Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
yurikon
сообщение 16.12.2008, 9:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 11072



Здравствуйте! Какие розетки (по назначение) необходимо защищать УЗО, какие не обязательно?
Заранее благодарен, Юрий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Колясик
сообщение 16.12.2008, 11:21
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12147



Защищать любые розетки по назначению куда увключаются переносные приборы и в ванной, в стесненных условиях и т.д не обязательно куда вкл. стационарная аппаратура типа компьютер узо вообще не ставится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energetik08
сообщение 17.12.2008, 16:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 12431



УЗО лучше ставить на розетки которые находятся в сырых помещениях, где есть вероятность КЗ из-за влаги, такие помещения как душевая, с/у, кухня и т.д. На обычные стационарные бытовые приборы такие как телевизор, компьютер и т.д. ставятся обычные автоматические выключатели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.12.2008, 17:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(yurikon @ 16.12.2008, 9:27) *
Какие розетки (по назначение) необходимо защищать УЗО, какие не обязательно?

Если интересует ответ на конкретно поставленный вопрос, то в обязательном порядке под защитой УЗО должны быть розетки, установленные вне помещений и в помещениях с повышенной опасностью (душевые и ванные комнаты), если они не питаются через разделительный трансформатор.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2008, 22:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18001
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для памяти:
"1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками."
Думаю, к переносным эл.приемникам относятся не только переносной инструмент и всякая мелочовка (бритва, миксер..). Переносятся с места на место и компьтеры и телевизоры. Т.е. те приемники , которые подключены через разъемный соединитель (розетку). Стационарный подключен непосредственно и без инструмента РЕ-проводник не отключить. Причем телек унесли и "могут быть подключены переносные электроприемники" совсем другие.
Поэтому лучше ориентироваться на опасность помещения. Т.е. УЗО ставить начиная с помещения с повышенной опасностью.
Компьютер, будучи эл.приемником 1 класса (мет.корпус), может легко превратить многие помещения в повышено опасные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 20.12.2008, 22:07
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(yurikon @ 16.12.2008, 9:27) *
Здравствуйте! Какие розетки (по назначение) необходимо защищать УЗО, какие не обязательно?
Заранее благодарен, Юрий

те, которые стоят в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных, а также там, где помещения не охвачены системой уравнивания потенциалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.12.2008, 22:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7588
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(электроник1 @ 20.12.2008, 22:07) *
те, которые стоят в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных, а также там, где помещения не охвачены системой уравнивания потенциалов.

Есть еще отдельная котегория помещений, которые содержать пожаро-взрывоопасное оборудование.
Вообще, УЗО установил бы во всех помещениях кроме изолирующих помещений (п.1.7.86. ПУЭ).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PIVORECK
сообщение 12.1.2009, 1:24
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.1.2009
Из: Ставрополь
Пользователь №: 13092



Цитата(Олега @ 17.12.2008, 22:18) *
Для памяти:
"1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками."
Думаю, к переносным эл.приемникам относятся не только переносной инструмент и всякая мелочовка (бритва, миксер..). Переносятся с места на место и компьтеры и телевизоры. Т.е. те приемники , которые подключены через разъемный соединитель (розетку). Стационарный подключен непосредственно и без инструмента РЕ-проводник не отключить. Причем телек унесли и "могут быть подключены переносные электроприемники" совсем другие.
Поэтому лучше ориентироваться на опасность помещения. Т.е. УЗО ставить начиная с помещения с повышенной опасностью.
Компьютер, будучи эл.приемником 1 класса (мет.корпус), может легко превратить многие помещения в повышено опасные.
согласен хотя я лично ставлю узо на все кроме освещения

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2009, 9:52
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18001
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так ить красиво жить не запретишь. А у кого дырявый бюджет желают максимум требуемого правилами с минимумом затрат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гос. инспектор
сообщение 6.2.2009, 22:29
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 13.12.2008
Пользователь №: 12830



Требования ПУЭ и стандартов по применению УЗО в электроустановках

Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией по условиям обеспечения электро- и пожаробезопасности с учетом требований заказчика и в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами.

Применение УЗО нормируется нормативными документами — в первую очередь новыми разделами ПУЭ 7-го издания:

п. 7.1.50. …Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

п. 1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких злектроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

п. 1.7.80. ...В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к РЕN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе ТN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: RаIа Ј 50 В, где Iа — ток срабатывания защитного устройства; Rа — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников – заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

п. 1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО- вилками.

п. 1.7.159. В случае питания передвижной электроустановки от стационарного источника питания для защиты при косвенном прикосновении…должно быть применено устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток.

п. 1.7.160. В точке подключения передвижной электроустановки к источнику питания должно быть установлено устройство защиты от сверхтоков и УЗО, реагирующее на дифференциальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток которого должен быть на 1-2 ступени больше соответствующего тока УЗО, установленного на вводе в передвижную электроустановку.

п. 6.1.16. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено … защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА.

п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и тому подобное, наружной световой рекламы, и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть по крайней мере в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.

п. 6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям — распределительным или от сети зданий. …Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).

п. 7.1.48. …В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11.

п. 7.1.50. …Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 — ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

В соответствии с действующими стандартами применение УЗО обязательно:

■ для групповых линий, питающих электроприемники наружной установки (ГОСТ Р 50571.8-94);
■ для мобильных (инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом) (ГОСТ Р 50669-94);
■ для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений (ГОСТ Р 50571.11-96);
■ для защиты штепсельных розеток строительных площадок (ГОСТ Р 50571.23-2000);
■ для защиты от пожара (ГОСТ Р 50571.17-2000).

Кроме того, ряд документов в отдельных случаях рекомендует применение УЗО как дополнительное средство защиты от электропоражения при косвенном прикосновении (Прил. 5).

Во Временных указаниях по применению УЗО в электроустановках жилых зданий.(И. п. от 29.04.97 №42-6/9-ЭТ, п. 1.10), действующих до выхода новой редакции ПУЭ, указывается, что использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности.

В таких сетях (типа TN-C) при замыкании на корпус УЗО срабатывает только при появлении тока утечки, т.е. при прямом прикосновении человека к корпусу, на который произошло замыкание с фазного проводника. Это означает, что при пробое на корпус, не имеющий в таких сетях соединения с защитным проводником (который отсутствует), УЗО не отключает электроустановку от сети и корпус остается под напряжением, однако при возникновении цепи «корпус — человек — земля», т.е. при прикосновении человека УЗО срабатывает и отключает сеть, осуществляя защиту человека.

Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

В особо опасных помещениях, для ответственных и конечных потребителей дополнительно применяются УЗО, встроенные в розеточные блоки.

Для переносных электроприборов и электроинструмента рекомендуется использовать УЗО-розетки и УЗО-вилки, входящие в комплект электроприборов, или в виде шнура-удлинителя.

Не допускается применение УЗО в группах электроустановок, питающих части электроустановки, внезапное отключение которых может привести по технологическим причинам к возникновению ситуаций, опасных для пользователей и обслуживающего персонала, к отключению пожарной сигнализации и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.2.2009, 8:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18001
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Можно ли поподробнее прокомментировать пункт:
Цитата(Гос. инспектор @ 6.2.2009, 22:29) *
п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе ТN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: RаIа Ј 50 В, где Iа — ток срабатывания защитного устройства; Rа — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников – заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

Вопрос возникал при желании владельца квартиры выполнить персональное заземляющее устройство.
Почему в формуле берется 50В, а не 25В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_AIM_*_*
сообщение 10.6.2009, 7:25
Сообщение #12





Гости






Цитата(yurikon @ 16.12.2008, 9:27) *
Здравствуйте! Какие розетки (по назначение) необходимо защищать УЗО, какие не обязательно?
Заранее благодарен, Юрий


Смотрите Рекомендации по выбору тока утечки УЗО и ставьте.
Вернуться в начало страницы