Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_*
сообщение 6.2.2009, 18:01
Сообщение #1





Гости






мне нужно эл.мех реле с Iсраб=300 А. не могй найти такое, помогите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 6.2.2009, 19:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость @ 6.2.2009, 17:01) *
мне нужно эл.мех реле с Iсраб=300 А. не могй найти такое, помогите

Скорее всего РЕЛЕ прямого действия таких нет. Есть электромагнитные расцепители в автоматических выключателях с таким током срабатывания. Может попробовать "обойти" такие токи (трансформаторы тока, как вариант?)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.2.2009, 21:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Есть РЭО-401 на 320А


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 7.2.2009, 20:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



В РЭО-401 уставка тока регулируется и что бы ее определить лучше иметь прогрузочное устройство или мерять клещами с запоминанием максимума. Применяются в кранах.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.2.2009, 9:15
Сообщение #5





Гости






Цитата(mic61 @ 6.2.2009, 19:31) *
Может попробовать "обойти" такие токи (трансформаторы тока, как вариант?)

реле включено ч/з трансформатор тока с Ктт=100/5. ТТ менять не дадут, а уставка получается 290А.

Цитата(gomed12 @ 6.2.2009, 21:16) *
Есть РЭО-401 на 320А

в РЭО немного смущает назначение реле-для защиты двигателей и ток катушки = 100А. че то кажется многовато
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 9.2.2009, 10:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



РЭО можно взять и на 160А. У Вас ток срабатывания 300А, а номинальный ток что от 300А не отличается?


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bullet
сообщение 9.2.2009, 11:35
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 13391



Цитата(Andrey59 @ 9.2.2009, 10:35) *
РЭО можно взять и на 160А. У Вас ток срабатывания 300А, а номинальный ток что от 300А не отличается?

прошу уточнить тогда допустимость включения данного реле с номинальным током катушки I=100A в цепь трансформатора тока 100/5. ТТ не окажется перегружен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 9.2.2009, 11:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Не понял. У Вас 300А в первичной сети? Т.к. во вторичной ТТ после 5А наступает насыщение с большой погрешностью


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.2.2009, 13:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость @ 9.2.2009, 8:15) *
реле включено ч/з трансформатор тока с Ктт=100/5. ТТ менять не дадут, а уставка получается 290А.

Стоп-стоп... Трансформатор тока, тем более 100/5, не "потянет" такого реле! 290 А это - где, во вторичной цепи ТТ? Тогда, в первичной 290 * 100/5 = 5800 А? Давайте разберемся. По моему, тут торопиться не надо... А если не секрет, что за электроустановка у Вас?

Сообщение отредактировал mic61 - 9.2.2009, 13:44


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bullet
сообщение 9.2.2009, 13:52
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 13391



Цитата(Andrey59 @ 9.2.2009, 11:59) *
Не понял. У Вас 300А в первичной сети? Т.к. во вторичной ТТ после 5А наступает насыщение с большой погрешностью


Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 13:17) *
Т.е. первичный ток уставки у Вас 290 * 100/5 = 5800 А? А номинальный ток в этой цепи какой? По моему, тут торопиться не надо... А если не секрет, что за электроустановка у Вас?

линия КЛ 10 кВ. питает РП 10(2) кВ от такой же РП-10(1) кВ. ток КЗ на шинах РП-10(2) кВ= 5700А. У токовой отсечки первичный ток как правильно указал г-дин mic61 =5800А. а вторичная уставка которую надо выставить на реле с учетом Ктт получается 290А. схема соединения ТТ -звезда. А номинальный ток я так понял это рабочий = 83А. номинальный ток трансформатора тока как уже было сказано 100А.
можно ли применить РЭО-401?


Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 13:17) *
Стоп-стоп... Трансформатор тока, тем более 100/5, не "потянет" такого реле!

а только сейчас увидел. ну тогда блин че делать то? может ТТ как то соединить чтоб ток уменьшить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.2.2009, 14:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Не, уважаемый bullet, с этими ТТ делов не будет. Для Схемы "звезда" и так токи минимальные (сделать больше - можно.) Исходя из Ваших данных, здесь надо ставить, как минимум, 600/5, лучше - 1000/5 (а реле тогда, какие угодно от РТ-40, РТ-85 до микропроцессоров.) Я так думаю, что Вам не дает поменять ТТ служба энергосбыта (учета?)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bullet
сообщение 9.2.2009, 14:46
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 13391



Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 14:07) *
Я так думаю, что Вам не дает поменять ТТ служба энергосбыта (учета?)

