Гости |
знаю, что сочетание алюминиевых и медных проводов опасно возгоранием...
сегодня мне подключили плиту и обнаружилось, что провода использованны алюминиевые, а клемы медные.. подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание..? или все же стоит заменить провод на медный..? |
|
|
Гость_Светлана_* сочетание алюминиевого провода и медной клемы 5.10.2008, 16:14
Гость Если контакт хороший, будет жить долго. 5.10.2008, 16:25
gomed12 На кухне эта связь нежелательна. 5.10.2008, 16:27
Гость А клемма закручивается винтиком или обжимает прово... 5.10.2008, 16:34
сергей_абрамов Между алюминием и медью установите стальную шайбу,... 5.10.2008, 17:51
электроник1 вообще-то сейчас внутри помещений алюминий не ложа... 5.10.2008, 19:40
savelij Нормальный специалист по подключению бытовой техни... 5.10.2008, 21:05
gomed12 Шайбы...
С учетом проводимости стали, использовать... 5.10.2008, 21:26
с2н5он ещё применяйте электропроводящую смазку 7.10.2008, 17:19
Гость Самое простое это облудить медь. Оставлять пару ме... 11.10.2008, 21:22
gennadi А вы уверены что клема медная а не латунная потому... 12.10.2008, 22:19
gomed12 Тут нельзя забывать о коэфф. теплового расширения ... 13.10.2008, 11:15
Вячеслав73 Цитата(Гость_Светлана_* @ 5.10.2008, 16:1... 15.10.2008, 19:47
gomed12 Цитата(Вячеслав73 @ 15.10.2008, 19:47) а ... 15.10.2008, 19:56![]() ![]() ![]() |
|