Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
заявленная мощность150кВт--три этажа +цоколь --какое вру посоветуете ставить7
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Какая мощность выделена на коттедж? Обычно мощность указывают в кВА, у вас написаны кВт, и потом что значит заявленная? Мощность есть - 1) установленная (т.е. просто суммирована мощность всех электроприемников) 2)Мощность расчетная (т.е. помноженная на коэф. спроса и кусинусы измеряется в кВт) 3) Мощность полная (т.е. активная + реактивная, именно она указывается в справке на мощность) 4) есть только реактивная (та которая только загружает провода и все)
Вас интересует фирма поставщик по ВРУ, или исполнение щита? И потом проект есть на коттедж?, какое ВРУ там указано? Будет ли автоматика в щите? вопросов довольно много уточните условия что вы конкретно хотите. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
150 000
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
ну как-бы не очень" простая"---человек построил дом посчитал все электро приборы оборудование в кВт по нагрузке и "заявил"150кВт-понятно что это все примерно -в реале 75кВт -не более --что тоже не мало ---что косательно выделенной то она гораздо меньше и состовляет 23кВт --это не мои проблемы вопрос в том какое вру современное и по нагрузке следует установить
проэкт есть по размещению света и розеток все необходимо делать самому --это не вопрос - вопрос в том --трубуется выделять отдельное помещение для щитовой ? и каких рамеров? под лестничным маршем низя!-в котельной низя --на кухне ---? ---низя --- Хотел -бы посоветоватся -или ссылки на нормотивы --или из практике что ставят на такие нагрузки? |
![]() |
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Ну если вопрос только в том где разместить я бы поступил так: Определил бы сколько модулей в щите, (взять чуть с запасом), выбрал щит исходя из этого. По размещению щита: размещать можно практически где угодно кроме пожароопасных зон (нежелательно) и взрывоопасных зон(если таковые имеются) а так в принципе где хотите главное чтобы заказчику нравилось и вам удобно работать было. Помещение выделять не обязательно, мощность у вас небольшая. Сделайте так оди вводной щит где то на 1 этаже остальные щитки на других этажах, просто и удобно!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Да ну и нежелательно конечно размещать щит в помещениях с повышенной опасностью!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7591 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Разместил бы в цокольном этаже, где-то там же наверняка потом генератору место определится.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
вот на счет генератора стоит подумать --таких объектоа с десяток наберется -в пик нагрузок не выдержат тр-ры --а сильно шумит генератор эдак кВт на70 и по расходу топлива наверно не дешево будет? -хотя может и единственный выход получить трубуемую мощность
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Доброе утро.
С генератором в одном строении с жилыми помещениями будьте осторожнее: 1. Акустические шумы (в том числе и по строительным конструкциям). 2. Выхлоп. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7591 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
С генератором в одном строении с жилыми помещениями будьте осторожнее: 1. Акустические шумы (в том числе и по строительным конструкциям). От воздействия на строит. конструкции необходимо выполнить изолированный фундамент. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
От воздействия на строит. конструкции необходимо выполнить изолированный фундамент. Вообще то я имел ввиду распространение акустических шумов по строительным конструкциям в жилые помещения. Особенно впечатляет по ночам, не смотря на всякие ухищрения. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
На подводных лодках эта проблема давно решена. Думаю, за отдельные деньги - и в коттеджах ![]() То есть Вы предлагаете поместить генератор в подводную лодку, а её уже установить в цокольном этаже коттеджа? -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7591 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Поиском:
Все более широкое применение находит установка оборудования на виброизолирующих опорах без фундамента и без заливки цементом, при этом до 80% сокращается время монтажа машин, упрощается и ускоряется переустановка станков при переходе на производство новых изделий или при изменении технологического процесса, повышается точность и чистота обработки, снижается шум, уменьшаются требования к несущим конструкциям зданий в связи с отсутствием передачи на них динамических нагрузок от оборудования и не ослабляются перекрытия при сверлении отверстий для анкерных болтов. Виброизолирующие опоры в зависимости от материалов упругого элемента делятся на резиновые и резинометаллические, цельнометаллические, фетровые прокладки, прокладки и опоры из пробки и пластмасс и пневматические опоры. Более податливые опоры применяются для машин, более чувствительных к колебаниям основания, т. е. с низкой частотой возмущающих сил, возникающих при работе. Практически при выборе типа опор можно руководствоваться следующими данными: если необходимо получить статические деформации до 1,6 мм (т. е. собственная частота > 13 Гц), применяются опоры из пробки, резины, фетра, стеклопластиков, парусины, пропитанной резиной, свинцово-асбестовые прокладки; если необходимо получить статические деформации до 6 мм (собственная частота > 6 < Гц), — резиновые многослойные прокладки, резинометаллические опоры из резины разной твердости, в которых резина работает на сдвиг; если необходимо получить статические деформации до 40 мм, — многослойные резиновые, резинометаллические или стальные пружины, если необходимо получить статические деформации до 350 мм, — спиральные или листовые стальные пружины. Изолированные фундаменты. [attachment=2190:003.gif] -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Да я же и не спорю с Вами по этому поводу. Просто, если всенепременно хочется установить эту хрень в доме, то надо получить данные об акустических шумах в диапазоне частот (проще о спектре шумов) и всего то ничего как выбрать способ поглощения, чтобы оставшаяся часть шумов ушла ниже уровня порога слышимости человеческого уха. Далее могу сказать, что чувствительность ушей владельцев таких коттеджей, установленная мощность электроприемников в которых составляет 150000 не знаю чего (мне больше 135 кВА не попадалось) очень высокая - и что интересно, особенно у подруг владельцев ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18006 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дальше два тампакса окончательно поглощают остаточный шум.
![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2008, 17:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
может, всё же... беруши?
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
проще гелео установку поставить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18006 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |