*_Garik_*
сообщение 1.12.2008, 22:28
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Ситуация такая: при включении стиральной машины напряжение падает с 220 до 170-180В. В чем проблема??? У меня подозрение на плохой "ноль". Есть ли еще мысли о причине падения напряжения, и исправлении ситуации.


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.12.2008, 22:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не обязательно - ноль. Любой плохой контак, причём, в любом месте цепи может вызвать такой эффект.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 2.12.2008, 8:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Не плохом контакте часто (но не всегда) может возникать разряд, который сопровождается радиопомехами и мерцанием ламп.
В случае недостаточного сечения проводов стоит измерить напряжение на щитке; а если скачет и там - на вводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 2.12.2008, 13:45
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



на вводном щите стоит вольтметр, подведены 3 фазы с возможностю переключения. При включении стиралки напряжение падает, переключение фаз ничего не дает. Напряжение остается заниженым icon_confused.gif


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 2.12.2008, 16:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



У меня аналогичная ситуация с маслеником. При его включении (2 кВт), напряжение падает на 15 В. В моём случае всё объясняется длиной проводов и их малым сечением. Но чтобы просадить напряжение на 40 - 50 В нужны очень длинные и тонкие провода (при мощи машины 1,5 - 2 кВт). Если этот вариант исключён, то тогда только плохие контакты...


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 2.12.2008, 18:31
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Но где?? подозреваю что на "ноле". Тоесть уважаемые форумчане вы предлагаете проверить соединения??


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.12.2008, 18:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Напряжение на вольтметрах тоже падает, тогда плохой контакт искать придётся до ввода. имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 2.12.2008, 20:51
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



тут или у сети не хватает мощности, либо в машинке что-то. думаю, поэтому идёт посадка напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.12.2008, 21:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(*_Garik_* @ 1.12.2008, 22:28) *
...напряжение падает с 220 до 170-180В. В чем проблема??? ...

Может стиралка?
Бросьте для проверки удлинитель от вводного АВ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 2.12.2008, 23:23
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
Бросьте для проверки удлинитель от вводного АВ.

падает во всем доме. Ореинтируюсь по вольтметре на вводном щите


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.12.2008, 0:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(*_Garik_* @ 2.12.2008, 23:23) *
падает во всем доме. Ореинтируюсь по вольтметре на вводном щите

Желательно обследовать токовую нагрузку, кроме перечисленных, возможный вариант, перегружена питающая ТП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 3.12.2008, 12:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Просадить напряжение стиральной машинкой во всем доме это анреал icon_eek.gif С подобной ситуацией сталкивался и даже не раз. нужно поговорить с соседями по площадке, подъезду, дому даже может нескольких домов. Ситуация однозначная - "гуляет 0" главное определиться где. Если на площадке то смотрите в щитке на "0" колодке, в подъезде - либо в щитовой, либо по пути могут быть соединительные муфты, если же во всем доме это уже ТП. 3 раза были случаи: плохой контакт вводного кабеля во ВРУ, неисправность кабеля (вводного, 0 шел по броне) и плохой контакт на шпильке тр-ра в ТП. Так что напрягайте местные службы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_brod_*
сообщение 6.12.2008, 18:01
Сообщение #13





Гости






Если машинка-можно проверить сравнением мощности, потребляемой и паспортной. .... плохой контакт 0 и соответствено падение напряжения на нем это понятно, а что значить "гуляет ноль" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 6.12.2008, 18:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Цитата(brod @ 6.12.2008, 17:01) *
а что значить "гуляет ноль" ?

Геомерия 7 клас, равенство треугольнков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 7.12.2008, 8:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Эт я так плохой контакт "0" называю. То к вам в квартиру зайдет, то к соседу. А может ваще уити, тогда прощай электроника. У кого нагрузка большая (соответственно сопротивление маленькое) ничего не будет, а у соседа одна лампочка включена она сделает ПЫХ icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 7.12.2008, 18:09
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



А как вообще обстоит дело с качеством электроэнергии в доме. Если вдруг освещение мерцает, моргает и т.д. и т.п. Возможно что плохой ноль в подстанции или в щитке.В моей практике такое было моргала целая "хрущёвка" оказалось , что в подстанции плохой контакт.
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 7.12.2008, 18:53
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Всем спасибо, буду искать... Результаты напишу art.gif


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 7.12.2008, 19:18
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(brod @ 6.12.2008, 18:01) *
Если машинка-можно проверить сравнением мощности, потребляемой и паспортной. .... плохой контакт 0 и соответствено падение напряжения на нем это понятно, а что значить "гуляет ноль" ?

плохой контакт на нулевом рабочем проводе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 10:28
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены