Подключил стиральную машину, бьет током , Как быть? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключил стиральную машину, бьет током , Как быть? |
17.10.2008, 20:14
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата у Вас в хрущёвкой квартире из стенки 4 мм кв. торчит Знакомое изречение, где-то слышал... Но из стены в квартире может торчать иногда до 0, 35 кв.мм включительно и это не нарушение. Не видел щита на лестнице в хрущевке с менее 16 квадратами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
17.10.2008, 20:29
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Знакомое изречение, где-то слышал... Наверное от жителей хрущёвок... Цитата Не видел щита на лестнице в хрущевке с менее 16 квадратами. А вот автор вообще щита не нашёл...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.10.2008, 20:38
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Автор-то нашел
Цитата нет возможности тянуть провод до щитка (его в квартире нет, только на лестнице) ,электроник считает, что его там нет. Хотя точно знаю, перед глазами на лестн. площадке, даже кажется с АВ АЕ1031 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.10.2008, 20:51
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Автор-то нашел Точно, нашёл. Виноват... почему-то представил тёщину хрущёвку, там не было этажных щитков.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
17.10.2008, 21:29
Сообщение
#25
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
совсем забыл сказать самое главное- я же чуть не так эту схему сделал- РЕ-контакт с розетки я прямиком бросил на стояк холодной воды! И в квартире этот провод никак не связан с нулём рабочим! во! Сразу после монтажа я грузил УЗО по отношению на стояк- всё было нормально. до сих пор.
|
|
|
17.10.2008, 21:44
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
То есть просто послали половину фазного напряжения в неизвестном направлении... в сторону соседей? А потом появляются темы об электротравмах в ванной...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Viktor__2008_* |
17.10.2008, 21:52
Сообщение
#27
|
Гости |
Я прибавил бы, что не обязательно утечка в этой квартире, в ванной комнате. Не исключено,
что полы сырые и источником может быть проводка соседей. На месте видней. |
|
|
|
Гость_alexy_* |
17.10.2008, 23:03
Сообщение
#28
|
Гости |
Цитата совсем забыл сказать самое главное- я же чуть не так эту схему сделал- РЕ-контакт с розетки я прямиком бросил на стояк холодной воды! И в квартире этот провод никак не связан с нулём рабочим! во! Сразу после монтажа я грузил УЗО по отношению на стояк- всё было нормально. до сих пор. Это тоже не супер. |
|
|
18.10.2008, 9:43
Сообщение
#29
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
То есть просто послали половину фазного напряжения в неизвестном направлении... в сторону соседей? А потом появляются темы об электротравмах в ванной... 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. Из этого пункта получается, что трубы ХВС для РЕ-провода использовать допускается... ну и потом- это же РЕ- провод, а не N-провод... в нормальном режиме ток идёт по рабочему нулю же... а в аварийном- по защитному проводу. Мы делали приёмо-сдаточные испытания в многоквартирном многоэтажном жилом доме- так там по проекту ДСУП- на трубы ХВС. И в проекте стоял штамп регистрации в органе ростехнадзора... что на это скажешь? |
|
|
Гость_alexy_* |
18.10.2008, 14:30
Сообщение
#30
|
Гости |
ПУЭ 7 :
"1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: ... 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; ..." Вроде получается что можно так заземлять... |
|
|
|
18.10.2008, 15:37
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вроде получается что можно так заземлять... А вроде и нельзя... если речь ведём не квартире в подвальном помещении, где трубы уходят прямо в землю... 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости. 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. Сообщение отредактировал savelij - 18.10.2008, 15:37 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.10.2008, 15:41
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Вроде получается что можно так заземлять... 1. Этот водопровод имеет связь с землей по всей длине. 2. С двух концов соединен к защитному проводнику. На стояке. В случаях уравнивания потенциалов труб посредством соединения их к РЕ по всем этажам никакой опасносных последствий установки изолирующей вставки не будет. alexy выяснить все же где бьет током, относительно чего, при отключенной СМ наблюдается ли? Необходимо произвести элементарные измерения: "СМ-ванна-трубопроводы" при откл.-вкл. СМ. Наибольшую опасность вижу в проводящих полах, сухие еще ничего, а если постоянно сырые? Если бабулек через сухие тапочки бьет, добавьте к вышеозвученному оборудованию еще и полы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_alexy_* |
18.10.2008, 19:56
Сообщение
#33
|
Гости |
Цитата alexy выяснить все же где бьет током, относительно чего, при отключенной СМ наблюдается ли? Необходимо произвести элементарные измерения: "СМ-ванна-трубопроводы" при откл.-вкл. СМ. Наибольшую опасность вижу в проводящих полах, сухие еще ничего, а если постоянно сырые? Если бабулек через сухие тапочки бьет, добавьте к вышеозвученному оборудованию еще и полы. Да то что их било, это они преувеличили немного, просто щипало когда сырое бельё вынимали (машина включена в сеть). Может ещё тогда пол сырой был. Теперь они когда бельё вынимают, то машину вырубают сет. фильтром. Так что не вижу опасности, УЗО поставлено. |
|
|
18.10.2008, 21:49
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Но может есть что-нибудь дешовое и сердитое для защиты от обрыва нуля? Так делите свой РЕN перед розеткой и ставьте УЗО, на самом деле не дело праведное Цитата Теперь они когда бельё вынимают, то машину вырубают сет. фильтром. Кстати, радоваться нечему. Сообщение отредактировал gomed12 - 19.10.2008, 10:16 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Viktor__2008_* |
19.10.2008, 2:29
Сообщение
#35
|
Гости |
Если все правильно сделано, т.е. проложен провод с заземляющей жилой от щита, установлены аппараты защиты и все проверено то, эта граница ответственности, выяснять почему бьет машина при выключенной фазе в квартире должен выполнять электрик обслуживающий дом. Что бы не попасть в простак, обратите внимание на заземляющие контакты самой розетки, если есть возможность прозвонить шнур машины (заземляющую жилу), желательно использовать контрольную лампу ( она дает нагрузку ). А трубы оставьте сантехникам, это их хозяйство.
|
|
|
19.10.2008, 6:26
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
А трубы оставьте сантехникам, это их хозяйство. Именно так! Я бы вообще запретил трубы как РЕ. Что б сказал электик, если бы сантехник (гипотетично ) пустил кипяток по проводам, а электрика при резке провода шпарило? А ведь сантехник оказывается в той же ситуации. |
|
|
Гость_Гость_* |
19.10.2008, 8:40
Сообщение
#37
|
Гости |
Защитные проводники (pe-проводники)
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: ..... 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; В хрущевках в ванной есть зачастую, вывод для подключения ванны к системе уравнивания потенциала, соединенный через арматуру с ГЗШ Вроде по ПУЭ, использование его в качестве РЕ проводника допустимо. |
|
|
19.10.2008, 9:35
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата вывод для подключения ванны к системе уравнивания потенциала, соединенный через арматуру с ГЗШ Вроде по ПУЭ, использование его в качестве РЕ проводника допустимо. К ГЗШ подключаются напрямую только оборудование, относящееся к основной СУП, вывод к ванне скорее относится к доп. СУП для системы заземления TN-S (TNC-S), а для системы TNC (в хрущевке именно она) этот вывод нельзя использовать как РЕ, т.к. может не соответствовать проводимости и непрерывности. Хотя в сложившейся ситуации, почему бы нет, прозвонить с РЕ щита и использовать. По-моему, alexy не собирается что-то изменять, жаль, вообще поступок неправильный, согласен с Viktor__2008: Между прочим человек который берется за работу отвечает за последствия.... Что касается труб при новом монтаже, по проекту, именно сантехники обязаны выполнять СУП, включая ванну. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|