Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.10.2008 Пользователь №: 12401 ![]() |
В компьютерном (бывшем спортзале , пол бетонный) зале произвели установку розеток 220 В для оргтехники, работа производилась без проекта с согласованием монтажа с заказчиком. После проделанной работы представитель заказчика. толи по не знанию, толи для своей подстраховки пригласил представителей энергонадзора, видимо для подстраховки своих действиий, энергонадзор варазил много замечаний. в частности :
1.Розетки установлены непосредственно в полу с закрывающими контактатми 2. Розетки четвертые и установлены около каждого рабочего места. Вопрос сводиться к следующему допускаеться ли такая установка, и может необходимо применять какие то специальные розетки? (ведь на сценах такие простые розетки в полу работают никто не обращает внимания) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вопрос сводиться к следующему допускаеться ли такая установка, и может необходимо применять какие то специальные розетки? (ведь на сценах такие простые розетки в полу работают никто не обращает внимания) Запрета не встречал. Но как-то и в голову не приходило ![]() Шторки оно конечно.. А как с водой, к примеру полы помыть или протечки? С механической стойкостью, к примеру ногой наступить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Эту информацию уже давал в КБ http://www.eltorgcom.ru/download/electraplan.pdf
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так это если "путем".
А здесь "розетки установлены непосредственно в полу", стало быть без лючков и пр. Что такое "розетки четвертые"? Сообщение отредактировал Олега - 15.11.2008, 13:40 |
![]() |
|
|
Гость_apen2006@mail.ru_* |
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Gomed 12 , благодаю за справочную информацию, но вопрос остается открытым, так как все уже сделано с минимальными затратами для заказчика. Четвертые розетки, это когда все 4-ре розетки смонтированы в одном корпусе(держателе). Что касается попадание воды и механических повреждений, то розетки установлены со степенью защиты IP54 , Т.е. влага и сырость им не страшны , а сам корпус (пластмассовый с крышкой), дополнительно закрывается самодельным металлическим лючком установленным на базе распредкоробки для подключени 3-х ф. нагрузок( размером20х20 см) выступающий над уровнем пола прим.5-10 мм.
Вся это бодяга, из-за простого разгильдяйства руководителей , которые напрягли сделать быстро и дешево, а отдуваться мне... Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Исправлять никогда не поздно, нервная система восстановлению почти не подлежит.
2. Любые самодельные конструкции д/иметь сертификат или ТУ производителя. 3. При возникновениии спорных вопросов необходимо, чтобы указали пункты нарушений по НД. 4. Отопление в зале наверняка имеется, прорыв-авария, розетки JP54 не пройдут, как и лючки. 5. Есть и стойки специальные (в КБ давал ссылку, еще по-свежее обсуждается в соседней ветке). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
(ведь на сценах такие простые розетки в полу работают никто не обращает внимания) [/quote] На сценах розетки монтируются другие,. представляют из себя металлический ящик в которм вмонтированы до шести "мамок", подводка кним осуществляется в стальной трубе, все скрутки сварены. Их обозначение не помню. Было это лет 12 назад. Проект разрабатывался институтом из Киева. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.10.2008 Пользователь №: 12401 ![]() |
Благодарю всех за советы, объект спихнул, пусть сами выруливают проблему с надзорными органами...
|
![]() |
|
Гость_merten4you.ru_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Благодарю всех за советы, объект спихнул, пусть сами выруливают проблему с надзорными органами... по теме: на этом сайте большой выбор напольных розеточных люков http://elmaks.ru/category_15.html |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |