Подключил стиральную машину, бьет током , Как быть?

gomed12
сообщение 17.10.2008, 20:14
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
у Вас в хрущёвкой квартире из стенки 4 мм кв. торчит

Знакомое изречение, где-то слышал...
Но из стены в квартире может торчать иногда до 0, 35 кв.мм включительно и это не нарушение.
Не видел щита на лестнице в хрущевке с менее 16 квадратами.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.10.2008, 20:29
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gomed12 @ 17.10.2008, 21:14) *
Знакомое изречение, где-то слышал...
Наверное от жителей хрущёвок... icon_biggrin.gif
Цитата
Не видел щита на лестнице в хрущевке с менее 16 квадратами.
А вот автор вообще щита не нашёл... icon_sad.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.10.2008, 20:38
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Автор-то нашел
Цитата
нет возможности тянуть провод до щитка (его в квартире нет, только на лестнице)
,
электроник считает, что его там нет.
Хотя точно знаю, перед глазами на лестн. площадке, даже кажется с АВ АЕ1031


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.10.2008, 20:51
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Автор-то нашел
Точно, нашёл. icon_smile.gif Виноват... почему-то представил тёщину хрущёвку, там не было этажных щитков. icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 17.10.2008, 21:29
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



совсем забыл сказать самое главное- я же чуть не так эту схему сделал- РЕ-контакт с розетки я прямиком бросил на стояк холодной воды! И в квартире этот провод никак не связан с нулём рабочим! во! Сразу после монтажа я грузил УЗО по отношению на стояк- всё было нормально. до сих пор.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.10.2008, 21:44
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



То есть просто послали половину фазного напряжения в неизвестном направлении... в сторону соседей? А потом появляются темы об электротравмах в ванной... icon_evil.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 17.10.2008, 21:52
Сообщение #27





Гости






Я прибавил бы, что не обязательно утечка в этой квартире, в ванной комнате. Не исключено,
что полы сырые и источником может быть проводка соседей.

На месте видней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexy_*
сообщение 17.10.2008, 23:03
Сообщение #28





Гости






Цитата
совсем забыл сказать самое главное- я же чуть не так эту схему сделал- РЕ-контакт с розетки я прямиком бросил на стояк холодной воды! И в квартире этот провод никак не связан с нулём рабочим! во! Сразу после монтажа я грузил УЗО по отношению на стояк- всё было нормально. до сих пор.


Это тоже не супер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 18.10.2008, 9:43
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(savelij @ 17.10.2008, 21:44) *
То есть просто послали половину фазного напряжения в неизвестном направлении... в сторону соседей? А потом появляются темы об электротравмах в ванной... icon_evil.gif

1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

Из этого пункта получается, что трубы ХВС для РЕ-провода использовать допускается... ну и потом- это же РЕ- провод, а не N-провод... в нормальном режиме ток идёт по рабочему нулю же... а в аварийном- по защитному проводу. Мы делали приёмо-сдаточные испытания в многоквартирном многоэтажном жилом доме- так там по проекту ДСУП- на трубы ХВС. И в проекте стоял штамп регистрации в органе ростехнадзора... что на это скажешь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexy_*
сообщение 18.10.2008, 14:30
Сообщение #30





Гости






ПУЭ 7 :
"1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
...
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
..."

Вроде получается что можно так заземлять...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.10.2008, 15:37
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(alexy @ 18.10.2008, 15:30) *
Вроде получается что можно так заземлять...

А вроде и нельзя... если речь ведём не квартире в подвальном помещении, где трубы уходят прямо в землю...
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.


Сообщение отредактировал savelij - 18.10.2008, 15:37


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.10.2008, 15:41
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Вроде получается что можно так заземлять...

1. Этот водопровод имеет связь с землей по всей длине.
2. С двух концов соединен к защитному проводнику.
На стояке.
В случаях уравнивания потенциалов труб посредством соединения их к РЕ по всем этажам никакой опасносных последствий установки изолирующей вставки не будет.
alexy выяснить все же где бьет током, относительно чего, при отключенной СМ наблюдается ли?
Необходимо произвести элементарные измерения: "СМ-ванна-трубопроводы" при откл.-вкл. СМ.
Наибольшую опасность вижу в проводящих полах, сухие еще ничего, а если постоянно сырые?
Если бабулек через сухие тапочки бьет, добавьте к вышеозвученному оборудованию еще и полы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexy_*
сообщение 18.10.2008, 19:56
Сообщение #33





Гости






Цитата
alexy выяснить все же где бьет током, относительно чего, при отключенной СМ наблюдается ли?
Необходимо произвести элементарные измерения: "СМ-ванна-трубопроводы" при откл.-вкл. СМ.
Наибольшую опасность вижу в проводящих полах, сухие еще ничего, а если постоянно сырые?
Если бабулек через сухие тапочки бьет, добавьте к вышеозвученному оборудованию еще и полы.


Да то что их било, это они преувеличили немного, просто щипало когда сырое бельё вынимали (машина включена в сеть).
Может ещё тогда пол сырой был. Теперь они когда бельё вынимают, то машину вырубают сет. фильтром. icon_smile.gif Так что не вижу опасности, УЗО поставлено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.10.2008, 21:49
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Но может есть что-нибудь дешовое и сердитое для защиты от обрыва нуля?

Обыкновенное реле (пускатель) (испр.авт) Реле напряжения в щите, отстроенное на 220 В и катушка, которого подключена между фазой и нулем.
Так делите свой РЕN перед розеткой и ставьте УЗО, на самом деле не дело праведное
Цитата
Теперь они когда бельё вынимают, то машину вырубают сет. фильтром. icon_smile.gif

Кстати, радоваться нечему.

Сообщение отредактировал gomed12 - 19.10.2008, 10:16


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 19.10.2008, 2:29
Сообщение #35





Гости






Если все правильно сделано, т.е. проложен провод с заземляющей жилой от щита, установлены аппараты защиты и все проверено то, эта граница ответственности, выяснять почему бьет машина при выключенной фазе в квартире должен выполнять электрик обслуживающий дом. Что бы не попасть в простак, обратите внимание на заземляющие контакты самой розетки, если есть возможность прозвонить шнур машины (заземляющую жилу), желательно использовать контрольную лампу ( она дает нагрузку ). А трубы оставьте сантехникам, это их хозяйство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 19.10.2008, 6:26
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Viktor__2008 @ 19.10.2008, 1:29) *
А трубы оставьте сантехникам, это их хозяйство.

Именно так! Я бы вообще запретил трубы как РЕ. icon_wink.gif Что б сказал электик, если бы сантехник (гипотетично icon_smile.gif ) пустил кипяток по проводам, а электрика при резке провода шпарило? А ведь сантехник оказывается в той же ситуации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.10.2008, 8:40
Сообщение #37





Гости






Защитные проводники (pe-проводники)

1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:

.....
3) некоторые сторонние проводящие части:

металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);

арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;


В хрущевках в ванной есть зачастую, вывод для подключения ванны к системе уравнивания потенциала, соединенный через арматуру с ГЗШ
Вроде по ПУЭ, использование его в качестве РЕ проводника допустимо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.10.2008, 9:35
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
вывод для подключения ванны к системе уравнивания потенциала, соединенный через арматуру с ГЗШ
Вроде по ПУЭ, использование его в качестве РЕ проводника допустимо.

К ГЗШ подключаются напрямую только оборудование, относящееся к основной СУП, вывод к ванне скорее относится к доп. СУП для системы заземления TN-S (TNC-S), а для системы TNC (в хрущевке именно она) этот вывод нельзя использовать как РЕ, т.к. может не соответствовать проводимости и непрерывности.
Хотя в сложившейся ситуации, почему бы нет, прозвонить с РЕ щита и использовать.
По-моему, alexy не собирается что-то изменять, жаль, вообще поступок неправильный, согласен с Viktor__2008:
Между прочим человек который берется за работу отвечает за последствия....
Что касается труб при новом монтаже, по проекту, именно сантехники обязаны выполнять СУП, включая ванну.





--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения