подскажите какое нибудь реле на Iсраб=300А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
подскажите какое нибудь реле на Iсраб=300А |
9.2.2009, 19:23
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А может на вторичку ТТ установить еще один ТТ, скажем на 200/5 и реле РТ40?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
10.2.2009, 9:16
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Вопрос должен называться Максимальная токовая защита КЛ 10кВ. Вы попадаете в специализированную область релейной защиты с кучей подводных камней. Ваш случай мне очень напоминает подставу, похлопали по плечу и отправили на минное поле. Тем более здесь релейщики и не отозвались. Существующий ТТ служит для целей измерения, для целей защиты надо добавить другой ТТ. Я не релейщик так что компетенции мне не хватает. Можете параллельно задать вопрос на форуме сайта http://www.rza.org.ua/info/list.html
Можно зайти на сайт www.relsis.ua у них есть устройство релейной защиты РЗЛ-01, а потом позвонить им в тех. отдел и спросить какие ТТ должны подключаться к этому устройству -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
10.2.2009, 11:48
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну почему не отозвались релейщики? Я релейщик, к примеру. Здесь, на форуме есть еще, как минимум два специалиста-релейщика. Можем их подключить. Хотите, обсудим этот вопрос поподробнее. Могу дать ссылки на литературу по Максимальной Токовой Защите. Можно здесь, можно в личку. Можно зайти и на вышеуказанный форум: www.rza.org.ua (сайт и форум украинских релейщиков, русскоязычный), или на этот: rza.communityhost.ru (форум российских, и не только российских релейщиков) Там релейщиков немного побольше, чем здесь
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
10.2.2009, 13:33
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 13391 |
Могу дать ссылки на литературу по Максимальной Токовой Защите.... ...Они будут рады ответить на все Ваши вопросы. если это мне то спасибо, литература у меня есть, я сам в принципе релейщик, но кое какие понятия и подводные камни все же забыл конечно т.к приходиться заниматься чертечем. поэтому советуюсь со старшими товарисчами так сказать |
|
|
|
|
15.5.2009, 15:07
Сообщение
#25
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.7.2008 Из: Электросталь Пользователь №: 11561 |
по-моему, кто-то запутался.
как было сказано, ток нагрузки 83А, ТТ 100/5А - все верно. теперь к главному, как мне стало понятно - 290А - это ток срабатывания защиты, проще говоря МТЗ. чтобы получить это число, необходимо перемножить ток срабатывания реле с коэффициентом трансформации, он у вас 20. для того, чтобы получить желанные 290 А, надо найти реле с током срабатывания 14,5 А - думаю, не проблемма. но вот вопрос в другом, почему 290 А? не много ли для 83А? какова будет чувствительность реле? возможно, такая цифра для обеспечения селективности. теперь другой вопрос - токовая отсечка. почему при токе КЗ в конце кабеля 5700А вы ставите на защиту кабеля 5800А? с этим непонятно. будут вопросы - пишите. помогу, чем смогу. Сообщение отредактировал lunatik - 15.5.2009, 15:09 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|