Народ, подскажите пожалуйста, кто знает, почему при измерении сопротивления заземления пользуются источником переменного тока????????
Ответ кроется в эффекте поляризации- единственное что знаю)) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
наш М416 работает вообще-то от батареек...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
У меня есть методики различных замеров итам только одна фраза- что постоянный ток не применяется т.к. он вызывает электрохимические реакции в почве (наверно дают погрешность гальванические фокусы). Больше добавить ничего не могу.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 ![]() |
Владимир первый раз слышу о том что при измерениях пользуются переменным током. От чего запитывается такой прибор?
Андрей59 какие погрешности дает постоянный ток? первый раз слышу о таком, у нас прибор megger работает от батареек, имеет сертификат. А как по вашему должен работать прибор на переменном токе если замерщики выехали за город куда нибудь где в принципе никакого электричества нет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Во всяком случае, мостом МС-08 и методом амперметра-вольтметра измерения на переменном токе.
Постоянный можно и инвертировать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Вообще то Владимир задал вопрос не в той теме-эти вопросы явно не для "чайников". Вы посмотрите на схемы измерения - там везде показан переменный ток хоть везде прибор переносной. Мало того ток должен идти не прямоугольными импульсами а синусоидой. Это для того что многие заземлители имеют в сопротивлении индуктивную составляющую - особенно метал.полосы вокруг здания. gomed12 Вас правильно лишил заблуждений.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Владимир первый раз слышу о том что при измерениях пользуются переменным током. От чего запитывается такой прибор? Тоже мне, бином Ньютона: ![]() ![]() Схема М-416 Переменный ток здеся не 50 Гц, а гораздо больше... Применение переменки, кроме всего прочего, позволяет отстроиться от помех, вызванных блуждающими токами. А что касается поляризации, то дело, вероятно, в следующем. Между стальным электродом и грунтом возникает поляризация (порядка 0,7 В), которая мешает измерениям. При измерении блуждающих токов для устранения влияния поляризации используют специально обученный неполяризующийся медносульфатный электрод. Сообщение отредактировал Roman_D - 25.12.2008, 11:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
При замере сопротивления заземления , мы по своей сути измеряем сопротивление раствора в земле. А это значить что сопротивление заземления имее нелинейную характеристику от приложеного напряжения. Т.е-если замерить сопротвление прибором от источника 3 вольта и от источника 100вольт, то сопротивление буде 3000ом и 300ом. Поэтому такие замеры следуют выполнять строго методическим указаниям .
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Народ, пасиба большое за помощь, завтра пойду выкладывать преподу всевозможные ответы! Можете посмеяться, но етот вопрос мне задали по БЖД)))
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |