Народ, подскажите пожалуйста, кто знает, почему при измерении сопротивления заземления пользуются источником переменного тока????????
Ответ кроется в эффекте поляризации- единственное что знаю))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.12.2008, 23:01
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



наш М416 работает вообще-то от батареек...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 25.12.2008, 9:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



У меня есть методики различных замеров итам только одна фраза- что постоянный ток не применяется т.к. он вызывает электрохимические реакции в почве (наверно дают погрешность гальванические фокусы). Больше добавить ничего не могу.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AaLeXx
сообщение 25.12.2008, 10:08
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 24.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12937



Владимир первый раз слышу о том что при измерениях пользуются переменным током. От чего запитывается такой прибор?
Андрей59 какие погрешности дает постоянный ток? первый раз слышу о таком, у нас прибор megger работает от батареек, имеет сертификат. А как по вашему должен работать прибор на переменном токе если замерщики выехали за город куда нибудь где в принципе никакого электричества нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.12.2008, 11:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Во всяком случае, мостом МС-08 и методом амперметра-вольтметра измерения на переменном токе.
Постоянный можно и инвертировать.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 25.12.2008, 11:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Вообще то Владимир задал вопрос не в той теме-эти вопросы явно не для "чайников". Вы посмотрите на схемы измерения - там везде показан переменный ток хоть везде прибор переносной. Мало того ток должен идти не прямоугольными импульсами а синусоидой. Это для того что многие заземлители имеют в сопротивлении индуктивную составляющую - особенно метал.полосы вокруг здания. gomed12 Вас правильно лишил заблуждений.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 25.12.2008, 11:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(AaLeXx @ 25.12.2008, 9:08) *
Владимир первый раз слышу о том что при измерениях пользуются переменным током. От чего запитывается такой прибор?

Тоже мне, бином Ньютона: icon_wink.gif - от батареек...

Схема М-416

Переменный ток здеся не 50 Гц, а гораздо больше...

Применение переменки, кроме всего прочего, позволяет отстроиться от помех, вызванных блуждающими токами. А что касается поляризации, то дело, вероятно, в следующем. Между стальным электродом и грунтом возникает поляризация (порядка 0,7 В), которая мешает измерениям. При измерении блуждающих токов для устранения влияния поляризации используют специально обученный неполяризующийся медносульфатный электрод.

Сообщение отредактировал Roman_D - 25.12.2008, 11:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 26.12.2008, 19:22
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



При замере сопротивления заземления , мы по своей сути измеряем сопротивление раствора в земле. А это значить что сопротивление заземления имее нелинейную характеристику от приложеного напряжения. Т.е-если замерить сопротвление прибором от источника 3 вольта и от источника 100вольт, то сопротивление буде 3000ом и 300ом. Поэтому такие замеры следуют выполнять строго методическим указаниям .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.12.2008, 20:55
Сообщение #9





Гости






Народ, пасиба большое за помощь, завтра пойду выкладывать преподу всевозможные ответы! Можете посмеяться, но етот вопрос мне задали по БЖД)))