![]() Гудят провода, где причина? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Гудят провода, где причина? |
Гость_Гость_Димитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите, пожалуйста, разобраться. В моем деревенском доме гул как в трансформаторной будке.
Гудит провод фазы на воздушной линии и передает вибрацию в дом (крюки с изоляторами вкручены в сруб). Гудит не всегда, то стихая, то исчезает совсем. Прямой связи с морозами и временем суток не замечено. Гудело и осенью, правда реже и меньше, ночью гул, конечно, заметнее. По деревне идет сначала пять проводов, перед моим столбом разделяясь на две стороны улицы. И на моем столбе уже три (верхний - фаза, один из нижних - освещение вроде отключен). Ноль не вибрирует (или не значительно на фоне фазы) До моего столба - (на разветвлении) почти не гудит, а на следующем вообще нет, т.е. гуд не от будки - она далеко. После моего гудит (прошел еще три столба), далее через пару столбов еще один жилой дом, а потом конец линии. В чем причина? Не думаю, что нагрузка в следущем доме. Не думаю, что погода, ветер или неправильный натяг проводов. Как решить принципиально (на столбе - попробовать договориться кинуть фазу на провод освещения??) или локально (способ ввода в дом - может есть какие демпферы )? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
В чем причина? В резонансе, который может быть вызван... да фиг знает чем. Может контакт соединений плохой (от ВЛ к дому), вот и "искрит" (гудит) себе потихоньку. ![]() Как решить принципиально (на столбе - попробовать договориться кинуть фазу на провод освещения??) или локально (способ ввода в дом - может есть какие демпферы )? Ну, если гул от ВЛ не мешает, а мешает только гул от ответвления к своему дому, то ввод в дом выполнить кабелем в земле, а не воздушным. Или крюки с изоляторами в сруб вкрутить через резиновые прокладки (втулки). Или вместо голого провода ответвление сделать кабелем, проложенным по стальному тросу (струне). Натяжение струны с помощью натяжной муфты (талрепа) отрегулировать так, чтобы гудение свести на нет (добиться отсутствия резонанса). Все-таки несистематичность гудения наталкивает на мысль о влиянии погодных явлений (в совокупности с неисправным контактом ответвления от фазного провода) - ветер, влажность, иней и т.д. Ну, написал первое, что пришло в голову. Может и поможет. В любом случае интересно узнать, в чем заключается причина гудения. Не думаю, что виноваты какие-то электродинамические (или потусторонние ![]() Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.2.2009, 13:13 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_Гость_Димитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ.
Цитата Может контакт соединений плохой (от ВЛ к дому), вот и "искрит" (гудит) себе потихоньку. Плохой контакт? Но гудит, когда все в доме отключено кроме счетчика. И гудит через пару столбов, от которого вообще никакого ввода нет.Подземный ввод - это координально. Но не уверен, что местные сетевики одобрят или сделают это. Кстати, мне рассказывали, что они когда-то приезжали, посмотрели и сказали - все нормально. Т.е. хотелось бы подготовиться к новой встрече и иметь знания и варианты. А вкручивание крюка через резинку или натягивание троса кажутся не очень действенными. Будет передавать вибрацию трос, бетонный столб ведь тоже вибрирует. Провод ввода (Al-многожильный, наверно как на линии) у меня тоже не сильно натянут, а передает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Плохой контакт? Но гудит, когда все в доме отключено кроме счетчика. И гудит через пару столбов, от которого вообще никакого ввода нет. Может, утечка тока с изолятора на опоре ВЛ. Типа, бракованный изолятор. Получается, есть утечка тока на крюк крепления изолятора, а крюк, по идее, должен быть заземлен (соединен с арматурой бетонного столба). Может быть в этом причина. В этом случае величина нагрузки не влияет на гудение, а влияет только наличие напряжения на ВЛ. Тем более, что гудит только фазный провод, т.е. тот, который под напряжением (ток нагрузки идет по обоим проводам в двухфазной сети, поэтому, если бы была причина в нагрузочном режиме, то гудели бы оба провода). Ввиду того, что Ваш дом находится на достаточном удалении от КТП, то защитная аппаратура, установленная на стороне 0,4 кВ КТП просто не чувствует эту утечку. Ток утечки может быть по величине соизмерим с нагрузочным током, так что выделяется достаточно энергии для образования вибрации изолятора/провода/опоры. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.2.2009, 14:25 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Димитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Между моим и следующим столбом (около 30 м) выросли деревья выше линии. И вибрация была слышна и на деревьях (наверно, провода в контакте с деревьями). Может ли это как-то влиять?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Димитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Или еще одно соображение почему фаза гудит, а ноль нет:
Может все-таки единственный сосед снизу включил чего-нибудь, а ноль вбил в землю? А периодичность гудения днем и ночью связана, например, с влючением датчика нагревателя. Правда, в дровах он недостатка не испытывает. Можно ли как-то измерить эти утечки кроме как на трансформаторе? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Можно ли как-то измерить эти утечки кроме как на трансформаторе? Конечно, можно. Надо измерить "клещами" ток до и после столбов, где наблюдается шум. Разность токов и покажет наличие неисправности (разумеется, при отсутствии ответвлений к другим домам). Это конечно грубый вариант, но при серьезной утечке отследить можно. Только заниматься этим должны спецы, т.к. напряжение 380/220 В опасно для жизни. Еще есть специальные тепловизоры, с помощью которых можно отследить локальный перегрев на ВЛ (утечка тока сопровождается выделением теплоты, а следовательно, на тепловизоре это будет видно). Но у местных электриков вряд ли есть такой прибор. Измерения, разумеется, надо проводить во время гудения. Хотя можно сделать контрольное измерение при отсутствии гудения, чтобы сравнить результаты измерений. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.2.2009, 18:20 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Вдоль деревни, от избы и до избы,
