Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

генераторы и сеть , параллельная работа генератора с сетью

SLS
сообщение 22.2.2009, 20:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 13548



Возможна ли параллельная работа генератора с сетью? Если "да" то прикаких условиях?

Сообщение отредактировал SLS - 22.2.2009, 20:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 22.2.2009, 20:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Конкретизируйте вопрос. Какого генератора и в какой сети? Обычно на ЭС они так и работают- в паралель

Цитата(SLS @ 22.2.2009, 20:08) *
Возможна ли параллельная работа генератора с сетью? Если "да" то прикаких условиях?

1. Напряжение
2. Фазировка
3. Синхронизация частоты

Специалисты еще добавят......


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLS
сообщение 22.2.2009, 21:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 13548



Генератор газовый 1 Мвт, 380В. импортный, синхронизация есть. Имеется ТП на двух тр-х по 1600. Как корректно использовать этот генератор параллельно с этим ТП, чтоб в случае проподания или отключения высокого у них (другая организация) не появилось обратно высокого через наши тр-ры. Существуют различные способы, например реле обратного тока, но ... и как наш законодатель к этому относится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.2.2009, 21:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(SLS @ 22.2.2009, 20:07) *
Генератор газовый 1 Мвт, 380В. импортный, синхронизация есть. Имеется ТП на двух тр-х по 1600. Как корректно использовать этот генератор параллельно с этим ТП, чтоб в случае проподания или отключения высокого у них (другая организация) не появилось обратно высокого через наши тр-ры. Существуют различные способы, например реле обратного тока, но ... и как наш законодатель к этому относится?

Так Вы хотите выдавать в энергосистему электроэнергию от своего генератора (и получать за это деньги)? Или использовать его, в качестве автономного источника энергоснабжения?
В первом случае Вы столкнетесь с огромной массой проблем, в основном, НЕ технического характера. Фактически, это означает, что Вы хотите выйти на энергорынок, а это - бумаги-бумаги-бумаги, и деньги-деньги-деньги. Для начала - за лицензию, и далее - много и везьде... Ну, а проблемы защиты и автоматики- решаемы. Уж сейчас хватает устройств такого типа и на основе электормеханики, и на основе микропроцессоров.
Во втором случае - законодательство не имеет ничего против Вашего автономного электроснабжения. Необходимо только обеспечить именно то, о чем Вы говорили - невозможность подачи напряжения от Вашего генератора во внешнюю сеть с помощью автоматических выключателей по стороне НН или ВН (смотря кому принадлежит ТП) при включении генератора.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLS
сообщение 22.2.2009, 22:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 13548



использовать его, конечно же, в качестве автономного источника .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.2.2009, 22:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(SLS @ 22.2.2009, 21:24) *
использовать его, конечно же, в качестве автономного источника .

А граница раздела где - на стороне ВН или НН?
Вообще вопрос работы автономного генератора и ТП бурно обсуждался где-то на этом форуме. Поищите на этом форуме в разделе "Дизель- и БензоГенераторы". Или вот здесь: http://rzdoro.narod.ru/index.htm

Сообщение отредактировал mic61 - 22.2.2009, 23:06


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLS
сообщение 23.2.2009, 10:11
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 13548



Граница раздела по нзкой стороне. Спасибо за ссылку, посмотрим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 23.2.2009, 20:41
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(mic61 @ 22.2.2009, 22:52) *
... Или вот здесь: http://rzdoro.narod.ru/index.htm

Точнее, здесь: http://rzdoro.narod.ru/bd_1.htm - на основе двух тем этого форума
А если кратко - параллельная работа персонального генератора с сетью кроме огромных проблем никакого удовлетворения не доставит. Хотя при мощности 1 МВт овчинка может стоить выделки.

Сообщение отредактировал doro - 23.2.2009, 20:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLS
сообщение 23.2.2009, 21:46
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 13548



Спасибо! Но это не бытовой генератор (1МВт) и объект с потребляемой мощностью в 3 раза большей, чем дает этот генератор. Генератор запускается только при наличии сети и после того как засинхронизируется и возмет на себя необходимую (минимальную для своей характеристики) нагрузку, можно отключать сеть. Естественно, нагружается он соответственно.

Сообщение отредактировал SLS - 23.2.2009, 21:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 23.2.2009, 22:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



А у Вас, что - потребитель Особой категории? Почему так сложно включаете генератор (зачем его синхронизировать с сетью, а затем тут же сеть отключать)? Это связано с особенностями генератора, или потребителя?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.2.2009, 22:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не понятен режим работы Г, параллельная работа это одно, включение при "случае проподания или отключения высокого" совсем другой вопрос.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 23.2.2009, 22:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Покопался в ПТЭ. Вот выдержка:

"... 3.3.7. До ввода в эксплуатацию ТЭП, работа которой возможна
параллельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть разработана
и согласована с энергоснабжающей организацией инструкция, определяющая
режим работы ТЭП.
3.3.8. В случае установки на границе балансовой принадлежности ТЭП
автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее -
АСКУЭ) включение и отключение ТЭП в основном и пиковом режиме
осуществляется с уведомлением оперативного персонала энергоснабжающей
организации (электросетей).
3.3.9. Для обслуживания ТЭП должен быть выделен подготовленный
персонал, имеющий соответствующую квалификационную группу по
электробезопасности. Обслуживающий персонал в своих действиях должен
руководствоваться требованиями инструкции по обслуживанию и эксплуатации
ТЭП в соответствии с нормативными документами..."

Если хотите почитать полностью, то можно здесь: http://comp-land.ru/content/view/1383/205/

Сообщение отредактировал mic61 - 23.2.2009, 23:01


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLS
сообщение 24.2.2009, 19:01
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 13548



Цитата(mic61 @ 23.2.2009, 22:28) *
А у Вас, что - потребитель Особой категории? Почему так сложно включаете генератор (зачем его синхронизировать с сетью, а затем тут же сеть отключать)? Это связано с особенностями генератора, или потребителя?

Это связано с особенностями газогенератора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 15.4.2009, 22:27
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



а как же в аварийной ситуации запускать генератор если сеть пропадёт? странный какойто генератор.
Вернуться в начало страницы