Max88
сообщение 22.10.2008, 13:03
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Доброго времени суток, господа электрики!
Как обычно уповаю на вашу обазованность и снисхождение!
Есть крышная отопительная установка, мощность 49 кВт, 380в, номинальный ток 129А, пусковой 381А, я решил подключать ее кабелем ВВГ 5х70 и ставить автомат ВА88-33 на 160А, но мне сказали, что я не прав, нужно либо кабель тоньше брать, либо автомат мощнее. Господа, как же мне быть, кабель по ПУЭ выбирал, по макс. доп. длительному току, автомат- по номинальному. Пожалуйста выскажите свое профессиональное мнение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.10.2008, 14:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



На 49 кВт 380 В достаточно кабеля АВВГ 5х35 (зависит от длины) и АВ до 100А.
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ОБОН_*
сообщение 22.10.2008, 18:09
Сообщение #3





Гости






Цитата(Max88 @ 22.10.2008, 13:03) *
... Есть крышная отопительная установка, мощность 49 кВт, 380в, номинальный ток 129А, пусковой 381А, я решил подключать ее кабелем ВВГ 5х70 и ставить автомат ВА88-33 на 160А, но мне сказали, что я не прав, нужно либо кабель тоньше брать, либо автомат мощнее. Господа, как же мне быть, кабель по ПУЭ выбирал, по макс. доп. длительному току, автомат- по номинальному. Пожалуйста выскажите свое профессиональное мнение

Савелий прав, если расчитывать ток исходя из мощности 49кВт.
Если ток =129А паспортные данные, то Вы правы, ВВГ 5 х 70 с медными жилами в воздухе I=180A. Это при условии, что Вам кабель надо защищать от КЗ и ПЕРЕГРУЗКИ, ПУЭ 3.1.11 предпоследний абзац. Если у Вас Авт Вык. с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой, то можно сечение 50мм. (145А х 1,25 =181А >160А) Это без проверки по потере напряжения. А почему бы не взять алюминий? Ведь разрешено для нормальных условий и значительно дешевле.
С уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ОБОН_*
сообщение 22.10.2008, 18:31
Сообщение #4





Гости






[quote name='ОБОН' date='22.10.2008, 18:09' post='66828']
... ПУЭ 3.1.11 предпоследний абзац. Если у Вас Авт Вык. с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой, то можно сечение 50мм. (145А х 1,25 =181А >160А) Это без проверки по потере напряжения. ...
Забыл пояснить свою позицию...
В ПУЭ 3.1.9 и 3.1.11 говорится, что Уставка автомата должна быть не более длительно допустимого тока проводника,
цитата п.3.1.9 ...100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);...
п3.1.11...100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);
125 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена Конец цитаты.
50мм по меди это для ВВГ с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, а такие кабели выпускают? я не в курсе, справочника под рукой нет.
Вот мой подход к выбору кабелей. Выслушаю любую критику с уважением и благодарностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 22.10.2008, 22:45
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Max88, Вы все правильно выбрали. Для кабеля 50мм2 и нагрузки 129А нельзя подобрать автомат защиты стандартного ряда.
Для кабеля 4*50мм2 длительный ток - 135А в лотке, 145 - в воздухе, что практически не оставляет запаса. Автоматы защиты - 125А и 160А. 125А - мало для нагрузки, 160 - много для кабеля.
Для 70мм2 - максимальный ток 175А в лотке, 180 в воздухе. Автомат 160А удовлетворяет обоим условиям.
Максимальная длина линии при 5% потерь - 469м. Превысить - малореально.
Посмотрите эту программу - WIRESEL - Как раз для таких расчетов.

Сообщение отредактировал Взводатор - 22.10.2008, 22:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 23.10.2008, 19:05
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



не вижу причин сказать Вам, что Вы что-то сделали не так. Из анализа выданной информации ничего плохо не вижу. А кабель можно сечением и по-меньше- до 50 мм2 (по меди).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.10.2008, 19:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Что то автор молчит... и все советы даём друг другу... loki16.gif
Вернулся к условиям задачи и возник вопрос. Нагрузка 49 кВт питается от линейного напряжения 380В? Иначе откуда взялся рабочий ток 129А?! Тогда понятно откуда медь сечением 70 мм кв. Но возникает резонный вопрос... А зачем пятижильный?!
Что то тут накосячено? Или это имхо? icon_eek.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 23.10.2008, 21:20
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Может, так и надо, может перестраховка или незнание реальной схемы подключения. Несколько раз встречал оборудование с трехфазнным питанием и питанием автоматики от трансформатора на 220В. Вот ради этого трансформатора и нужно тянуть к аппарату полноценный ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.10.2008, 21:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
А зачем пятижильный?!

Наверное, имеются однофазные исполнительные механизмы, КИПовское оборудование, клапаны, да и от цепей управления, сигнализации и контроля никуда не денешься.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.10.2008, 21:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gomed12 @ 23.10.2008, 22:22) *
Наверное, имеются однофазные исполнительные механизмы, КИПовское оборудование, клапаны, да и от цепей управления, сигнализации и контроля никуда не денешься.

Я не об этом... Я о числовых значениях в начальных условиях. Ощущение такое, что данные не паспортные, а взяты с потолка...
49 кВт / 380 В = 129 А (??), а так как фигурирует 380 В, то автор считает, что имеет трёхфазку и берёт пятижилку максимального сечения.
Вот откуда пусковой 381А, не знаю.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 23.10.2008, 22:53
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Это при минимальном напряжении питания 360В и косинусе фи = 0.6. Тут действительно расхождение солидное - с таким косинусом на таких мощностях ни вентиляторов, ни компрессоров нет. А если бы и были, то при таком нужно было бы локально компенсировать его для конкретного потребителя.

Сообщение отредактировал Взводатор - 23.10.2008, 22:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2008, 9:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В отопительной установке львиная доля не на грелки приходится? Откуда такие косинусы?

"нужно либо кабель тоньше брать, либо автомат мощнее" - эти действия воще непонятны.

Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2008, 10:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.10.2008, 10:26
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Вот откуда пусковой 381А, не знаю.

Вентилятор, с продолжительным пуском, бывают и до 10 крат.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.10.2008, 10:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gomed12 @ 24.10.2008, 11:26) *
Вентилятор, с продолжительным пуском, бывают и до 10 крат.

И не спорю. А что, вся "крышная отопительная установка, мощность 49 кВт" - это один вентилятор?... icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.10.2008, 10:57
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(savelij @ 24.10.2008, 10:38) *
И не спорю. А что, вся "крышная отопительная установка, мощность 49 кВт" - это один вентилятор?... icon_biggrin.gif

Это уж к хозяину.
Ведь не электрокалорифер?
Значит, около того мощность, м/б все 45 кВт.








--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.10.2008, 11:03
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gomed12 @ 24.10.2008, 11:57) *
Это уж к хозяину.

Подождём уточнений...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2008, 11:09
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Savelij, Вы правы, "49 кВт / 380 В = 129 А (??)", видимо так и было посчитано. А 381 это примерно 3 пусковых.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.10.2008, 18:34
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
видимо так и было посчитано

Не обязательно, при cosf ЭД в районе 0,8 -0,9 и кпд 0,7-0,8, классическим методом будет приблизительно такой же результат.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.10.2008, 9:29
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если установка преобразует эл.энергию в тепловую исключительно в обмотках двигателя на 49 кВт, то согласен.
С "49 кВт / 380 В = 129 А (??)" попадание точное, без натягов.

Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2008, 10:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max88
сообщение 30.10.2008, 8:04
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Господа электрики, прошу прощения за столь долгое отсутствие. Всем очень благодарен за содержательные оветы! Рабочие и пусковые токи взяты из паспортных данных. извиняюсь за свой некомпетентный вопрос но, когда нужно учитывать косинус фи и какой он для различных приборов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения