Фазировка счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Фазировка счетчика |
27.2.2009, 20:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 13621 |
Здравствуйте, прошу помочь!
Счетчик Меркурий 230АМ-03 подключен через трансформаторы тока, преднозначен для технического учета активной энергии на низкой стороне. Вопрос: Требуется ли его фазировка (имеется ввиду последовательность фаз АВС)? Естественно, что начало и конец обмоток трансформаторов подключены согласно схеме. Если нужна, то как простейшим путем определить правильно ли сфазирован счетчик? |
|
|
solam Фазировка счетчика 27.2.2009, 20:51
mic61 А приборы у Вас какие в наличии? 27.2.2009, 21:22
solam клещи 27.2.2009, 22:18
mic61 Цитата(solam @ 27.2.2009, 21:18) клещи
Кл... 27.2.2009, 22:52
gomed12 Думаю, для этого найдете асинхронник. 27.2.2009, 23:48
solam асинхрон. двиг.я найду, а что дальше?
А интересует... 28.2.2009, 8:18
Roman_D Цитата(solam @ 27.2.2009, 19:51) Если нуж... 28.2.2009, 8:41
solam спасибо за схему, а требования к лампочкам , что т... 28.2.2009, 8:46
Roman_D Цитата(solam @ 28.2.2009, 7:46) спасибо з... 28.2.2009, 10:56
mic61 Для 100% уверенности в правильности подключения сч... 28.2.2009, 11:30
с2н5он необходимо
пользуйтесь УПЧФ остальные советы ботва 28.2.2009, 9:55
Гость Мы пользуемся индикатором фазы ИФ-517 Ереванского... 28.2.2009, 10:09
solam А можно расшифровать? 28.2.2009, 10:12
gomed12 Цитатаасинхрон. двиг.я найду, а что дальше?
По-мое... 28.2.2009, 10:45
gomed12 Цитатанапряжение подключено в порядке: В-С-А, а то... 28.2.2009, 11:38
mic61 Цитата(gomed12 @ 28.2.2009, 10:38) Т.к. Т... 28.2.2009, 12:32
ez81 Только ВАФ,Ресурс ,Парма ,Эрис,дают полную картину... 28.2.2009, 12:57
Roman_D Цитата(ez81 @ 28.2.2009, 11:57) Только ВА... 28.2.2009, 13:58
gomed12 Цитатакогда все навиду. Вот шины 220, вот на них Т... 28.2.2009, 13:41
Гость Можно и осциллограф использовать, но я думаю, тут ... 28.2.2009, 16:03
Roman_D Цитата(Гость @ 28.2.2009, 15:03) Можно и ... 28.2.2009, 17:22
solam Спасибо всем ответившим, + много узнал из вашей ди... 28.2.2009, 17:59
doro Если Вам нужно проверить правильность включения сч... 1.3.2009, 18:08
Aleksey_spb насколько я помню правильность чередования фаз вли... 18.4.2009, 13:25
Гость_Мастер_* Добрались Аж до марса Ведь это Техничекий Учет Для... 21.4.2009, 20:40
Roman_D Цитата(Гость_Мастер_* @ 21.4.2009, 20:40)... 25.4.2009, 15:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 15:20 |
|
|
|
|