Подскажите пожалуйста ссылку на документ (если такая есть), где сказано, что светильники нельзя "перемычить", а нужно каждый запитывать с распред коробки, допустим для производственного помещения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
смысл в том, чтобы не было последовательного заземления или зануления корпусов светильников.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Рассматриваемый вопрос аналогичен вопросу о шлейфовании розеток. Ищите эти темы на форуме, там же найдёте и нормативные ссылки на подключение розеток и светильников.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Дело в том, что каждый светильник будучи нагрузкой, заряжается своими проводниками.
Цитата найдёте нормативные ссылки на подключение розеток Розетки скорее коммутационный аппарат, поэтому к ним применимы все способы шлейфования присущие таким аппаратам. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Мы как-то смонтировали светильники светильники дневного света ( ряд- штук 10 светильников) в цехе по изготовлению пеноблоков: на потолок пристрелили швеллеры, на них закрепили светильники, провода соединили шлейфом, еще РЕ контакт каждого светильника проводом соединили со швеллером, конечно. швеллеры тоже соединили, вопросов не было. В вашем случае, как понял- светильники заряжены проводами- лучше использовать коробки, принцип такой- при снятии какого-то светильника не нарушилась целесотность РЕ цепи ,правильно подсказали-последовательное заемление не допускается. Обычно мы соединяем светильники встроенных в подвесные (при их небольшом количестве )потолки- фаза-ноль шлейфом, РЕ соединителем ВАГО( 3 контактный) пр принципу пришел- ушел, третий контакт на РЕ светильника.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2008 Из: Донецк Пользователь №: 10721 ![]() |
Цитата РЕ соединителем ВАГО( 3 контактный) пр принципу пришел- ушел, третий контакт на РЕ светильника а куда прячете эти соединения, или они просто "висят" за потолком, я так думаю правильней бы их в коробку |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Дело в том, что каждый светильник будучи нагрузкой, заряжается своими проводниками. Розетки скорее коммутационный аппарат, поэтому к ним применимы все способы шлейфования присущие таким аппаратам. Прежде всего и розетки и светильники это элементы групповой сети со всеми вытекающими. 7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников. И вопрос автора темы и был, как я понял, о шлейфовом соединении светильников. см. темы и п 1.7.144 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=8873&hl= http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=8559&hl= Сообщение отредактировал savelij - 8.12.2008, 1:28 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |