Уважаемые электрики! Доброго времени суток!
Недавно столкнулся с проблемой подключения кнопки ПКЕ как её вообще подключают??? Объясните пожалуйста... Заранее всем очень признателен! |
|
|
|
|
20.10.2008, 15:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7742 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ПКЕ -кнопочный пост для дистанционного управления эл. оборудованием.
1. ПКЕ с одним толкателем-управление в режиме толчка, например для независимого расцепителя АВ или для оборудования работающего с визуальным контролем одностороннего движения. 2. ПКЕ с двумя толкателями "вперед-назад" то же, но с реверсированием движения после полной остановки направления движения. 3. ПКЕ с толкателями "пуск-стоп"-эти для управления односторонним направлением движения механизма с так называемым с самозахватом, т.е. при отпущенной кнопке "пуск" после ее нажатия, работает до мех. воздействия на кнопку "стоп". 4. ПКЕ с 3-я толкателями "вперед-назад-стоп" то же что и предыдущий, но с возможностью реверсирования движения. Так какой у Вас, чем хотите управлять? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.10.2008, 15:43
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
И еще опиши ситуацию. Я так понимаю ты молодой электрик, тебе пришлось либо что то собирать с нуля, либо что то ремонтировать. Так чтобы не гадать на кофейной гуще, так и скажи - у меня тут ящик с двумя пускателями от ворот на проходной, оборвали кнопки управления, торчит только огрызок кабеля с тремя жилами. Что куда подключать?
(Это я пример привел -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
20.10.2008, 16:32
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 |
Мне нужно подключить электродвигатель. Я это делал неоднократно. Но без кнопки (она уже имелась). А сейчас, нужно подключить движок с нуля, через магнитник, чтобы запускался с кнопки (Пуск - стоп). Такие вот дела...
|
|
|
|
|
20.10.2008, 16:56
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Лень рисовать отдельно пост ПКЕ..., по ссылке всё вместе http://www.tmz-tula.ru/files/1-2(2-2)_el_shema.pdf
Тут та же картинка
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.10.2008, 17:01
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 |
Спасибо вам!!! Сейчас разберусь...
|
|
|
20.10.2008, 17:46
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7742 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
savelij немного усложненную схему выложил, скорее всего у Electroremont кроме кнопок, движка и пускателя без теплового элемента, больше ничего нет.
И в силовой части схемы пускатель вверх ногами почему-то. Может у кого под руками есть схема управления "пуск-стоп", желательно с монтажкой? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
20.10.2008, 17:56
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 |
Буду оч. благодарен!!! Отказваться не буду - вдруг узнаю что - нибудь новое для себя...
Но в общем - то, я разобрался со схемой ... |
|
|
20.10.2008, 17:56
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.10.2008, 18:01
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 |
Смысл у неё такой же.... Я завтра на работе постараюсь смонтировать первую схему, там видно будет, пока мне всё понятно. Спасибо!!!
|
|
|
|
|
20.10.2008, 21:43
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
А ничего что на последней схеме размыкается нулевой провод, а не фазный? Или это не важно?
|
|
|
20.10.2008, 21:51
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А ничего что на последней схеме размыкается нулевой провод, а не фазный? Или это не важно? Если поменять точки подключения (А и N), то всё равно фаза будет на контактах ПКЕ. Так что на безопасности это не сильно отразится, а уж на работоспособности и подавно. имхоА если применить пускатель с катушкой 380В, то вообще не очем будет говорить... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.10.2008, 8:17
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7742 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Больше привык к такому виду
[attachment=1932:4.jpg] -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
21.10.2008, 9:36
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 |
Ну в общем то да... Когда я учился, то мы тоже пользовались этой схемой. Забыл просто....
|
|
|
![]() ![]() |
|