Как правильно натягивать СИП-4? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно натягивать СИП-4? |
7.10.2008, 17:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 12280 |
При монтаже ВЛИ с проводом СИП-4 4*50 столкнулся с проблеммой каким усилием натягивать СИП. Нашел данные только по СИП с изолированной нейтралью. Если кто знает подскажите где можно взять монтажные таблицы тяжения для самонесущей системы проводов.
|
|
|
|
Гость_с2н5он_* |
8.10.2008, 11:38
Сообщение
#2
|
Гости |
1.если не ошибаюсь, то пособие по проектированию СИП
2. по моему 28,3 Н |
|
|
8.10.2008, 13:22
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Посмотрите здесь, таблица 13:
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2tx...79&p_page=2 Сообщение отредактировал Andrey Izh - 8.10.2008, 13:22 |
|
|
10.10.2008, 15:02
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 12280 |
Все не то.Монтажные тяжения и стрелы провеса при монтаже СИП с несущим нулем найти не проблемма.И пособие по пректированию тоже есть. В нем нет информации как натягивать СИП где все 4 жилы несущие! Неужели не кто не монтировал подобный провод? Не скромничайте, поделитесь знаниями
|
|
|
|
10.10.2008, 20:03
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наверное, такой информации никто не даст.
По-моему, конструктивно опоры и СИП должны нести нормированную нагрузку тяжения в зависимости от длины пролета. Наличие 4-х несущих жил не определяет силу натяжения, несущие жилы больших сечений определенно выполняют функцию распределения мех. нагрузки равномерно по жилам при нормированной стреле провеса (считай тяжения). Роль буксировочного троса эти жилы не играют. Ведь в линейной арматуре (зажим анкерный, поддерживающий и т.д.) не заложена функция силового тяжения. ... Добавлю. Максимальная нагрузка на СИП в середине пролета, на концах ее половина. С учетом зимных периодов (зона гололеда), парусности и ветровой нагрузки, общая нагрузка будет иметь другую величину. Поэтому с учетом допустимой уд. нагрузки этого СИПа, необходимо произвести расчет нагрузок для наиболее нагруженной части ВЛИ - середины пролета. Исходя из чего и расчитывается длина пролета, тип опоры, величину стрелы провеса. Сообщение отредактировал NickEl - 11.10.2008, 10:19 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.10.2008, 17:38
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
У нас в Буржуинии до АМКи допускают только шпецально обученных людей ссертификатами.
|
|
|
11.10.2008, 17:51
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 12280 |
Позволю не согласиться.Именно то что натяжение производится за все 4 жилы провод СИП-4 имеет большую прочность на разрыв чем СИП-2 где вся нагрузка ложится на одну жилу. А анкерный зажим как раз и воспринимает все тяжение, для этого он и предназначен.
К открытию этой темы меня побудило вот что.Мы монтировали линию проводом СИП-4 4*50.Натянули анкерный пролет из 5 пролетов(30,30,35,40,52метра).Оставили провод отвисется до понедельника-дело было в пятницу.В понедельник стали выполнять окончательную натяжку.Я взял за основу монтажное тяжение провода СИП-2 3*50+1*54,6 вот отсюда http://www.locus.ru/Spravka/SIP-0.4kV.php для пролета 50 метров-3,85кН. Подцепили лебедку через динамометр-при усилии 3,2кН провод натянулся почти как струна.Пришлось ослабить до 3кН.Вот тут меня начали мучить сомнения-как его натягивать?На глаз,или по науке? У нас в Буржуинии до АМКи допускают только шпецально обученных людей ссертификатами. У нас есть свидетельство о прохождении обучения , но на курсах об этом не было сказано ни слова |
|
|
|
14.10.2008, 7:09
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Цитата У нас есть свидетельство о прохождении обучения, но на курсах об этом не было сказано ни слова Те, кто у нас проходил эти курсы, говорили, что в них входили практические занятия на полигоне. Включая обязательную работу по затяжке клемм динамометрическими ключами. При этом руководитель курсов заявлял, что несмотря на опыт, регулярно пользуется динамометрическим ключом, "чтобы не сбить руку". Сообщение отредактировал Roman_D - 14.10.2008, 7:13 |
|
|
14.10.2008, 15:44
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 12280 |
Когда я ездил на курсы в г.Омск, тамошний учитель-дядечка предпенсионного возраста, аккуратно диктовал нам под запись то, что можно найти в любом справочнике. Никаких практических занятий. Но "корки" дали Вот и приходится теперь до всего доходить самому. У вас в Буржуинии стало быть более ответственно к делу подходят.Но это все поэзия! Хотелось бы услышать практические рекомендации
|
|
|