![]() В квартире от включения духовки вырубается УЗО , Нужен электрик! или совет! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() В квартире от включения духовки вырубается УЗО , Нужен электрик! или совет! |
![]()
Сообщение
#1
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2009 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 13502 ![]() |
Добрый день!
В квартире, при включении духовки отключается УЗО (или что-то вроде того с кнопочкой)! Дом новый (3 года), Электрическая плита тоже новая, но духовку никто не включал (т.е. это первое ее включение). Верхние плитки работали и работают сейчас в любой комбинации. Началось это так: Включили духовку, она разогрелась и минут через 5 вырубила УЗО. Далее при включении духовки с любыми комбинациями включения спиралей, мгновенно отключается УЗО. После этого было замечено, что в розетке практически болтался провод земли. он был прикручен обратно, но проблемы это не решило. Вопрос такой: 1. Кто-нибудь в силах понять, что надо делать или хотябы посоветовать кого сначало вызывать специалиста по плите или по ОЗУ? 2. И есть ли тут мастера кто с этим справится? 3. И сколько это будет стоить? квартира на метро Юго-западная. УЗО какое-то стандартное, поставленное при строительстве дома, на нем написано 0,03А, отечественное. Плита ЭВИ, отечественная. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Вопрос такой: 1. Кто-нибудь в силах понять, что надо делать или хотябы посоветовать кого сначало вызывать специалиста по плите или по ОЗУ? 2. И есть ли тут мастера кто с этим справится? 3. И сколько это будет стоить? квартира на метро Юго-западная. УЗО какое-то стандартное, поставленное при строительстве дома, на нем написано 0,03А, отечественное. Плита ЭВИ, отечественная. Красивая плита ![]() 1. Лучше универсального специалиста - электрика. 2. Конечно, любой нормальный электрик на месте разберётся. 3. А вот москвичей тут не так то много. Фотография по-моему не несёт смысловой нагрузки, лучше бы Цитата УЗО (или что-то вроде того с кнопочкой) сфотал ![]() Сообщение отредактировал Инк - 18.2.2009, 22:49 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На первый взгляд проблема в плите, иначе не работали бы конфорки.
Скорее всего, необходимо проверить отходящие от переключателя проводники, где-то там был плохой контакт в соединении, который отгорел при первой нагрузке и "сел" на корпус. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2009 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 13502 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
возьмите тестер (или мегер) и проверьте с вилки плиты наличие контакта между землей и нулем, если есть, то вероятнее всего где-то плохая изоляция нагревательного элемента млм проводки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
вот есть такая фотка если поможет, другой нет под рукой. ![]() Плиту немного разбирал, на первый взгляд из нутри особого криминала не видно - клемы целы, провода не горелые. Кто-нибудь в электро плитах разбирается? так чтоб приехать починить! Российские электроаппараты качеством никогда не отличались (именно российские, не советские). Как уже сказал gomed12 Цитата На первый взгляд проблема в плите, иначе не работали бы конфорки. Чтобы определить точнее надо глянуть. Электроплита, по-моему, довольно простой агрегат, нормальный электрик разберётся без проблем. Я бы приехал, тока на поезде несколько дней добираться ![]() Попроси того же gomed12, может согласится. А то, конечно, неприятно будет если придёт какой-нибудь баран, возьмёт "за вызов" и отвалит. Сообщение отредактировал Инк - 19.2.2009, 0:07 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2009 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 13502 ![]() |
Я бы приехал, тока на поезде несколько дней добираться ![]() ![]() ![]() ![]() Таких жертв плита точно не стоит! ![]() В плите еще смущает то, что если подключенным оставить нижний ТЭН (верхний отключить физически), то УЗО тоже вырубает, но спустя пол секунды-секунду!!! ...и вот тут мой мозг упирается в тупик! ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
1 Включи духовку до срабатывания УЗО
2 Выключи духовку измерь сопротивление между выводом тэна и корпусом (перед измерениями вытащи вилку из розетки) 3 Отключая перемычки от тэнов определи причину. Неисправных могут быть 2 тэна и подводящие элементы. Юго-западная-большой район остывь телефон |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2009 Из: Братск Пользователь №: 13207 ![]() |
А током не пощипывает от плиты? Мне казалось УЗО работает по принципу равности токов ток входящий равен выходящему с разницей не больше 0,03А. То выходит где-то не большой пробой, в смысле уходит на корпус плиты. я так думаю. В плитах не копался.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
А током не пощипывает от плиты? Мне казалось УЗО работает по принципу равности токов ток входящий равен выходящему с разницей не больше 0,03А. То выходит где-то не большой пробой, в смысле уходит на корпус плиты. я так думаю. В плитах не копался. Читай внимательно Цитата в розетке практически болтался провод земли. он был прикручен обратно, но проблемы это не решило
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2009 Из: Братск Пользователь №: 13207 ![]() |
НУ тогда объясни что там не работает? Плита сломана или УЗО подослан
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2009 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 13502 ![]() |
Все сделал как научили!
![]() ...померил сопротивление между клемой ТЭНа и его корпусом, во всех трех ТЭНах показало около 5 кОм, что натолкнуло на мысль о том что не могут они быть одновременно все не исправны, но тем неменее коротить с корпусом!! Позвонил на завод. Там мне сходу сказали, что если новая плита долго не включалась, то какой-то парашок внутри ТЭНа впитывает влагу и коротит на корпус! ![]() Ну дальше подал напрямую на ТЭН 220В (без заземления), прогрел 10 минут каждый, обратно собрал плиту и вуаля!!! Все заработало! ![]() ![]() ![]() Всем огромное спасибо за идеи! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 16:43 |
|
![]() |