Цитата(Roman_D @ 20.8.2008, 3:44) *
Может, создадим тему? Типа "Неквалифицированый электромонтаж и его последствия".

У строителей на форуме хороший пример - Бред сивой кобылы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 28.12.2008, 2:07
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата(AlexPetrov @ 19.8.2008, 21:42) *
У строителей на форуме хороший пример - Бред сивой кобылы.

Сегодня жизнь такова что халтурят и хорошие профи. Ведь что бы заработать,нужна работа! И поэтому и делают халтуру сейчас повсеместно. Мне приходилось встречатся с людьми которые создавали поломки для того чтобы быть "нужными". Как создавать и програмировать неисправности, электриков учить не надо. Но то что это процветает это факт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 28.12.2008, 6:00
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Мне рассказывали историю:
Пришли сантехники унитаз или что-то в этом роде чинить... Все сделали, а потом говорят: "У вас тут труба отопления (металлопластиковая) протекает...". Типа в трубе дырка вдруг образовалась. Дома была только жена, она естественно дополнительную денежку отдала этим халтурщикам за замену трубы... Муж потом определил, что труба была порезана ножом...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ал-екс
сообщение 28.12.2008, 20:45
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 27.12.2008
Пользователь №: 12971



ГОспода все это прекрасно.
Сам много переделывал. Но самое страшное это новостройки - вот где ужас. В квартирах хозяин сам выбирает качество реботы и т.д. а в новых квартирах получи что тебе продали и радуйся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.12.2008, 18:03
Сообщение #25





Гости






Что-то я мужики не пойму (сообщение #16), неужели уже есть алюминиевые провода, сечением 1,5 квадрата для электропроводки? Я наверное от жизни отстал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 29.12.2008, 20:31
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата(Гость @ 29.12.2008, 17:03) *
Что-то я мужики не пойму (сообщение #16), неужели уже есть алюминиевые провода, сечением 1,5 квадрата для электропроводки? Я наверное от жизни отстал?
А чего еще можна ожидать от халтурщиков! Месяц назад сами после ремонта в одном из помещений офиса ,меняли всю проводку. Заложили халтурщики под гипсокартонм, сечение проводов 0.5 и о.75мм.кв.. Когда лето было ,еще "держала" проводка,а по осени включили камин и все сплавилось .Хорошо шо пожара не было!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 29.12.2008, 20:35
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Да человек удивляется про алюминьку 1,5 квадрата - правильно делает, я тоже меньше 2,5 мм алюминия не видел.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 29.12.2008, 22:41
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата(Евгений @ 29.12.2008, 19:35) *
Да человек удивляется про алюминьку 1,5 квадрата - правильно делает, я тоже меньше 2,5 мм алюминия не видел.
Да просто халтурщики распускают контрольный кабель с алюминькой 1,5 мм.кв., скручивают и применяют для проводки. Довольно распространенное явление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 29.12.2008, 22:59
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



Сейчас алюминий не в ходу. Но перед отменой алюминия держал в руках АППВ 2х2,0 мм2, было указано на бирке. А вот контрольный кабель с сечением алюминия менее 2,5 мм2 не встречал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diverrus
сообщение 8.1.2009, 13:44
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.1.2009
Пользователь №: 13055



Конечно же экономическая выгода, другого преследовать не получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 8.1.2009, 19:11
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
Да человек удивляется про алюминьку 1,5 квадрата - правильно делает, я тоже меньше 2,5 мм алюминия не видел.

Сегодня видел алюминьку 1,5 применяется для коридорного освещения в подезде


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 9.1.2009, 1:12
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(*_Garik_* @ 8.1.2009, 22:11) *
Сегодня видел алюминьку 1,5 применяется для коридорного освещения в подезде

У Вас наверное дом очень старый, годов 1960 постройки, возможно и раньше. Провода АПВ и АППВ сеч.1,5мм в номенклатуре были, кабели с алюминиевыми проводами сеч.1,5мм не помню. Помню, что где-то с 1970-тых годов, уже в ПУЭ был запрет применения Алюминия меньше сеч.2,5мм для силовой проводки. Разрешалось применение Ал-1,5мм для зарядки осветительной арматуры, вторичных цепей при стационарной проводке. Могу ошибаться, старых изданий ПУЭ не осталось. Медь применять без серъезного обоснования не разрешалось, следили за этим строго.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 7.10.2009, 20:34
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Сегодня приехал на вызов(пропадание эл.энергии), оказалось "мастера" квартиру с 4-х комфорочной эл.плитой посадили на алюминьку 2,5кв., автомат общий на 20А держался до последнего но врагу не сдался! в итоге ноль где-то в стене отгорел, на скрутки смотреть страшно. Человека жалко, тока ремонт сделала (девочка красивая, разведеная). Завтра пойду делать по уму.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.10.2009, 20:54
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
(девочка красивая, разведеная). Завтра пойду делать по уму.
Что делать то? icon_wink.gif icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 7.10.2009, 22:06
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Вначале свет, а там как получится


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 8.10.2009, 10:29
Сообщение #36


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Вот рассуждаем заказчик экономит, нанимает не профессионалов. А как ему не квалифицированному человеку отличить профи от халтурщика? Это нам легко тут рассуждать.
Я два года назад устроился на работу проектировщиком, вроде бы серьёзная фирма: сайт с выполненными объектами, 5 лет на рынке услуг.
У меня опыт работы был и монтажником и проектировщиком, но небольшой, при устройстве мне сказали , что будет с кем посоветоваться(более опытные коллеги по проектированию), рассказывали о высококлассных монтажниках. Что же оказалось в факте: действительно фирма делала серьезные объекты большие офисы "класса А" и "премиум класса", крутые коттеджи (хорошо работала реклама). Но оказалось что проектированием в фирме занимаюсь я один(предыдущие пять лет в фирме такова специалиста вообще не было). Монтажники: главное требование работодателя русские и не пьющие (в основном из соседних с МО областей), но при этом об электрике, схемах представления имеют мало.
Косяки которые мне наиболее запомнились:
1. Делают офис по моему проекту, вызывают на стройку (проблемы). Приезжаю, монтаж закончен все провода заведены в электрощитовую, надо щит собирать, но вот незадача вместо 20 групп как на схеме щита пришло в электрощитовую только 8. В процессе разговора выясняется что монтажники потеряли мой план электроснабжения розеток, но где-то на полу нашли план дизайнеров, где расстановка розеток есть, а группы не подписаны, вот они и раскидали их, по группам, так что на одну из них пришлось 30 рабочих мест+ 2 принтера+кулер+ копировальный аппарат. Сняли монтажников со всех объектов и в выходные всей фирмой монтажники + руководство включая ген.директора исправляли.
2. Тоже офис монтаж закончен, осталось от ВРУ новый кабель до распред.щита офиса протянуть. Протянули и в ВРУ нейтраль(голубая жила кабеля) один умелец посадил на фазу. Результат сгорело ПРА на 3 светильниках+что-то сгорело у слаботочников ущерб порядка 30 ты. рублей.
3.Коттедж в Подмосковье нагрузка порядка 20 кВТ, начали строительство без проекта, потом меня вызывают сделать проект по факту. Питающий кабель от ТП до сарая (метров 50) ВВГнг-LS 5x50 проложен в земле, а от сарая до дома 2 кабеля NYM по 3х2,5.
Вот такая классная фирма, правда из-за кризиса она развалилась.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 8.10.2009, 21:57
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Может выведем портрет хорошего, грамотного, профессионального электрика, для наших заказчиков. Как на НАШ взгляд он должен выглядеть?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 8.10.2009, 22:16
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



А чё, вот я квартиру купил (в доме после капремонта), начал ремонт, соответственно начал демонтировать всю проводку и, что я обнаруживаю! В процессе капремонта дома была заменена вся проводка в подъезде на медь, Заменены грщ, этажные щитки, а так же щитки со счётчиками у жильцов в хатах, но на этом всё и закончилось, медный провот идущий со щитка в моей хате был нагло прикручен к аллюминию в вводной коробке квартиры и тщательно зашпаклёван!!! Вот такие капщики!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.10.2009, 22:37
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(220v-elektrik @ 8.10.2009, 21:57) *
Может выведем портрет хорошего, грамотного, профессионального электрика, для наших заказчиков. Как на НАШ взгляд он должен выглядеть?

Может, как в рекламе ТВИКС?
icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2009, 10:24
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Один из исновных критериев оценки профессионализма, на мой взгляд, это то, что мастер не заставляет клиента покупать материалы, а покупает их сам, а потом предъявляет чек. Жалко иногда смотреть на бабушек и блондинок в магазинах, пытающихся выбрать кабель для эл. плиты и автомат на освещение. Я лучше потрачу полчаса своего времени и поллитра бензина, но куплю все сам и буду уверен, что весь материал качественный и на него, как и на свою работу, я могу дать как минимум год гарантии. Кстати, гарантия на работу и НА МАТЕРИАЛЫ - второй признак профессионализма.


--------------------
Вернуться в начало страницы