными штуками, на работе желательно иметь заводского изготовления, не отрицаю-хотя иногда самодельные удобнее ,проще и надежнее.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 13621 ![]() |
А можно расшифровать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата асинхрон. двиг.я найду, а что дальше? По-моему, для разового подключения достаточно подручных устройств, в т.ч. и АД. При правильном чередовании фаз АД имеет правое вращение, если смотреть со стороны вала. Если правильно отмаркированы одноименные токовые и напряженческие концы, при несовпадении вращения, не составляет большого труда перекидка концов. Похожая тема обсуждалась http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry38514 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
спасибо за схему, а требования к лампочкам , что такие жесткие(28В,2,8Вт) или можно любые например на 24 В? тем неменее от неправильной фазировки Меркурий 230 будет крутиться медленнее или остановится? Лампочки - любые; но тогда надо будет подбирать конденсаторы и резисторы, чтобы реактивное сопротивление конденсаторов было равно сопротивлению лампочки с резистором. Низковольтные лампочки обладают меньшим сопротивлением; соответственно рабочий ток устройства будет больше. Я выбрал коммутаторные лампочки на 48 В. Устройство выпускается промышленностью. Именуется "фазоуказатель". Цитата пользуйтесь УПЧФ остальные советы ботва Убогое устройство. Работает на том же принципе, что и вышеуказанная схема, только вместо лампочек - нежненький стрелочный прибор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Для 100% уверенности в правильности подключения счетчика, необходимо снимать векторную диаграмму токов и напряжений на входе в него. Вот тут-то и нужен прибор типа ВАФ.
Асинхронник это - хорошо, конечно. Но возможен вариант, когда, скажем напряжение подключено в порядке: В-С-А, а токи - А-В-С. В этом случае АД будет крутиться "правильно", а вот счетчик будет показывать температуру на Марсе... А ошибиться легко, особенно когда счетчик подключен через ТТ, (а если еще и от ТН...) Вобщем, в том случае, когда невозможно визуально проследить куда ж идут проводочки вероятность ошибки возрастает. А маркировке доверять в этом деле... Сообщение отредактировал mic61 - 28.2.2009, 11:37 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата напряжение подключено в порядке: В-С-А, а токи - А-В-С. В этом случае АД будет крутиться "правильно", а вот счетчик будет показывать температуру на Марсе... Т.к. ТТ устанавливается на одноименные фазы не вижу никаких проблем, перекидка производится одновременно концов напряжения и тока. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Т.к. ТТ устанавливается на одноименные фазы не вижу никаких проблем, перекидка производится одновременно концов напряжения и тока. Согласен, когда все навиду. Вот шины 220, вот на них ТТ... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Только ВАФ,Ресурс ,Парма ,Эрис,дают полную картину чередования фаз иначе как сказано выше измеряем температуру марса.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата когда все навиду. Вот шины 220, вот на них ТТ... Не обязательно, достаточно отмаркированных концов. Цитата Только ВАФ,Ресурс ,Парма ,Эрис После разового монтажа счетчика, приборы на рынок или марсианам для изучения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Только ВАФ,Ресурс ,Парма ,Эрис,дают полную картину чередования фаз иначе как сказано выше измеряем температуру марса. Это реклама? ![]() ![]() Давайте не будем путать чередование фаз и правильность подключения ТТ, ТН и счетчика. Не обязательно, достаточно отмаркированных концов. Это, как его, идеализьм... ![]() Но перекрученных счетчиков пока хватает... ![]() Сообщение отредактировал Roman_D - 28.2.2009, 14:02 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Можно и осциллограф использовать, но я думаю, тут развели просто болтовню на пустом месте ( до марса добрались!)-уже тут объяснили доходчиво- можно простыми методами обойтись
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |