Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 12458 ![]() |
Здраствуйте.
В частном доме необходимо заменить проводку и старый счетчик на новые, а также пробки на нормальную автоматику. Заземления нет, только ноль. Есть вопросы по выбору автоматов и сечения кабеля. 1. Выбор автоматов для света и розеток. Вот то что будет подключаться к розеткам: стиральная машина 2.1 квт, телевизор 100 вт, компьютер 600 вт, холодильник ока старый, незнаю сколько у него потребление, эл. котел отопительный двухконтурный Protherm, тоже незнаю сколько потребляет , но к нему приставлен стабилизатор на 500 VA, электрическая плитка на 1.2 квт, так же утюг. Вроде ничего не забыл, ну может быть еще муз. центр и еще пару-тройку каких нибудь приборов в будущем)) Свет - ну в общей сложности пусть будет киловатт-полтора)) 2. Надо ли перед счетчиком, для его защиты, ставить двойной автомат, если да, то на сколько ампер? Надо ли ставить двойной автомат сразу после счетчика и на сколько? Счетчик Энергомера CE-101 тип корпуса R5 на 60А. 3. Какое сечение медного кабеля использовать для розеток и для света? Питание на счетчик думаю сделать алюминиевым кабелем 6 мм с роликов на доме. Будет ли достаточно 6мм? Алюминий выбрал потому,что со столба на ролики также приходит алюминий , а вроде как алюминий с медью не стоит скручивать из-за возможности окисления. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Можно для начала почитать аналогичные темы на форуме.
2. Вводной автомат в соответствии с выделенной мощностью. 3. Освещение - 3*1,5, розеточные линии - 3*2,5. Остальное см. п.1 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
перед счётчиком ставить двойной автомат нельзя ни в коем случае. Нужно поставить 1-полюсный на 50А. Счётчик подойдёт. Для розеток надо применить провод сечением 2,5 мм2, для освещения- 1,5 мм2. Питание на счётчик надо сделать сечением не менее 10 мм2. Пожалуйста. И добавьте УЗО на ток 50А, 30 мА.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Электроник, а на каком основании даёте рекомендацию о номинале 50 А? Кем или чем запрещён двухполюсный автомат?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Номинал АВ 50А на том же основании, что и "питание на счетчик" десяткой - видимо электроник1 ориентировался на номинал счетчика. Оттуда же и УЗО 50/30. Кстати почему вводной на 30? Чтоб чаще со счетчиком видеться, об оплате вспоминать? В группы будет уместнее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 12458 ![]() |
а вроде бы узо целесообразно ставить если есть заземление, а у меня только ноль
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это просто Вы его так называете. На самом деле в жилом секторе используется система глухозаземленной нейтрали. У источика нулевой провод подключен к заземляющему устройству (не более 4 ом), этот проводник выполняет две функции одновременно - и нулевого рабочего и нулевого защитного. Разделение функций м.б. выполнено у изоляторов на здании подключением проводников вводного кабеля (голубого цвета -ближе к изолятору, желтозеленого - до него, со стороны столба). В щитке - отдельные шинки. ну и т.д. Повторное заземление очень даже не помешает. Как и УЗО. Оно и без заземления ПЧ полезно.
С выбором номинала вводного АВ ориентируйтесь на договор со снабжающей организацией. Для замены на больший необходимо получить новый док. Сообщение отредактировал Олега - 3.11.2008, 10:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А почему бы не ТТ тем более в частном доме?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Электроник, а на каком основании даёте рекомендацию о номинале 50 А? Кем или чем запрещён двухполюсный автомат? исходя из суммарной потребляемой мощности. Я насчитал около 48А. Ввод, я так понял, 1-фазный. Про 2-полюсный автомат я так сказал потому, что пускать через него совмещённый PEN-провод не допускается. Этот провод должен сначала прийти и сесть на главную заземляющую шину, а только потом, когда он разделится на PE- и N-провода, можно ставить и 2-полюсный автомат. Но никак не на вводе. А почему бы не ТТ тем более в частном доме? эта система в таких объектах не допускается. а вроде бы узо целесообразно ставить если есть заземление, а у меня только ноль на таких объектах, как Ваш, можно ставить УЗО. Тем более, если есть стиральная машинка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А почему бы не ТТ тем более в частном доме? Для жилья:Общие требования. Электроснабжение 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. 1.исходя из суммарной потребляемой мощности. Я насчитал .. 1. электроник1 насчитал, но не факт что отвесят.2...пускать через него совмещённый PEN-провод не допускается. Этот провод должен сначала прийти и сесть на главную заземляющую шину, а только потом, когда он разделится на PE- и N-провода, можно ставить и 2-полюсный автомат. Но никак не на вводе. 3.на таких объектах, как Ваш, можно ставить УЗО. Тем более, если есть стиральная машинка. 2. никто и не предлагал так поступать. Не должен PEN-проводник "прийти и сесть". Может, но не обязан. Для деления по п.1.7.135ПУЭ достаточно предложенного в п.7 использования зажимов. 3. А на каких объектах жилого фонда нельзя ставить УЗО при отсутствии стиральной машины? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.11.2008, 14:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Согласен. Выполнение ТТ для малоэтажного частного сектора как бы более подходяще, почему же такое ограничение? Последствий от обрыва PEN как в ТN-С-S нет, затраты реконструкции ввода минимальны. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 12458 ![]() |
вы господа проффесионалы говорите на непонятном мне языке) а с выбором автоматов и вводного кабеля я так и не определился
вы бы как попроще объяснили единственно что я понял - в дом с роликов надо тянуть алюминий 10 кв мм, только вот если заговорили об узо то какой - двух или уже трехжильный? как расчитать автомат устанавливаемый перед счетчиком по выделенной мощности 7 квт? надо ли ставить общий двухполюсной автомат после счетчика? хватит ли автомата 16А на розетки? читаю форум и от этого вопросов только прибавляется а он большой и страниц и "воды" там много. а дом без света стоит. пуэ нет, да и если взять в библиотеке - пока его проштудируешь зима наступит)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
поставь ИЭКовские автоматы и УЗО. Тяни по улице 2-жильный, дома- ТОЛЬКО медь 3-жильная. На 7 кВт- 32 А. Ставь 1-полюсные. Хватит, только сделай побольше групп на розетки. Если такие дела- возьми в электросетях техусловия, закажи проект, сделай экспертизу проекта, зарегистрируй его в Ростехнадзоре, сделай по нему монтаж, пригласи электролабораторию и при хорошем заключении- бери эти все бумажки, неси их в Ростехнадзор, получай разрешение на подачу напряжения, заключай договор с энергосбытом, пусть подадут напряжение- и всё. Пользуйся.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вы бы как попроще объяснили Терпенье, понятно, не бесконечно, но польза от разговоров несомненная. Не каждый раз объяснение попроще приносит пользу. Как видите, автомат на вводе понизился с рекомендованного электроником1 на 50А до 32А. ![]() ИЭКовские АВ не то чтоб совсем гавно (есть и хуже), но для себя любимого и для домика поставьте получше, если есть копейки. Легранд, АББ, Шнайдер. Автомат лучше поставить до счетчика - с ними (счетчиками) тоже бывают казусы. Лучше двухполюсный , можно сразу диф.автомат. Только от 100мА и более. 30мА и 10 ставьте на группы. Если совсем по-правильному - перед автоматом д.б. выключатель нагрузки, рубильник (ИЭК - ВН32, АББ - ОТ32Е. это к примеру). И уж совсем правильно вынести этот выключатель (в корпусе необходимой степени защиты) на стенку котеджа, дабы пожарные при посещении могли отключить электричество и все потушить. Тьфу-Тьфу. Но это обычно не делают. 16А, на розеточные группы больше не ставьте. Если в группе набирается более 3,5кВт, делите на две группы. Чем их больше, тем лучше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 12458 ![]() |
посмотрел я легранд. если до счетчика надо автомат ставить, то такой который надо опечатать, а у леграндов контакты не опечатываются ((
есть какие то наподобии иэк, так сказать русско-китайские, вот они едиственные у которых зажимные винты закрываются крышечками которые можно опечатать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
От столба до дома---- НЕ МЕНЕЕ 16 кв мм
Когда выполняться система заземления ТN-С-S. ЛЭП старая (повторное заемление на опорах в плохом состояние и дом находится долеко от КТП через нулевой провод проводник РЕ о заземлитель может протекать большой ток . Это скажется на долговечности заземлителя. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |