Трансформаторы тока , Трансформаторы тока

Гость_Гость_*
сообщение 6.2.2009, 21:56
Сообщение #1





Гости






Уважаемые энергетики, электрики подскажите, или дайте ссылку, как по векторной диаграмме, построенную с помощью ВАФ-85, определить верно или нет установлен(ы) измерительные трансформаторы тока (желательно наглядно). Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 6.2.2009, 22:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость @ 6.2.2009, 20:56) *
Уважаемые энергетики, электрики подскажите, или дайте ссылку, как по векторной диаграмме, построенную с помощью ВАФ-85, определить верно или нет установлен(ы) измерительные трансформаторы тока (желательно наглядно). Заранее благодарен.

Уточняющий вопрос: Вы умеете обращаться с ВАФ-85? В каких цепях установлены ТТ?
Вот по этой ссылочке лежит книжка "Векторные диаграммы в релейной защите" http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem233.djvu
Там все описано. Если что-то будет не понятно, обращайтесь.

Сообщение отредактировал mic61 - 6.2.2009, 22:30


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 6.2.2009, 22:29
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Заходите на страницу http://rzdoro.narod.ru/cons_0.htm Скачиваете по одному из приведенных там адресов упомянутую на странице книгу. Читаете страницы 45 - 47. Далее заходите на страницу http://rzdoro.narod.ru/oche_1.htm и выясняете, что на странице 47 этой книги есть опечатка. Если после этих операций и небольшого размышления окажется, что не все понятно, готов ответить на любые дополнительные вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 7.2.2009, 13:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(doro @ 6.2.2009, 21:29) *
готов ответить на любые дополнительные вопросы.

[с одесским акцентом]
Хотите вопросов? Их есть у меня!
Вот что говорит великий и мудрый Е.Г.:


Считаю, что это ключевая фраза. Если мы не знаем характера нагрузки, построение векторной диаграммы практически не имеет смысла.

Пример.
Снимаю векторную диаграмму со счетчика (электронный, умный) по высокой стороне.
Косинус близок к единице. Нагрузка порядка 5 кВт, транс 250 кВА.
Вывод: перепутана полярность подключения трех ТТ - и сами ТТ подключены не на ту фазу.

Вопрос. КАК ДОСТОВЕРНО это устанавливать? Не пускает к себе обанент...

http://www.pozitron.ru/opit.htm

Сообщение отредактировал Roman_D - 7.2.2009, 14:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 7.2.2009, 15:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 12:23) *
...Если мы не знаем характера нагрузки, построение векторной диаграммы практически не имеет смысла.
Пример.
Снимаю векторную диаграмму со счетчика (электронный, умный) по высокой стороне.
Косинус близок к единице. Нагрузка порядка 5 кВт, транс 250 кВА.
Вывод: перепутана полярность подключения трех ТТ - и сами ТТ подключены не на ту фазу.

Характер нагрузки виден из векторной диаграммы (ВД.)
У Вас есть данные этих замеров? Выдайте их сюда, вместе посмотрим... И еще: трансформатор 6/0,4 кВ? Какой Ктт, и каким прибором снималась ВД.
Ага, перечитал. ВД снималась по показаниям счетчика, да? Вобщем, данные в студию!


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 7.2.2009, 18:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(mic61 @ 7.2.2009, 14:36) *
Характер нагрузки виден из векторной диаграммы...
Вобщем, данные в студию!

Ещё раз повторю: что делать, если абонент не пускает к себе и данные не даёт?! Ничего там не видно

Сообщение отредактировал Roman_D - 7.2.2009, 18:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 7.2.2009, 18:29
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 13:23) *
Хотите вопросов? Их есть у меня!
...Вопрос. КАК ДОСТОВЕРНО это устанавливать? Не пускает к себе обанент...

А закон Кирхгофа пробовали использовать? Сумма входящих равна сумме исходящих. Правда, если обанент не один такой мудрый, то попробуй выяснить, кто из них упомянутый закон нарушает.
Я - не потерянный борец (или не борец с потерями? Уж запутался). Но законы электротехники более-менее представляю, и среди инспекторов энергосбыта есть знакомые. Там ребята такие тонкости знают... Допустим, стоит весьма солидный дом. Газовая труба к нему не подведена. Имеет обжитой вид (занавесочки, цветочки на подоконниках и т.п. Главная фишка - труба не закопчена! Следовательно, отопление - электрическое. А платят по минимуму. Стучат в дверь (или ворота). Собака пытается снести собственную будку, из-за занавесочки кто-то робко выглядывает, но не отзывается. В следующий раз приходим с участковым.
Это так, для прикола. Векторную диаграмму где снимали: на вводе в дом или за ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 7.2.2009, 18:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 17:19) *
Ещё раз повторю: что делать, если абонент не пускает к себе и данные не даёт?! Ничего там не видно

Не понЯл. Какие данные Вы хотите взять у абонента, и где перепутаны фазы и полярности ТТ? Опишите ситуацию поподробнее.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 7.2.2009, 20:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(doro @ 7.2.2009, 17:29) *
А закон Кирхгофа пробовали использовать? Сумма входящих равна сумме исходящих. Правда, если обанент не один такой мудрый, то попробуй выяснить, кто из них упомянутый закон нарушает.
В следующий раз приходим с участковым.
Это так, для прикола. Векторную диаграмму где снимали: на вводе в дом или за ТТ?

Закон Кирхгофа - не закон для расхитителей социалистической собственности. Участовых не привлекаем, ибо это не наш метод. Применяем моск.
Диаграмма снималась на границе ответственности (Честно: счетчик не наш, и нам по fig.gif ).
Только не говорите, что счётчик невозможно на***ь.
Грубый переворот одного ТТ (*, кого я учу ) снижает потребля*** на 50%.

Сообщение отредактировал Roman_D - 8.2.2009, 9:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 7.2.2009, 22:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 19:59) *
Диаграмма снималась на границе ответственности (Честно: счетчик не наш, и нам по fig.gif ).
Только не говорите, что счётчик невозможно на****ь.
Грубый переворот одного ТТ (*, кого я учу ) снижает потребля*** на 50%.

Вы, что, сняли ВД ДО трансформаторов тока, и сравнили с тем, что показывает счетчик (с ВД "умного" счетчика?)
Счетчик с ТТ обмануть легче, чем прямого включения. Вариантов масса: вывернуть полярность, закоротить вторичку одной или всех фаз... Был бы доступ к ТТ.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 8.2.2009, 3:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(mic61 @ 7.2.2009, 21:19) *
Счетчик с ТТ обмануть легче, чем прямого включения.

В данном случае обманулся поставщик электроэнергии при установке счетчика. Сам.
Место подключения: ввод ТП. Транс наш, ввод - нет. Счетчик тоже ихний.
Сравнивать ничего не надо, потому что характер нагрузки заранее известен (малонагруженный транс).

Сообщение отредактировал Roman_D - 8.2.2009, 3:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 8.2.2009, 15:45
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Roman_D @ 8.2.2009, 3:04) *
...Сравнивать ничего не надо, потому что характер нагрузки заранее известен (малонагруженный транс).

Так бы и сказал сразу, после упоминания о предельном косинусе фи...
Хотя по повторном прочтении первого сообщения (Нагрузка порядка 5 кВт, транс 250 кВА) вспомнил старый анекдот "доктор не должен быть брезглив и должен быть внимателен". Спасибо за науку. Но векторные диаграммы можете привести (или характер извращения трансформаторов тока), или мне придется остатки седых волос вычесывать для того, чтобы это построить?

Сообщение отредактировал doro - 8.2.2009, 15:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 8.2.2009, 18:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(doro @ 8.2.2009, 14:45) *
Так бы и сказал сразу, после упоминания о предельном косинусе фи...
мне придется остатки седых волос вычесывать для того, чтобы это построить?




Нуу, я тоже не шибко зарос шерстью...
Привожу для примера диаграмму:

Реальное положение векторов тока изображено сплошными цветными стрелками. Мудрец, подключавший счетчик, перепутал ТТ таким образом, что на элемент А попал ток В, на В - С и на С - А. А поскольку полярность обмоток тоже была перевёрнута, получилась такая аккуратненькая диаграммка с близким к единице косинусом (пунктирные стрелки).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.2.2009, 19:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Реальное положение векторов тока изображено сплошными цветными стрелками....

Все красиво и наглядно.
Цитата
полярность обмоток

Поравлю, без обид.
Для переменного тока обычно говорят "начало-конец" обмоток.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 8.2.2009, 19:31
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Roman_D @ 8.2.2009, 18:57) *
...А поскольку полярность обмоток тоже была перевёрнута, получилась такая аккуратненькая диаграммка с близким к единице косинусом (пунктирные стрелки).

Феноменальненько. Двойная ошибка во вторичных цепях. С аналогичной проблемой встречался лет примерно 23 назад (хорошо запомнилось - приехал из командировки и в следующую ночь жену в роддом отвез). Но было немного иначе. Фазы были перепутаны в первичной цепи (связь с Закавказьем, новая линия 500 кВ), а полярность - во вторичной. Ну и отказала ДФЗ-503 пару раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 8.2.2009, 22:51
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(doro @ 8.2.2009, 18:31) *
...Фазы были перепутаны в первичной цепи (связь с Закавказьем, новая линия 500 кВ), а полярность - во вторичной. Ну и отказала ДФЗ-503 пару раз.

Интересный вариант. Неужели не определилось при фазировке по концам?

Сообщение отредактировал mic61 - 8.2.2009, 22:54


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 9.2.2009, 1:17
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Вот такие пироги с котятами. А точнее, иллюстрация того, что "главной составной частью любого оружия является голова его владельца" (цитата из фильма "Два бойца").
Применительно к нашему случаю - наличие прибора типа ВАФа не означает, что построенная векторная диаграмма будет соответствовать реальной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 9.2.2009, 7:55
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(mic61 @ 8.2.2009, 22:51) *
...Неужели не определилось при фазировке по концам?

Отдельная большая тема. Не так давно разыскал дополнительные материалы. Но поскольку они - в старых затертых блокнотах, нужно время на расшифровку и подготовку графических материалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.2.2009, 12:48
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman_D @ 9.2.2009, 0:17) *
Применительно к нашему случаю - наличие прибора типа ВАФа не означает, что построенная векторная диаграмма будет соответствовать реальной.

Есть такой старый-старый анекдот: летят Василий Иванович (В.И.) и Петька (П) на аэроплане. Попали в сложную метеоситуацию. В.И. кричит:"Петька, прибор! Петька, прибор!" П. отвечает: "Сорок! Сорок, Василий Иванович!" В.И.:"Петька, что "сорок"?" А Петька:"А что "Прибор"?"
Это все к тому, что, таки да, наличие прибора ничего еще не гарантирует. Ваши векторные понятны. В случае такого "изврата" ТТ, счетчик будет "пересчитывать" эл.энергию.
Но! Всем все ясно, кроме меня icon_sad.gif Так где же, все-таки, установлен счетчик, и где снималась ВД: на стороне НН или ВН тр-ра? А Ктт счетчиков? Терзают смутные сомнения: нагрузка очень маленькая, погрешность ТТ, и самих счетчиков (в том числе и угловая) может быть непредсказуемо большой.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 9.2.2009, 15:02
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 11:48) *
где снималась ВД: на стороне НН или ВН тр-ра?

На счетчике. Счетчик- на вводе ТП 10/0, 4. Естественно, речь о высокой стороне.
Конечно же, ТТ нагружен слабо - но не до такой степени, чтобы вектора переползли в другой квадрант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения