Привет Всем! знакомый сдавал на 4 группу "до и выше",а сдал только "до".Чем чревато это для него и для работодателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 29.1.2009, 9:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Привет! Просто не сможет лезть в электроустановки выше киловольта. Если до этого их обслуживал, или начальство планировало, что начнёт - то плохо. Хотя я бы был только рад, если бы мне не дали "выше" - работал бы себе только на низком напряжении, на зарплату это не влияет, просто лишние обязанности.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 29.1.2009, 9:55
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
до и выше",а сдал только "до

Насколько я понимаю речь идет о до 1000В и выше?
Не знаю точно но если "до" то работы только до 1000В. Просто раньше такого не встречал. Если есть 4гр то однозначно уже выше 1000В


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 29.1.2009, 11:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(*_Garik_* @ 29.1.2009, 8:55) *
Если есть 4гр то однозначно уже выше 1000В

Нет. Может быть 4 группа до киловольта.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 29.1.2009, 12:25
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Тоже неоднократно слышал, что у потребителей применяются термины "4 гр до 1000", "4 гр после 1000". Не изучал детально дейтвующие ПТЭЭП, но уже давно действуют единые МПОТ, где 4 группа без всяких разделений. И образцы удостоверения приведены.
Поясните, плиз.
Или речь об Украине идет?

Сообщение отредактировал Oleg_n - 29.1.2009, 12:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
burunduk
сообщение 29.1.2009, 18:41
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 13308



Недавно был на курсах, со слов препода из Энергонадзора: административно-технический персонал может иметь группу IV только до 1000В, а оперативно-ремонтный может иметь IV группу до и выше 1000В. Нам разрешали сдавать на повышение только в зависимости от выполняемых обязанностей (указывали в направлении на учебу) и стажа работы с предыдущей группой, а вообще регламентируется МПОТ, а на деле зависит от произвола(или его отсутствия) со стороны экзаменатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.1.2009, 20:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Обычно, 2-4 группа до 1000В, 2-5 -до и выше 1000 В


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 30.1.2009, 20:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



У меня и 2 была "до 1000 и выше", и теперь 5 такая же.

На кой леший персоналу, обслуживающему установки до 1000 В, запись "выше 1000"?
И наоборот, кому нужен оперативный персонал на подстанции 110 кВ с корочками "до 1000"?

Эти самые "выше1000" - это не лычка на погон за то, что сдал на группу 4 там или 5; это просто вид обслуживаемых электроустановок. И соответственно, другие меры электробезопасности.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 30.1.2009, 21:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Roman_D @ 30.1.2009, 19:59) *
Эти самые "выше1000" - это не лычка на погон за то, что сдал на группу 4 там или 5; это просто вид обслуживаемых электроустановок.

Часто - это лишняя работа за ту же зарплату icon_sad.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.1.2009, 22:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
кому нужен оперативный персонал на подстанции 110 кВ с корочками "до 1000"?

Где 110 кВ, найдется оборудование и до 1000В хотя бы для собственных нужд, оперативные, управления, сигнализации, учета, освещения цепи все же обслуживать необходимо.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 30.1.2009, 23:30
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(gomed12 @ 30.1.2009, 21:12) *
Где 110 кВ, найдется оборудование и до 1000В хотя бы для собственных нужд, оперативные, управления, сигнализации, учета, освещения цепи все же обслуживать необходимо.

Обратим внимание на термин "оперативный". Против ремонтного я не возражаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 31.1.2009, 10:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Roman_D @ 30.1.2009, 23:30) *
Обратим внимание на термин "оперативный".

Что цепи оперативного тока, например, выключателей тоже выше 1 кВ?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 1.2.2009, 12:37
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(gomed12 @ 31.1.2009, 9:34) *
Что цепи оперативного тока, например, выключателей тоже выше 1 кВ?

Передергиваем карту? icon_wink.gif
Оперативный персонал. Не ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 10.2.2009, 21:28
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(gomed12 @ 30.1.2009, 22:12) *
Где 110 кВ, найдется оборудование и до 1000В хотя бы для собственных нужд, оперативные, управления, сигнализации, учета, освещения цепи все же обслуживать необходимо.

ПС 110 это одна единая эл.установка со всеми ТСНми и т.п., так что она свыше 1000В- в ином не убеждайте. Ни кто с записью до 1000В вас туда не допустит.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.2.2009, 10:04
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
так что она свыше 1000В- в ином не убеждайте.

И не убеждаю, был лишь комментарий о необходимости до и выше, а не одной выше.
Цитата
Ни кто с записью до 1000В вас туда не допустит.

Ну не говорите, есть определенный порядок допуска даже без группы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 11.2.2009, 20:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(gomed12 @ 11.2.2009, 10:04) *
Ну не говорите, есть определенный порядок допуска даже без группы.


Несомненно есть, но это сущий геморрой (типа СМО, наблюдающий и т.п.). Тогда нет разницы с группой или без.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:31
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены