Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
cehisa
сообщение 12.10.2008, 0:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.10.2008
Пользователь №: 12313



Можно ли использовать такие соединения? если нет, то объясните пожалуйста, почему?
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 37%
Прикрепленное изображение
422 x 338 (30.48 килобайт)
 Уменьшено до 37%
Прикрепленное изображение
422 x 338 (29.17 килобайт)
 Уменьшено до 37%
Прикрепленное изображение
422 x 338 (26.49 килобайт)
 Уменьшено до 37%
Прикрепленное изображение
422 x 338 (27.5 килобайт)


 Уменьшено до 37%
Прикрепленное изображение
422 x 338 (39.52 килобайт)
 Уменьшено до 37%
Прикрепленное изображение
422 x 338 (34.35 килобайт)
 Уменьшено до 37%
Прикрепленное изображение
422 x 338 (39.38 килобайт)
 Уменьшено до 37%
Прикрепленное изображение
422 x 338 (38.19 килобайт)


 Уменьшено до 37%
Прикрепленное изображение
422 x 338 (39.9 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 12.10.2008, 15:19
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



ИМХО, первые 2 варианта (первые 4 фотки) - норм однозначно.
3 и 4 варианты - не уверен, но сам так делаю, предварительно скрутив провода. Надежность проверена практикой, если будут вопросы - назову это разборным контактным соединением проводников с гнездовыми выводами, согласно ГОСТ 19434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ( http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_942.phtm )
Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав.
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 41%
Прикрепленное изображение
448 x 289 (22.18 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cehisa
сообщение 12.10.2008, 15:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.10.2008
Пользователь №: 12313



А то что провода при этом алюминиевые ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.10.2008, 16:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Слева направо:
1,2 - при отсутствии нагрева и наличии промежуточной облуженной шайбы-нормально.
2,3 - при отсутствии влаги (для сухих помещений ) - нормально .
Остальные - более 2-х проводов независимо от материала жилы под одну клемму - неправильно.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.10.2008, 21:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gomed12 @ 12.10.2008, 17:30) *
Остальные - более 2-х проводов независимо от материала жилы под одну клемму - неправильно.

Выходит, что и продукция DKC вне закона? icon_eek.gif
Имеются в виду клеммные соединительные колодки с одним отверстием. Там вообще один винт против двух в указанном выше соединении. icon_lol.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadi
сообщение 12.10.2008, 22:11
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 7.7.2008
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606



Всё нормально смотря от места применения в том числе и 3-и более проводов(пример многорожковые люстры,стиральные машины.ну и проктически вся бытовая тахника).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.10.2008, 9:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Выходит, что и продукция DKC вне закона?

Цитата
Имеются в виду клеммные соединительные колодки с одним отверстием.

В паспорте на ДКС-продукции д/б указано, предназначение в т.ч. количество заключаемых проводников.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 13.10.2008, 20:27
Сообщение #8





Гости






как я понял все соединения болтовые - можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 16.10.2008, 17:59
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



Цитата
В паспорте на ДКС-продукции д/б указано, предназначение в т.ч. количество заключаемых проводников.
Может я чего-то не понимаю, только я нигде не нашел, что нельзя использовать клемник для трех и более проводов. Может быть дадите ссылку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 16.10.2008, 20:30
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



Есть анекдот. Два друга ловят рыбу. Один поймал русалку, посмотрел и отпустил обратно. На вопрос друга: «Зачем?», ответ «А как?»
Поэтому на вопрос «Можно ли использовать такие соединения? …» ответ «А зачем?» Существуют профессиональные способы соединения, зачем ловить русалку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.10.2008, 9:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Привожу выдержки из евростандартов
EN 60 947-7-1
4.3.4 Номинальное сечение
"Номинальное сечение электротехнической клеммы - это указываемое производителем сечение подключаемого провода, на основании которого учитываются тепловые, механические и электрические характеристики. Номинальное сечение выбирается исходя из указанного в таблице 1 стандартного сечения."
4.3.5 Допустимое сечение(электротехнических клемм)
"Допустимое сечение электротехнической клеммы - это диапазон и/или совокупность номинальных сечений, определяющих характеристики электротехнической клеммы. В таблице 2 для электротехнических клемм каждого номинального сечения от 0,2 до 35 мм2 указаны минимальные допустимые сечения проводов. Допускается подсоединение как жестких (одно- и многопроволочных), так и гибких проводов. Производитель должен указывать для каждой клеммы тип проводов, максимальное и минимальное сечение и, если это допускается, количество проводов, одновременно подсоединяемых к зажиму. Кроме того, должны быть указаны допустимые способы подготовки проводов."
EN 60 999 / VDE 0609
7.7 "Конструкция клемм с безвинтовыми зажимами для подключения двух или более проводов должна удовлетворять следующим условиям
каждый провод должен обжиматься отдельно,подсоединение и отсоединение проводов может производиться как вместе, так и раздельно.
При этом должна быть обеспечена возможность надежного обжима любого количества проводов, суммарное сечение которых не превышает указанное максимальное значение."
7.11 "Конструкция зажимов клемм должна обеспечивать надежное закрепление провода между металлическими частями контакт-деталей."
Резюме:
Допускается: винтовая клемма с двумя проводами, закрепленными одним зажимом.
Допускается обжим одним винтовым клеммным зажимом нескольких проводов (при условии, что производитель в спецификациях клемм указывает соответствующие данные)
Для клемм с безвинтовыми зажимами (например, пружинных) закрепление нескольких проводов не допускается.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы