![]() зануление светильника на опоре ВЛ , как правильно заземлить светильник ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() зануление светильника на опоре ВЛ , как правильно заземлить светильник ВЛ |
Гость_Nick_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
ВЛ-4 провода+1 пр. уличного освещения.Правильным ли будет зануление светильника на опоре от PEN 3-ф сети.Обязательно ли выполнять повторное заземление нуля(через арматуру опоры)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Правильным ли будет зануление светильника на опоре от PEN 3-ф сети. Да, на светильник идут 3 провода: фаза, нули рабочий и защитный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Gomed12 "угадал" все по-делу. Указал, что к светильнику должны быть подключены 3 провода. А сколько предлагаете? Про пятый провод Nick уже и без Вас все рассказал (+1 пр. уличного освещения). А про зануление все верно - отдельным проводником от PEN. С автором и gomed12 согласен: "Да, .."
Собсна в чем состояло выступление г-н электроник1? |
![]() |
|
|
Гость_Nick_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... а как быть с заземлением светильника(подкючение через сумеречное реле) на опоре если ВЛ двухпроводная и нужно ли оно в обязательном порядке!?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
... а как быть с заземлением светильника(подкючение через сумеречное реле) на опоре если ВЛ двухпроводная и нужно ли оно в обязательном порядке!? Светильники зануляются отводом от PEN на всем протяжении ВЛ, одновременно выполняя повторные заземления на 1-й и последней опоре и раскидав остальные в промежутке через не более 200 м. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
все верно, но если денег не жалко, лучше землить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_samo_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. доп. мера безопасности
2. петля фаза-ноль будет лучше - пользительней для защиты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_samo_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |