Ситуация в следующем имеется проект выполнен проектной организацией где указано, что сухие трансформаторы типаТСГЛ 10\0,4\630кВа схема соединеий Д\У н-11, при прохождение экспертизы данного проекта в экспертной организации (без экспертизы у нас никак) эксперт сделал корректировку в проекте указав схему соединений У\Ун кто может разъяснить почему он так поступил?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ситуация в следующем имеется проект выполнен проектной организацией где указано, что сухие трансформаторы типаТСГЛ 10\0,4\630кВа схема соединеий Д\У н-11, при прохождение экспертизы данного проекта в экспертной организации (без экспертизы у нас никак) эксперт сделал корректировку в проекте указав схему соединений У\Ун кто может разъяснить почему он так поступил? Обычно, трансформаторы со схемой соединений обмоток У\Ун используют когда необходимо со временем переводить сети 6 кВ на напряжение 10 кВ (при переключении обмоток), а также при преобладании нагрузок трехфазных потребителей по 0,4 кВ. Добавлю еще информацию: ...Величины сопротивлений нулевой последовательности трансформаторов со схемами соединения обмоток D/Yн-11 и Y/Zн-11 близки к величинам сопротивлений прямой последовательности (для схемы соединения обмоток Y/Zн-11 эти сопротивления несколько меньше). У трансформаторов со схемами соединения обмоток Y/Yн-0 сопротивления нулевой последовательности намного больше сопротивлений прямой последовательности (до 10 и более раз). Соответственно ток однофазного КЗ за такими трансформаторами оказывается в несколько раз меньше. В результате возникают трудности с обеспечением чувствительности защит от однофазных КЗ в сети 0,4 кВ. Это касается защит как с низкой, так и с высокой стороны. Но главная проблема состоит в том, что данные по активным и реактивным сопротивлениям нулевой последовательности трансформаторов со схемами соединения обмоток Y/Yн-0 у отечественных заводов-изготовителей отсутствуют, а рассчитать их по каталожным данным на трансформаторы невозможно. Это связано с тем, что магнитные потоки нулевой последовательности таких трансформаторов, проходя через сердечник магнитопровода, замыкаются через корпус трансформатора и заполненные воздухом и маслом промежутки между корпусом и сердечником. По этой причине сопротивления магнитному потоку нулевой последовательности рассчитать практически невозможно; соответственно активные и реактивные сопротивления таких трансформаторов можно определить только экспериментальным путем для каждой конкретно взятой конструкции силового трансформатора (ТМ, ТМГ и др.). Однако за последнее время отечественные производители такими замерами не занимаются, считая их излишними, что говорит о недопонимании важности этих данных. Характерно, что такое недопонимание существует не только у изготовителей, но и среди некоторых потребителей и проектных организаций, которые в своих расчетах пользуются справочными данными по устаревшим конструкциям таких трансформаторов, не учитывая произошедшие за последние годы значительные изменения их конструкции, что существенно влияет на величины R0 и X0.... Сообщение отредактировал gomed12 - 18.2.2009, 9:39 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
... почему он так поступил? Может лучше у эксперта поинтересоваться (кстати, это госэкспертиза или ведомственная? что за ведомство?)? А вообще, вопрос немного не понял: этот трансформатор уже существует, или в проекте выбирается марка трансформатора? Если трансформатор уже существует, то может быть эксперт уточнил в Горсетях, какая марка трансформатора используется на этой трансформаторной подстанции, и исправил на правильную. Если тип трансформатора определяется проектом, то здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, с точки зрения отключения аппаратами защиты однофазного короткого замыкания в сети 0,4 кВ, схема соединения обмоток T/Y-0 более предпочтительна, т.к. меньше сопротивление нулевой последовательности фазы трансформатора. С другой стороны, если трансформаторная подстанция (ТП) передается в обслуживание сетевой организации, то тип трансформатора выбирается, исходя из быстрой его замены (ремонта) при аварии. Если в обслуживающей организации широко используются тр-ры Y/Y-0, то естественно, что в проекте лучше его и закладывать. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 19.2.2009, 6:55 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Имеем следующую ситуацию, проектная организация, весьма именитая, спроектировала схему питания собственных нужд электростанции, весьма сложную, с массой трансформаторов, группы везде Y/D-11, в результате - резервные и рабочие источники питания несфазированы между собой на угол 30 градусов. Даже две секции одного и того же РУ-0.4 нефазированы. Отписка следующая - "мы не предусматриваем параллельную работу трансформаторов". В типовой инструкции по оперативным переключениям написано следующее: "14.23. После ремонта линии или трансформатора, при котором могло быть нарушено чередование фаз, необходимо, перед включением в работу, проверить фазировку.
Приводы аппаратов, на одноименных зажимах которых может оказаться несфазированное напряжение, следует запереть на замок и вывесить плакат "Не включать - нарушена фазировка"." Т.е. никакой речи об АВР быть не может, хотя АВР предусмотрена. Вопрос: В каком руководящем документе, можно найти что ТАК ПРОЕКТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ?" Что желательно, чтобы на объекте, шины одного напряжения были все сфазированы? Даже если для этого придется где-то поставить трансформатор Y/Y? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
... группы везде Y/D-11, в результате - резервные и рабочие источники питания несфазированы между собой на угол 30 градусов. Не понимаю, ведь группа одинаковая - 11. Откуда 30 градусов? *полез читать электромеханику* Вопрос: В каком руководящем документе, можно найти что ТАК ПРОЕКТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ?" Что желательно, чтобы на объекте, шины одного напряжения были все сфазированы? Даже если для этого придется где-то поставить трансформатор Y/Y? В основном, все нормативные документы написаны в стиле, как РАЗРЕШАЕТСЯ проектировать и эксплуатировать электроустановки. Если варианта, предусмотренного в проекте, в нормах не упоминается, то скорей всего так делать нельзя. ![]() -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Может лучше у эксперта поинтересоваться (кстати, это госэкспертиза или ведомственная? что за ведомство?)? А вообще, вопрос немного не понял: этот трансформатор уже существует, или в проекте выбирается марка трансформатора? Если трансформатор уже существует, то может быть эксперт уточнил в Горсетях, какая марка трансформатора используется на этой трансформаторной подстанции, и исправил на правильную. Если тип трансформатора определяется проектом, то здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, с точки зрения отключения аппаратами защиты однофазного короткого замыкания в сети 0,4 кВ, схема соединения обмоток T/Y-0 более предпочтительна, т.к. меньше сопротивление нулевой последовательности фазы трансформатора. С другой стороны, если трансформаторная подстанция (ТП) передается в обслуживание сетевой организации, то тип трансформатора выбирается, исходя из быстрой его замены (ремонта) при аварии. Если в обслуживающей организации широко используются тр-ры Y/Y-0, то естественно, что в проекте лучше его и закладывать. Экспертизу проекта проводила независимая фирма проект разработан ОАО "Гражданпроект" трансформаторная подстанция абонентская, трансформаторы уже приобрели и установили согласно спецификации проектной Д\Y 10кв\0,4 с экспертом на сегодня связи нет (у них очередная реорганизация) проект зарегестрирован в Энергонадзоре, электромонтажная организация купила тр-ры смотря в спецификацию, а не на однолинейную схему где эксперт сделал изменения. Настало время проведения приемо-сдаточных испытаний и у меня как начальника лаборатории возник такой вопрос.Почему У\У -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Не понимаю, ведь группа одинаковая - 11. Откуда 30 градусов? *полез читать электромеханику* Не надо читать электромеханику, лучше "электрооборудование электрических станций и подстанций" Стандартная схема. Рабочий источник - отпайка от генераторного шинопровода, резервный - шины электростанции. Получается дополнительная ступень напряжения в рабочем источнике. Соответственно, при питании от рабочего источника три ступени трансформации, везде группа 11, а в резервном две ступени трансформации, тоже везде группа 11. Вот и угол. Сильно упрощенно вот так. 220кВ I______Y/D____генераторные шины____Y/D_____шины 6кВ_____Y/D____шины 0.4 кВ I I I__________________________________Y/D_____шины 6кВ_____Y/D____шины 0.4 кВ I Между шинами 6кВ и 0.4кВ предусморены связи и соответсвующие выключатели. "так делать нельзя, потому что..., например, появляются уравнительные токи" и т.д. Уравнительные токи не появятся если не включать оборудование на параллельную работу. А вот ошибка персонала - вполне вероятна. Кстати, данная организация везде пихает такие схемы несмотря на фазировку, и очень непонимают чем недоволен заказчик, вед правила не запрещают им так делать??? Технически - надо проектировать отпаечный трансформатор генераторного напряжения с группой 0, тогда фазы сойдутся и на 6кВ и на 0.4. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Получается дополнительная ступень напряжения в рабочем источнике. Соответственно, при питании от рабочего источника три ступени трансформации, везде группа 11, а в резервном две ступени трансформации, тоже везде группа 11. Вот и угол. Сильно упрощенно вот так. 220кВ I______Y/D____генераторные шины____Y/D_____шины 6кВ_____Y/D____шины 0.4 кВ I I I__________________________________Y/D_____шины 6кВ_____Y/D____шины 0.4 кВ I Между шинами 6кВ и 0.4кВ предусморены связи и соответсвующие выключатели. Есть схемка Новосибирской ГЭС - там все трансформаторы этого назначения Y/Y и Y/Y-0 (нет треугольника - нет проблемы ![]() Вот только вышеприведенная схемка не совсем понятна - зачем тр-р перед генераторными шинами? _______________ генератор 13,8 кВ____D/Y_____шины 6кВ_____D/Y-0____шины 0.4 кВ I I I__________________________________D/Y_____шины 6кВ_____D/Y-0____шины 0.4 кВ I Надо разобраться. *ушел читать электрооборудование электрических станций и подстанций*. Уравнительные токи не появятся если не включать оборудование на параллельную работу. Сами же говорите, что АВР на секционниках установлено. Очень интересно, какой алгоритм его работы? Если сначала включается вводной выключатель, а потом выключается секционный, то "человеческий фактор" тут не при чем, а налицо ошибка проектировщика. Если же сначала выключается секционник, а потом включается вводной автомат, то параллельной работы не будет. Ошибок нет (если не считать кратковременный перерыв электроснабжения потребителей). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 19.2.2009, 17:19 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Вот только вышеприведенная схемка не совсем понятна - зачем тр-р перед генераторными шинами? На схеме изображены и шины 220кВ, откуда запитан резервный трансформатор.. Сами же говорите, что АВР на секционниках установлено. Очень интересно, какой алгоритм его работы? АВР установлено, но правила производства оперативных переключений запрещают его использование. Так что остается только "человеческий фактор". Я выше цитировал. "14.23. ..... Приводы аппаратов, на одноименных зажимах которых может оказаться несфазированное напряжение, следует запереть на замок и вывесить плакат "Не включать - нарушена фазировка"." Не представляю работу АВР с приводом запертым на замок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
На схеме изображены и шины 220кВ, откуда запитан резервный трансформатор.. Точно, не сообразил (точней, не заметил надпись 220 кВ ![]() Я так понимаю, Вы хотите сделать так: 220кВ I______Y/Y____генераторные шины____Y/D_____шины 6кВ_____Y/D____шины 0.4 кВ I I I__________________________________Y/D_____шины 6кВ_____Y/D____шины 0.4 кВ I Вот только производится ли такой тип трансформатора? Чет я не нашел. Везде с треугольником. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 20.2.2009, 10:41 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Обычно, трансформаторы со схемой соединений обмоток У\Ун используют когда необходимо со временем переводить сети 6 кВ на напряжение 10 кВ (при переключении обмоток), а также при преобладании нагрузок трехфазных потребителей по 0,4 кВ. Т.е. это как? Первичку этого-же транса пререключают в треугольник, и переходят на 10 кВ? А как влияет преимущественная 3-х фазная нагрузка? Расскажите поподробнее, пожалуйста. Добавлю еще информацию: [i]...Величины сопротивлений нулевой последовательности трансформаторов со схемами соединения обмоток D/Yн-11 и Y/Zн-11 близки к величинам сопротивлений прямой последовательности (для схемы соединения обмоток Y/Zн-11 эти сопротивления несколько меньше). ... А можно ссылочку на эту информацию? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Первичку этого-же транса пререключают в треугольник, и переходят на 10 кВ? А как влияет преимущественная 3-х фазная нагрузка? ![]() Приблизительно транс такого типа. Что касается типа нагрузки, преобладание 3-х фазной нагрузки, уменьшает сопротивление нулевой последовательности, соответственно периодической составляющей тока к.з. Впрочем ГОСТ 28249-93 дает достаточную информацию по этому вопросу. Цитата А можно ссылочку на эту информацию? http://www.news.elteh.ru/arh/2005/33/14.php -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Что касается типа нагрузки, преобладание 3-х фазной нагрузки, уменьшает сопротивление нулевой последовательности, соответственно периодической составляющей тока к.з. Впрочем ГОСТ 28249-93 дает достаточную информацию по этому вопросу. Что-то не припомню такого в ГОСТ. Пунктик можно в ГОСТ? Как это 3-фазная нагрузка может уменьшать сопротивление нулевой последовательности? И почему ток КЗ при УМЕНЬШЕНИИ сопротивления также УМЕНЬШАЕТСЯ? По идее должен увеличиваться. А про нагрузку можно сказать, что подпитка точки КЗ может производиться нагрузкой в начальный период тока КЗ. Вот это совершенно точно указано в ГОСТ 28249-93. А вот то, что 3-фазная нагрузка как-то влияет на сопротивление нулевой последовательности - первый раз слышу. Может утверждение сформулировано как-то по-другому в ГОСТ? Прошу объяснить с обязательной ссылкой на пункты. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Экспертизу проекта проводила независимая фирма проект разработан ОАО "Гражданпроект"... А чем эксперт аргументировал изменение группы? Что, просто исправил на схеме и все? Может он просто ошибся? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Аргументов эксперта мне не довелось услышать ,т.к. проект попал ко мне спустя полгода после экспертизы на момент приемо-сдаточных испытаний ,заказчик не обращал на это внимания. Итог трансы не соответствуют проектным.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ну, тут два варианта: или покупать новые трансформаторы, или делать повторную экспертизу. Второе, конечно, дешевле.
Замена группы трансформатора - не сталкивался с таким. Y/Y - 0 применяется в схемах с.н. электростанций (если мне не изменяет склероз.) PS А Ваш проект - это совершенно новый объект? Или это - какя-то реконструкция (добавление) существующей сети? Сообщение отредактировал mic61 - 21.2.2009, 23:24 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.