![]() генераторы и сеть , параллельная работа генератора с сетью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() генераторы и сеть , параллельная работа генератора с сетью |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13548 ![]() |
Возможна ли параллельная работа генератора с сетью? Если "да" то прикаких условиях?
Сообщение отредактировал SLS - 22.2.2009, 20:19 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Конкретизируйте вопрос. Какого генератора и в какой сети? Обычно на ЭС они так и работают- в паралель
Возможна ли параллельная работа генератора с сетью? Если "да" то прикаких условиях? 1. Напряжение 2. Фазировка 3. Синхронизация частоты Специалисты еще добавят...... -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13548 ![]() |
Генератор газовый 1 Мвт, 380В. импортный, синхронизация есть. Имеется ТП на двух тр-х по 1600. Как корректно использовать этот генератор параллельно с этим ТП, чтоб в случае проподания или отключения высокого у них (другая организация) не появилось обратно высокого через наши тр-ры. Существуют различные способы, например реле обратного тока, но ... и как наш законодатель к этому относится?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Генератор газовый 1 Мвт, 380В. импортный, синхронизация есть. Имеется ТП на двух тр-х по 1600. Как корректно использовать этот генератор параллельно с этим ТП, чтоб в случае проподания или отключения высокого у них (другая организация) не появилось обратно высокого через наши тр-ры. Существуют различные способы, например реле обратного тока, но ... и как наш законодатель к этому относится? Так Вы хотите выдавать в энергосистему электроэнергию от своего генератора (и получать за это деньги)? Или использовать его, в качестве автономного источника энергоснабжения? В первом случае Вы столкнетесь с огромной массой проблем, в основном, НЕ технического характера. Фактически, это означает, что Вы хотите выйти на энергорынок, а это - бумаги-бумаги-бумаги, и деньги-деньги-деньги. Для начала - за лицензию, и далее - много и везьде... Ну, а проблемы защиты и автоматики- решаемы. Уж сейчас хватает устройств такого типа и на основе электормеханики, и на основе микропроцессоров. Во втором случае - законодательство не имеет ничего против Вашего автономного электроснабжения. Необходимо только обеспечить именно то, о чем Вы говорили - невозможность подачи напряжения от Вашего генератора во внешнюю сеть с помощью автоматических выключателей по стороне НН или ВН (смотря кому принадлежит ТП) при включении генератора. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13548 ![]() |
использовать его, конечно же, в качестве автономного источника .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
использовать его, конечно же, в качестве автономного источника . А граница раздела где - на стороне ВН или НН? Вообще вопрос работы автономного генератора и ТП бурно обсуждался где-то на этом форуме. Поищите на этом форуме в разделе "Дизель- и БензоГенераторы". Или вот здесь: http://rzdoro.narod.ru/index.htm Сообщение отредактировал mic61 - 22.2.2009, 23:06 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13548 ![]() |
Граница раздела по нзкой стороне. Спасибо за ссылку, посмотрим.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
... Или вот здесь: http://rzdoro.narod.ru/index.htm Точнее, здесь: http://rzdoro.narod.ru/bd_1.htm - на основе двух тем этого форума А если кратко - параллельная работа персонального генератора с сетью кроме огромных проблем никакого удовлетворения не доставит. Хотя при мощности 1 МВт овчинка может стоить выделки. Сообщение отредактировал doro - 23.2.2009, 20:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13548 ![]() |
Спасибо! Но это не бытовой генератор (1МВт) и объект с потребляемой мощностью в 3 раза большей, чем дает этот генератор. Генератор запускается только при наличии сети и после того как засинхронизируется и возмет на себя необходимую (минимальную для своей характеристики) нагрузку, можно отключать сеть. Естественно, нагружается он соответственно.
Сообщение отредактировал SLS - 23.2.2009, 21:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А у Вас, что - потребитель Особой категории? Почему так сложно включаете генератор (зачем его синхронизировать с сетью, а затем тут же сеть отключать)? Это связано с особенностями генератора, или потребителя?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не понятен режим работы Г, параллельная работа это одно, включение при "случае проподания или отключения высокого" совсем другой вопрос.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Покопался в ПТЭ. Вот выдержка:
"... 3.3.7. До ввода в эксплуатацию ТЭП, работа которой возможна параллельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть разработана и согласована с энергоснабжающей организацией инструкция, определяющая режим работы ТЭП. 3.3.8. В случае установки на границе балансовой принадлежности ТЭП автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АСКУЭ) включение и отключение ТЭП в основном и пиковом режиме осуществляется с уведомлением оперативного персонала энергоснабжающей организации (электросетей). 3.3.9. Для обслуживания ТЭП должен быть выделен подготовленный персонал, имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Обслуживающий персонал в своих действиях должен руководствоваться требованиями инструкции по обслуживанию и эксплуатации ТЭП в соответствии с нормативными документами..." Если хотите почитать полностью, то можно здесь: http://comp-land.ru/content/view/1383/205/ Сообщение отредактировал mic61 - 23.2.2009, 23:01 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13548 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а как же в аварийной ситуации запускать генератор если сеть пропадёт? странный какойто генератор.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 14:53 |
|
![]() |