Зашагали торопливые столбы; Загудели, заиграли провода,- Мы такого не видали никогда (Из старой песни). Думается, ![]() Натянутый провод может вибрировать и без тока - как струна, от ветра. Может вибрировать какая-нибудь железяка вблизи проводов незакрепленная. Может, какой-то ящик с оборудованием установлен. Кстати, мы даже не узнали типа опор и изоляторов. Провод по описаниям - предположительно АС35. Сфоткать можно? А то, что "ветер гудит в проводах", так это ещё Бернес пел. Деревья однозначно надо пилить. Под высоковольтными линиями они сами постригаются. Цитата Конечно, можно. Надо измерить "клещами" ток до и после столбов, где наблюдается шум. Полезли на столб. Замерили до и после. В первом случае - 150 А, во втором - 167. О чем это говорит? Метод неподходящий. Почему? Во-первых, ток меняется во времени и надо мерять одновременно в двух местах. К тому же ток утечки наверняка окажется за пределами точности клещей (порядка 2%, а то и хуже). Во-вторых, утечку в несколько ампер вы увидите визуально - особенно на деревянном столбе. И подходить к такому столбу (не то, чтобы влезать) я бы не рекомедовал. Даже деревенским бобикам по поводу поднятия лапы. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Метод неподходящий. Замерили до и после. В первом случае - 150 А, во втором - 167. Вообще-то таких больших токов наблюдаться не должно, т.к. дома всего 2. Я думаю, около 20 ампер будет при измерении. Да это не метод, а принцип, т.е. уловить разность токов. А вот над методикой надо, конечно, подумать хорошенько. Одновременно в 2 местах - это конечно в идеале. Но можно и обойтись последовательными измерениями. Просто их будет несколько (да, по столбу лазить туда-сюда занятие не из легких. Надо заинтересовать монтеров рублем или проставиться). Во-вторых, утечку в несколько ампер вы увидите визуально - особенно на деревянном столбе. И подходить к такому столбу (не то, чтобы влезать) я бы не рекомедовал. Даже деревенским бобикам по поводу поднятия лапы. Видимо, не видно (каламбур). А вот насчет подходить к столбу, конечно, надо с опаской (а лучше без опаски обходить стороной ![]() ![]() Сообщение отредактировал DoctorGauss - 26.2.2009, 7:22 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Может все-таки единственный сосед снизу включил чего-нибудь, а ноль вбил в землю? На спуске повторного заземления на ближайшей опоры попробуйте измерить ток. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
На спуске повторного заземления на ближайшей опоры попробуйте измерить ток. Если этот спуск имеется... В одной очень сельской местности наблюдал 0,23 на домик по соснам вместо столбов, причем фаза-на изоляторах, а ноль гвоздями прибит ![]() Сообщение отредактировал Roman_D - 26.2.2009, 13:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 13612 ![]() |
Фото приложено. Перед моим столбом пять проводов расходятся на две стороны улицы.
В одно и тоже время мой столб гудит, а через один (ближе к трансформатору) не гудит вообще. Т.е. не ветер. Естественно, слушал и трогал все столбы и на доме - крюк, изолятор, фазный провод, когда искал причину. После меня гудит в деревьях и на следующих трех столбах (особенно шум, где висят старые светильники), через 100 м еще один жилой дом, потом конец линии - туда не ходил. Подскажите, что требовать или просить сделать (измерить, проверить) местных сетевиков. Ведь вряд ли они с рвением будут искать причину. Или что я могу сделать сам? Или как проверить нижнего соседа (кроме как просто спросить) - я так и не понял, если он перегружает, должны гудеть оба провода или только фаза? Возможно ли (с предыдущего столба) кинуть мне еще фазу, насколько это "стоящая" услуга? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Как вариант могу предположить, что гудит ПРА светильника. Возможно, гудит на всех столбах со светильниками, а на столбах без светильников не гудит. Если же все-таки провод, то я пас. Точный диагноз затрудняюсь дать.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_motoAnDrEY14@uvaga.by_* |
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Да дросель в фонаре гудит!! И я в этом уверен!
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 13612 ![]() |
Дросель не гудит, поскольку третий провод на столбе - освещение, отключен.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Да дросель в фонаре гудит!! И я в этом уверен! Что-то не разглядел места расположения ПРА. ![]() 1. Крюки похожи на самодельные. 2. Крепление светильника в районе крепления крюка. Очередное предположение: Не исключена ситуация, что гул возникает время от времени, когда собственная вибрация проводов совпадает с вибрацией свободнозакрепленного светильника, т.е. режим резонанса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 13612 ![]() |
Господа,
Спасибо за ответы, Но устранить гудение столба - не самоцель. Цель - устранить гул в доме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Цитата(gomed12) Что-то не разглядел места расположения ПРА Он наверное на другой стороне опоры, либо он без дросселя - с ЛОНом. Цитата(gomed12) 1. Крюки похожи на самодельные. Не, такие крюки использовались повсюду, причем везде со стеклянными изоляторами. Предположительно, их ставили где-то в конце 80-х годов. Цитата(dimonich) Цель - устранить гул в доме. Как вариант - попробуйте все же подтянуть провода, либо ослабить. А счетчик не гудит случайно? Он старый индукционный? Сообщение отредактировал _Alex_ - 6.3.2009, 19:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата В моем деревенском доме гул как в трансформаторной будке. Главное упустили, все причину искали. 1. Во время появления гула перебросьте веревку через провода (изолированные) к дому и притяните за оба конца к земле, исчезнет гул, значит проблема в слабой натяжке проводов. 2. Или, если дело в вибрации, для гашения, перебросьте метровый кусок веревки с грузиками на концах через каждый провод свободно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |