![]() Обратный учёт СЭТ-4ТМ.02.2 , Непонятная обратная мощность. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Обратный учёт СЭТ-4ТМ.02.2 , Непонятная обратная мощность. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Как известно, электросчётчики СЭТ-4ТМ.02.2 считают не только прямуую (потреблённую) активную и реактивную мощность, но и обратную. Дак вот последней у меня набралось за год 450 кВт*час. активной и 300 кВар*час реактивной. И хотя значение не значительное, где то по проценту от потребляемой всё таки факт есть факт - откуда это может быть?
Генератор при отключении э/э подключается после счётчика, компенсирующая установка отключена, синхронников нет. Кто нибудь с этим сталкивался? Мысли по теории есть какие нибудь? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Минус реактивку могут наклепать импульсные блоки питания (компы) и негорящие люминиесцентные лампы (точнее, конденсаторы в них). Или ошибка в подключении ТТ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
10 шт. ПК и 100 - 200 мкФ такую обратку не дадут. Подключение проверялось различными службами, и не один раз.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
Лет 5 назад сталкивался с такой же ерундой несколько раз, но счетчики были Рязанские (ГРПЗ).
Случаи были разные: в одном месте набегало и по обратному каналу (генерация в принципе невозможна), в другом - по прямому каналу на "мертвом" (сиречь разобранном напрочь) присоединении и т.п. Видать, на некоторых экземплярах электроника барахлит и иногда левые импульсы вырабатывает (от наводок, посадок напряжения и т.п.). Набегало немного, и на это потребитель просто забивал. Сообщение отредактировал Oleg_n - 6.2.2009, 16:58 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7623 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата набралось за год 450 кВт*час. активной и 300 кВар*час реактивной. Конечно, 50 Вт/ч и 35 ВА/ч немного, чтобы ответить на вопрос откуда, необходимо знать: 1. Имеет ли Г прямую связь со счетчиком. 2. Какой режим нейтрали Г и сети, имеется ли связь между ними. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
TN-C-S и в Г и в нагрузке, нейтраль общая. Подключение через ТТ. ТН 10/0,4 250 кВа, другие потребители отсутствуют - т.е. 1 потребитель.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Хе-хе.
Среднегодовая мощность: P=450 кВт*ч/год=0,014 Вт Среднегодовой ток: I=P/U=0,014/220=0,06 мА Что тут такого? Скорее всего систематическая погрешность счетчика... Когда все приборы отключены, ток гуляет вокруг нуля - получается при минусовых токах идет счет обратной энергии... Пассивные элементы (резисторы, индуктивности, емкости, полупроводники и т.п.) не могут дать обратную энергию, так как она в конечном счете берется из сети.))) Может аккумуляторы ноутбука или сотового телефона дают? Правда получается, что если емкость аккумулятора ноутбука примерно равна 200 Вт*ч, то надо получается 2250 раз ходить с ноутбуком, заряженным от чужой сети и ПОЛНОСТЬЮ разряжать в сеть...)))) Сообщение отредактировал Михайло - 7.2.2009, 8:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Взял получасовую распечатку за последние 3 месяца.
Реактивный обрат возникает в основном при cos f выше 0,94. Активный возрат возникает при низком электропотреблении, т.е. на грани чуствительности оного. Но столкнулся с ещё более интересным вопросом. Сложив активный расход за месяц, сравнил с данными по начальным-конечным показаниям, предоставляемые к оплате, - ОНИ НЕ СОВПАДАЮТ в среднем на 50% !!! Конфигуратор не даёт показания эл.счётчика, он даёт расход ээ (без учёта ТТ) за каждые полчаса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.6.2009 Пользователь №: 14799 ![]() |
Сложив активный расход за месяц, сравнил с данными по начальным-конечным показаниям, предоставляемые к оплате, - ОНИ НЕ СОВПАДАЮТ в среднем на 50% !!! Конфигуратор не даёт показания эл.счётчика, он даёт расход ээ (без учёта ТТ) за каждые полчаса. все правильно! конфигуратор СЭТ сохраняет в распечатку данные об усредненной МОЩНОСТИ на 30 минутном(по умолчанию) интервале что при их суммировании как раз в два раза больше расхода, определенного как разность показаний за интересующий период |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 1:20 |
|
![]() |