учета там вроде нету, но надо уточнить, а не дают поменять пока что начальство, требуют техническое решение минимально затратное. может быть поставить тогда микропроцессорный терминал? там насколько я себе это представляю можно практически любую уставку выставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.2.2009, 15:04
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ну, во-первых ТТ 100/5 ни на одно реле не выдаст 290 А. У него мощности не хватит (не говоря уже о погрешности при таких токах.) Во-вторых МП терминал таких токов (290 А) не выдержит. Электромеханическое реле типа РТ-40 (надежное и простое!) больше, чем на 200 А не выпускаются. Купить и заменить ТТ намного дешевле, чем купить, наладить и установить МП защиту (самую дешевую.) Выход один (это - нормальное, обычное решение такой проблемы) - заменить ТТ.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.2.2009, 15:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Совсем я далек от реле РТ-40 icon_redface.gif . Просто спрошу. А два реле (катушки по ?150А параллельно) использовать нельзя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 9.2.2009, 16:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



У него ТТ давно в зоне насыщения (при к.з.) и мощность ТТ обычно 5ВА. Постановка вопроса и направление поиска изначально неверно.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bullet
сообщение 9.2.2009, 16:02
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 13391



Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 15:04) *
Ну, во-первых ТТ 100/5 ни на одно реле не выдаст 290 А. У него мощности не хватит (не говоря уже о погрешности при таких токах.) Во-вторых МП терминал таких токов (290 А) не выдержит. Электромеханическое реле типа РТ-40 (надежное и простое!) больше, чем на 200 А не выпускаются. Купить и заменить ТТ намного дешевле, чем купить, наладить и установить МП защиту (самую дешевую.) Выход один (это - нормальное, обычное решение такой проблемы) - заменить ТТ.

ага. так и сделаю. спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bullet
сообщение 9.2.2009, 16:32
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 13391



Цитата(Andrey59 @ 9.2.2009, 16:00) *
У него ТТ давно в зоне насыщения (при к.з.) и мощность ТТ обычно 5ВА. Постановка вопроса и направление поиска изначально неверно.

а как уйти от этой зоны насыщения. и укажите пж-ста направление поиска. а вопрос думаю уже понятен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.2.2009, 16:34
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Олега @ 9.2.2009, 14:41) *
Совсем я далек от реле РТ-40 icon_redface.gif . Просто спрошу. А два реле (катушки по ?150А параллельно) использовать нельзя?

Хм. В принципе - можно, но тогда их контакты - последовательно. Но так не делается по ряду причин.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.2.2009, 16:58
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 16:34) *
Хм. В принципе - можно, но тогда их контакты - последовательно. Но так не делается по ряду причин.

Ну, контакты можно только одного использовать. Второй пусть так щелкает.
А почему не делается? Токи распределятся примерно одинаково, уставка того, что с рабочими контактами, регулируется..
Вобщем-то я так спросил, для кругозору..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.2.2009, 18:44
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Олега @ 9.2.2009, 15:58) *
Ну, контакты можно только одного использовать. Второй пусть так щелкает.
А почему не делается? Токи распределятся примерно одинаково, уставка того, что с рабочими контактами, регулируется..
Вобщем-то я так спросил, для кругозору..

Как Вам сказать... Во-первых, в токовых цепях не принято соединять что-либо в паралель (господа релейщики - молчать! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif.) Во-вторых, вообще - токовые реле с такими токами срабатывания (150...200 А) применяются крайне редко. Обычно "останавливаются" на величинах до 50 А (применяя ТТ с бОльшими Ктт.) Дело в том, что "сильноточные" реле загружают токовые цепи (по потребляемой мощности.) А, т.к. мощность ТТ (при прочих равных условиях) тем меньше, чем ниже Ктт, то стараются уставку по току сделать поменьше (там, в токовых цепях кроме реле РТ еще много чего может быть.)
Вобщем, токовые реле выпускаются только до 200 А (на бОльшие токи не делают по, скажем так, технологическим причинам,) а использовать "два в паралель" нет необходимости, хотя закон тов. Ома и не запрещает этого.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы