ВЛ-4 провода+1 пр. уличного освещения.Правильным ли будет зануление светильника на опоре от PEN 3-ф сети.Обязательно ли выполнять повторное заземление нуля(через арматуру опоры)?
|
|
|
|
|
2.12.2008, 22:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7909 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Правильным ли будет зануление светильника на опоре от PEN 3-ф сети. Да, на светильник идут 3 провода: фаза, нули рабочий и защитный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
2.12.2008, 22:29
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
|
|
|
10.12.2008, 13:58
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Gomed12 "угадал" все по-делу. Указал, что к светильнику должны быть подключены 3 провода. А сколько предлагаете? Про пятый провод Nick уже и без Вас все рассказал (+1 пр. уличного освещения). А про зануление все верно - отдельным проводником от PEN. С автором и gomed12 согласен: "Да, .."
Собсна в чем состояло выступление г-н электроник1? |
|
|
|
|
| Гость_Nick_* |
28.4.2010, 10:39
Сообщение
#5
|
|
Гости |
... а как быть с заземлением светильника(подкючение через сумеречное реле) на опоре если ВЛ двухпроводная и нужно ли оно в обязательном порядке!?
|
|
|
28.4.2010, 12:39
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7909 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
... а как быть с заземлением светильника(подкючение через сумеречное реле) на опоре если ВЛ двухпроводная и нужно ли оно в обязательном порядке!? Светильники зануляются отводом от PEN на всем протяжении ВЛ, одновременно выполняя повторные заземления на 1-й и последней опоре и раскидав остальные в промежутке через не более 200 м. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.4.2010, 21:13
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23214 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
все верно, но если денег не жалко, лучше землить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_samo_* |
28.4.2010, 21:48
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
28.4.2010, 22:46
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23214 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. доп. мера безопасности
2. петля фаза-ноль будет лучше - пользительней для защиты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|