Как обычно уповаю на вашу обазованность и снисхождение! Есть крышная отопительная установка, мощность 49 кВт, 380в, номинальный ток 129А, пусковой 381А, я решил подключать ее кабелем ВВГ 5х70 и ставить автомат ВА88-33 на 160А, но мне сказали, что я не прав, нужно либо кабель тоньше брать, либо автомат мощнее. Господа, как же мне быть, кабель по ПУЭ выбирал, по макс. доп. длительному току, автомат- по номинальному. Пожалуйста выскажите свое профессиональное мнение |
|
|
Max88 Провод и автомат 22.10.2008, 13:03
savelij На 49 кВт 380 В достаточно кабеля АВВГ 5х35 (завис... 22.10.2008, 14:33
ОБОН Цитата(Max88 @ 22.10.2008, 13:03) ... Ест... 22.10.2008, 18:09
ОБОН [quote name='ОБОН' date='22.10.2008, 1... 22.10.2008, 18:31
Взводатор Max88, Вы все правильно выбрали. Для кабеля 50мм2 ... 22.10.2008, 22:45
электроник1 не вижу причин сказать Вам, что Вы что-то сделали ... 23.10.2008, 19:05
savelij Что то автор молчит... и все советы даём друг друг... 23.10.2008, 19:30
Взводатор Может, так и надо, может перестраховка или незнани... 23.10.2008, 21:20
gomed12 ЦитатаА зачем пятижильный?!
Наверное, имеются ... 23.10.2008, 21:22
savelij Цитата(gomed12 @ 23.10.2008, 22:22) Навер... 23.10.2008, 21:42
Взводатор Это при минимальном напряжении питания 360В и коси... 23.10.2008, 22:53
Олега В отопительной установке львиная доля не на грелки... 24.10.2008, 9:57
gomed12 ЦитатаВот откуда пусковой 381А, не знаю.
Вентилято... 24.10.2008, 10:26
savelij Цитата(gomed12 @ 24.10.2008, 11:26) Венти... 24.10.2008, 10:38
gomed12 Цитата(savelij @ 24.10.2008, 10:38) И не ... 24.10.2008, 10:57
savelij Цитата(gomed12 @ 24.10.2008, 11:57) Это у... 24.10.2008, 11:03
Олега Savelij, Вы правы, "49 кВт / 380 В = 129 А (?... 24.10.2008, 11:09
gomed12 Цитатавидимо так и было посчитано
Не обязательно, ... 24.10.2008, 18:34
Олега Если установка преобразует эл.энергию в тепловую и... 25.10.2008, 9:29
Max88 Господа электрики, прошу прощения за столь долгое ... 30.10.2008, 8:04
Олега Цитата(Max88 @ 30.10.2008, 8:04) Рабочие ... 30.10.2008, 8:28
Max88 Господа электрики, прошу прощения за столь долгое ... 30.10.2008, 9:03
Олега Да уж простили всё давно. Про установку не томит... 30.10.2008, 9:16
Max88 Trane YKD 500 руфтоп, проше говоря крышный кондици... 30.10.2008, 10:54
Олега Газ в корне меняет дело.
Сверил Ваши данные и ката... 30.10.2008, 17:26
Max88 У меня официальный паспорт оборудования, с него пи... 31.10.2008, 12:11
Максим Р Подбираю для щитка автоматические выключатели и пр... 17.11.2008, 20:39![]() ![]() |
|