Добрый день!
В квартире, при включении духовки отключается УЗО (или что-то вроде того с кнопочкой)!

Дом новый (3 года), Электрическая плита тоже новая, но духовку никто не включал (т.е. это первое ее включение).
Верхние плитки работали и работают сейчас в любой комбинации.

Началось это так:
Включили духовку, она разогрелась и минут через 5 вырубила УЗО.
Далее при включении духовки с любыми комбинациями включения спиралей, мгновенно отключается УЗО.

После этого было замечено, что в розетке практически болтался провод земли. он был прикручен обратно, но проблемы это не решило.

Вопрос такой:
1. Кто-нибудь в силах понять, что надо делать или хотябы посоветовать кого сначало вызывать специалиста по плите или по ОЗУ?
2. И есть ли тут мастера кто с этим справится?
3. И сколько это будет стоить?

квартира на метро Юго-западная.
УЗО какое-то стандартное, поставленное при строительстве дома, на нем написано 0,03А, отечественное.
Плита ЭВИ, отечественная.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 18.2.2009, 22:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Olezhka @ 18.2.2009, 21:34) *
Вопрос такой:
1. Кто-нибудь в силах понять, что надо делать или хотябы посоветовать кого сначало вызывать специалиста по плите или по ОЗУ?
2. И есть ли тут мастера кто с этим справится?
3. И сколько это будет стоить?

квартира на метро Юго-западная.
УЗО какое-то стандартное, поставленное при строительстве дома, на нем написано 0,03А, отечественное.
Плита ЭВИ, отечественная.

Красивая плита icon_smile.gif
1. Лучше универсального специалиста - электрика.
2. Конечно, любой нормальный электрик на месте разберётся.
3. А вот москвичей тут не так то много.
Фотография по-моему не несёт смысловой нагрузки, лучше бы
Цитата
УЗО (или что-то вроде того с кнопочкой)
сфотал icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Инк - 18.2.2009, 22:49


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.2.2009, 22:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На первый взгляд проблема в плите, иначе не работали бы конфорки.
Скорее всего, необходимо проверить отходящие от переключателя проводники, где-то там был плохой контакт в соединении, который отгорел при первой нагрузке и "сел" на корпус.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olezhka
сообщение 18.2.2009, 23:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2009
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 13502



Прикрепленное изображение


вот есть такая фотка если поможет, другой нет под рукой. icon_sad.gif
Плиту немного разбирал, на первый взгляд из нутри особого криминала не видно - клемы целы, провода не горелые.

Кто-нибудь в электро плитах разбирается? так чтоб приехать починить!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 19.2.2009, 0:01
Сообщение #5





Гости






возьмите тестер (или мегер) и проверьте с вилки плиты наличие контакта между землей и нулем, если есть, то вероятнее всего где-то плохая изоляция нагревательного элемента млм проводки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 19.2.2009, 0:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Olezhka @ 18.2.2009, 22:48) *
вот есть такая фотка если поможет, другой нет под рукой. icon_sad.gif
Плиту немного разбирал, на первый взгляд из нутри особого криминала не видно - клемы целы, провода не горелые.
Кто-нибудь в электро плитах разбирается? так чтоб приехать починить!

Российские электроаппараты качеством никогда не отличались (именно российские, не советские).
Как уже сказал gomed12
Цитата
На первый взгляд проблема в плите, иначе не работали бы конфорки.

Чтобы определить точнее надо глянуть.
Электроплита, по-моему, довольно простой агрегат, нормальный электрик разберётся без проблем.
Я бы приехал, тока на поезде несколько дней добираться icon_biggrin.gif
Попроси того же gomed12, может согласится. А то, конечно, неприятно будет если придёт какой-нибудь баран, возьмёт "за вызов" и отвалит.

Сообщение отредактировал Инк - 19.2.2009, 0:07


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olezhka
сообщение 19.2.2009, 0:59
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2009
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 13502



Цитата(Инк @ 19.2.2009, 0:07) *
Я бы приехал, тока на поезде несколько дней добираться icon_biggrin.gif

icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Таких жертв плита точно не стоит! icon_biggrin.gif

В плите еще смущает то, что если подключенным оставить нижний ТЭН (верхний отключить физически), то УЗО тоже вырубает, но спустя пол секунды-секунду!!! ...и вот тут мой мозг упирается в тупик! icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 19.2.2009, 10:16
Сообщение #8





Гости






1 Включи духовку до срабатывания УЗО
2 Выключи духовку измерь сопротивление между выводом тэна и корпусом
(перед измерениями вытащи вилку из розетки)
3 Отключая перемычки от тэнов определи причину.
Неисправных могут быть 2 тэна и подводящие элементы.
Юго-западная-большой район остывь телефон
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ser13ga
сообщение 19.2.2009, 15:59
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2009
Из: Братск
Пользователь №: 13207



А током не пощипывает от плиты? Мне казалось УЗО работает по принципу равности токов ток входящий равен выходящему с разницей не больше 0,03А. То выходит где-то не большой пробой, в смысле уходит на корпус плиты. я так думаю. В плитах не копался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 19.2.2009, 16:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Ser13ga @ 19.2.2009, 14:59) *
А током не пощипывает от плиты? Мне казалось УЗО работает по принципу равности токов ток входящий равен выходящему с разницей не больше 0,03А. То выходит где-то не большой пробой, в смысле уходит на корпус плиты. я так думаю. В плитах не копался.

Читай внимательно
Цитата
в розетке практически болтался провод земли. он был прикручен обратно, но проблемы это не решило


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ser13ga
сообщение 19.2.2009, 19:46
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2009
Из: Братск
Пользователь №: 13207



НУ тогда объясни что там не работает? Плита сломана или УЗО подослан icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olezhka
сообщение 20.2.2009, 0:24
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2009
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 13502



Все сделал как научили! icon_biggrin.gif
...померил сопротивление между клемой ТЭНа и его корпусом, во всех трех ТЭНах показало около 5 кОм, что натолкнуло на мысль о том что не могут они быть одновременно все не исправны, но тем неменее коротить с корпусом!!

Позвонил на завод.

Там мне сходу сказали, что если новая плита долго не включалась, то какой-то парашок внутри ТЭНа впитывает влагу и коротит на корпус! icon_surprised.gif

Ну дальше подал напрямую на ТЭН 220В (без заземления), прогрел 10 минут каждый, обратно собрал плиту и вуаля!!!
Все заработало! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Всем огромное спасибо за идеи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 16:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены