![]() косинус фи , как находит суммарное значение? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() косинус фи , как находит суммарное значение? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 10889 ![]() |
Например,у комп-х розеток значение равно 0,7 , а у вент. установки 0,8. Тогда как найти суммарное значение для щита? Как общее алгебраическое значение?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Доброе утро.
1. Не очень понял, что такое «общее алгебраическое значение», да бог с ним. 2. Я бы пошел таким путем: 2.1. Определить активную мощность всех электроприемников, питающихся от данного щита (с учетом к-та использования); 2.2. Определить полную мощность; 2.3. Быстро поделить первое на второе. Не знаю, может быть есть и более простой способ. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
2.3. Быстро поделить первое на второе. Интересно насколько будет отличаться среднеарифметическая величина от правильного расчета.Не знаю, может быть есть и более простой способ. Никогда не подумывал об этом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Нет, ну Вы же знаете - в военное время величина COS доходит до трех. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
На листе бумаги проводите горизонтальную стрелку - вектор напряжения.
Под углом, соответстувующем cosFi1 рисуете вторую стрелку длиной в I1 см, где I1 - ток в амперах первой нагрузки. Под углом, соответстувующем cosFi2 рисуете вторую стрелку длиной в I2 см, где I2 - ток в амперах второй нагрузки. Находите суммарный вектор тока и по длине и направлению определяете величину тока и угол сдвига. Сообщение отредактировал Взводатор - 27.10.2008, 12:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А я транспортира со школы не видел..
![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2008, 13:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Под углом... cosFi1... arccosFi1=Fi1 Цитата А я транспортира со школы не видел.. Иногда временами давно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
Рома
скачайте эту табличку и Вам все станет ясно http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=8 или для автокада вот эту: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=56 Сообщение отредактировал Elektr - 28.10.2008, 8:47 -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Роман скиньте свой мэйл скину таблицу расчета нагрузок, ( а то не знаю как сюда файл прикрепить) насчет коэф. спроса и cos фи, пользуйтесь СП 31-110-2003, все подробно расписано. Хотя лично я cos фи, честно скажу беру с потолка ( если это не прописано ни в каком документе, а такое часто бывает), да и надзорные органы тоже средне-потолочным справочником руководствуются...
|
![]() |
|
Гость_ОБОН_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... Хотя лично я cos фи, честно скажу беру с потолка ( если это не прописано ни в каком документе, а такое часто бывает), да и надзорные органы тоже средне-потолочным справочником руководствуются... Но для этого нужна определенная база накопленных знаний, чтобы определить место и высоту "потолка". Мне кажется, Ваша рекомендация не для начинающих проектировщиков, а для "диссертаций и дипломов" (Шутка на половину) С уважением. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Но для этого нужна определенная база накопленных знаний, чтобы определить место и высоту "потолка". Мне кажется, Ваша рекомендация не для начинающих проектировщиков, а для "диссертаций и дипломов" (Шутка на половину)
С уважением. Да ваша правда в этом есть уважаемый _ОБОН_* но частично, косинусы фи, коэф. спроса, прописана в разной литературе, лично я при проектировании ЭУ пользуюсь СП 31-110-2003, или "Строганов пособие по проектированию методические рекомендации" хорошая литература, но и там не прописаны кос.фи на все оборудование, даны значения оборудования наиболее часто применяющегося в практике, а если нет то выдумывай или бери с других справ. материалов...в том числе и с потолка.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
... СП 31-110-2003, или "Строганов пособие по проектированию методические рекомендации" хорошая литература, но и там не прописаны кос.фи на все оборудование, даны значения оборудования наиболее часто применяющегося в практике, ... Уважаемый Алексей, мое сообщение не в Ваш адрес, в Вашей компетенции у меня нет оснований для сомнений, это для начинающих проектировщиков. В дополнение могу предложить еще литературу, которая уже упоминалась на форуме: -«Указания по расчету электрических нагрузок» РТМ36.18.32.4-92 и «Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок» М788-1069, разработаны ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект». В случае отсутствия данных по Ки, Кс, и косинуса фи, рекомендуется определять по аналогии с известным эл. оборудованием с учетом предполагаемого режима нагрузки. Пример из М788-1069 Металлорежущие станки Ки=0,12-0,14 Cos(f)=0.4-0,5 то же при крупносерийном производстве Ки=0,16 Cos(f)=0,5 то же при тяжелом режиме работы Ки=0,17 Cos(f)=0,65 то же с особо тяжелом режиме работы Ки=0,2-0,24 Cos(f)=0,65 Для определения средневзвешенного Cos(f) по щиту - сумма Ррасч/суммуSрасч. Более подробно-в приведенной выше литературе. С уважением ко всем! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
суммируешь активные мощности Р для розеток, вентиляторов и т. д. и делишь на полную мощность S всех потребителей P/S=cos - суммарный
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |