Доброго времени суток, господа электрики!
Как обычно уповаю на вашу обазованность и снисхождение! Есть крышная отопительная установка, мощность 49 кВт, 380в, номинальный ток 129А, пусковой 381А, я решил подключать ее кабелем ВВГ 5х70 и ставить автомат ВА88-33 на 160А, но мне сказали, что я не прав, нужно либо кабель тоньше брать, либо автомат мощнее. Господа, как же мне быть, кабель по ПУЭ выбирал, по макс. доп. длительному току, автомат- по номинальному. Пожалуйста выскажите свое профессиональное мнение |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
На 49 кВт 380 В достаточно кабеля АВВГ 5х35 (зависит от длины) и АВ до 100А.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_ОБОН_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Есть крышная отопительная установка, мощность 49 кВт, 380в, номинальный ток 129А, пусковой 381А, я решил подключать ее кабелем ВВГ 5х70 и ставить автомат ВА88-33 на 160А, но мне сказали, что я не прав, нужно либо кабель тоньше брать, либо автомат мощнее. Господа, как же мне быть, кабель по ПУЭ выбирал, по макс. доп. длительному току, автомат- по номинальному. Пожалуйста выскажите свое профессиональное мнение Савелий прав, если расчитывать ток исходя из мощности 49кВт. Если ток =129А паспортные данные, то Вы правы, ВВГ 5 х 70 с медными жилами в воздухе I=180A. Это при условии, что Вам кабель надо защищать от КЗ и ПЕРЕГРУЗКИ, ПУЭ 3.1.11 предпоследний абзац. Если у Вас Авт Вык. с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой, то можно сечение 50мм. (145А х 1,25 =181А >160А) Это без проверки по потере напряжения. А почему бы не взять алюминий? Ведь разрешено для нормальных условий и значительно дешевле. С уважением! |
![]() |
|
Гость_ОБОН_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
[quote name='ОБОН' date='22.10.2008, 18:09' post='66828']
... ПУЭ 3.1.11 предпоследний абзац. Если у Вас Авт Вык. с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой, то можно сечение 50мм. (145А х 1,25 =181А >160А) Это без проверки по потере напряжения. ... Забыл пояснить свою позицию... В ПУЭ 3.1.9 и 3.1.11 говорится, что Уставка автомата должна быть не более длительно допустимого тока проводника, цитата п.3.1.9 ...100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);... п3.1.11...100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки); 125 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена Конец цитаты. 50мм по меди это для ВВГ с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, а такие кабели выпускают? я не в курсе, справочника под рукой нет. Вот мой подход к выбору кабелей. Выслушаю любую критику с уважением и благодарностью. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Max88, Вы все правильно выбрали. Для кабеля 50мм2 и нагрузки 129А нельзя подобрать автомат защиты стандартного ряда.
Для кабеля 4*50мм2 длительный ток - 135А в лотке, 145 - в воздухе, что практически не оставляет запаса. Автоматы защиты - 125А и 160А. 125А - мало для нагрузки, 160 - много для кабеля. Для 70мм2 - максимальный ток 175А в лотке, 180 в воздухе. Автомат 160А удовлетворяет обоим условиям. Максимальная длина линии при 5% потерь - 469м. Превысить - малореально. Посмотрите эту программу - WIRESEL - Как раз для таких расчетов. Сообщение отредактировал Взводатор - 22.10.2008, 22:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
не вижу причин сказать Вам, что Вы что-то сделали не так. Из анализа выданной информации ничего плохо не вижу. А кабель можно сечением и по-меньше- до 50 мм2 (по меди).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что то автор молчит... и все советы даём друг другу...
![]() Вернулся к условиям задачи и возник вопрос. Нагрузка 49 кВт питается от линейного напряжения 380В? Иначе откуда взялся рабочий ток 129А?! Тогда понятно откуда медь сечением 70 мм кв. Но возникает резонный вопрос... А зачем пятижильный?! Что то тут накосячено? Или это имхо? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Может, так и надо, может перестраховка или незнание реальной схемы подключения. Несколько раз встречал оборудование с трехфазнным питанием и питанием автоматики от трансформатора на 220В. Вот ради этого трансформатора и нужно тянуть к аппарату полноценный ноль.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата А зачем пятижильный?! Наверное, имеются однофазные исполнительные механизмы, КИПовское оборудование, клапаны, да и от цепей управления, сигнализации и контроля никуда не денешься. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Наверное, имеются однофазные исполнительные механизмы, КИПовское оборудование, клапаны, да и от цепей управления, сигнализации и контроля никуда не денешься. Я не об этом... Я о числовых значениях в начальных условиях. Ощущение такое, что данные не паспортные, а взяты с потолка... 49 кВт / 380 В = 129 А (??), а так как фигурирует 380 В, то автор считает, что имеет трёхфазку и берёт пятижилку максимального сечения. Вот откуда пусковой 381А, не знаю. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Это при минимальном напряжении питания 360В и косинусе фи = 0.6. Тут действительно расхождение солидное - с таким косинусом на таких мощностях ни вентиляторов, ни компрессоров нет. А если бы и были, то при таком нужно было бы локально компенсировать его для конкретного потребителя.
Сообщение отредактировал Взводатор - 23.10.2008, 22:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В отопительной установке львиная доля не на грелки приходится? Откуда такие косинусы?
"нужно либо кабель тоньше брать, либо автомат мощнее" - эти действия воще непонятны. Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2008, 10:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Вот откуда пусковой 381А, не знаю. Вентилятор, с продолжительным пуском, бывают и до 10 крат. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вентилятор, с продолжительным пуском, бывают и до 10 крат. И не спорю. А что, вся "крышная отопительная установка, мощность 49 кВт" - это один вентилятор?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И не спорю. А что, вся "крышная отопительная установка, мощность 49 кВт" - это один вентилятор?... ![]() Это уж к хозяину. Ведь не электрокалорифер? Значит, около того мощность, м/б все 45 кВт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Savelij, Вы правы, "49 кВт / 380 В = 129 А (??)", видимо так и было посчитано. А 381 это примерно 3 пусковых.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата видимо так и было посчитано Не обязательно, при cosf ЭД в районе 0,8 -0,9 и кпд 0,7-0,8, классическим методом будет приблизительно такой же результат. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если установка преобразует эл.энергию в тепловую исключительно в обмотках двигателя на 49 кВт, то согласен.
С "49 кВт / 380 В = 129 А (??)" попадание точное, без натягов. Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2008, 10:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
Господа электрики, прошу прощения за столь долгое отсутствие. Всем очень благодарен за содержательные оветы! Рабочие и пусковые токи взяты из паспортных данных. извиняюсь за свой некомпетентный вопрос но, когда нужно учитывать косинус фи и какой он для различных приборов?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |