Гость_Гость_lis_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Господа, подскажите пожалуйста как лучше спроектировать подачу электроэнергии (380) на объект находящийся в 7и километрах от ТП Сколько надо опор, каких, каким сечением провод? и какие подводные камни могут встретится на сим нелегком пути всем спасибо заранее
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата каким сечением провод? Знать бы еще мощность хотя бы ТП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А лучше объекта.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
для 5 кВт- надо не менее 150-185мм2 СИПа
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_lis_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так мощность то озвучьте. На 5 кВт Вам уже прикинул Электроник1.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
10 кВ туда придется вести. 0,4 никаким макаром не затолкаешь на 7 км
![]() -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
10 кВ туда придется вести. 0,4 никаким макаром не затолкаешь на 7 км ![]() Для зарядки сотового хватит, ещё телик можно подключить, у них БП от 100 вольт работают, Асинхронник никакой не запустица. Токо ВЛ 6-10 кВ, тянуть, затраты на ВЛ будут примерно одинаковы, и подстанцию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
10 кВ без вопросов.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
10 кВ без вопросов. Здравствуйте всем. Не хочется открывать новую тему, похожую на текущую. У меня вопрос к знатокам. Что экономически выгоднее, ВЛ(0.4кВ) или КЛ(0,4кВ.) для скважинных насосных станций, расположенных в одну линию через 100м вдоль берега реки. Всего 8 насосных без постоянно обслуживаемого персонала, мощность насосов 30 кВт.+собственные нужды (освещение и эл. отопление для поддержания +5 градусов) Предварительно рассматриваются два варианта расположения ТП 10/0,4кВ. - Расположение ТП в середине линии насосных. Максимальное плечо = 500м и 4 насосных по 30кВт.=120кВт. - Расположение ТП в начале линии. Максимальное плечо = 700-750м, Ру сумм = 210кВт. - 7 насосных (+ одна станция или в резерве или прямо на территории ТП 0.4кВ. и насосной 2 подьема, там же и дизель-генератор как резервный источник.) Посадку зданий уточняют генпланисты. Конечно при окончательном варианте генплана, все буду прикидывать более подробно, до сегодняшнего дня такого опыта не имел. С благодрностью выслушаю все Ваши советы, мнения и замечания, каких подводных камней следует опасаться. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Меня учили так:
Чтобы было выгодно: сколько вольт, столько МЕТРОВ дальность передачи. Итого на 380В - 400м на 10кВ - 10км На 7км - делать как буржуи: ТП 0,4кВ/10кВ - линя 10кВ - тп 10/0,4кв.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Лучше сразу ВЛ 10кВ-КТП10/04кВ (тут ст.науч. сотрудник указывал, что и так у нас в РФ неоправданно много ступеней трансформации -потери)
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Все же смотря каким проводом и какая линия. 0,4 кВ можно и на 1,5 км растянуть. А 10 кВ прекрасно и на 20 км справляются. Мы говорим об эконмической целесообразности. Мы тянули 240 медь 0,4кВ на 3.5км. в плане заработка - нормально. Экомонии для заказчика - никакой. Правда делать было ему нечего, не давали 10кВ по городу тянуть. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Ну с точки зрения экономической целесообразности 10 кВ на 20 километров тянут, нормально. Здесь многое зависит от загруженности линии.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
у нас 10кВ около 35-40 км, правда секционирована на половине СБРУНом, вроде все нормально.
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 16.9.2009, 23:13 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
А у нас ВЛ-10 длиной более 100 км. Правда недавно частично перевели на 20 кВ, но все равно удивительно... удивительно тяжелая ВЛ.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А у нас ВЛ-10 длиной более 100 км. Правда недавно частично перевели на 20 кВ, но все равно удивительно... удивительно тяжелая ВЛ. Да-а-а. 100 км - это очень и очень... Какое ж напряжение в конце ЛЭП? Извитите за оффтоп... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Да-а-а. 100 км - это очень и очень... Какое ж напряжение в конце ЛЭП? Особые условия - тайга, два с половиной поселка по десять с половиной домов. Нагрузка невелика, так что напряжение в конце нормальное. Сейчас примерно посерединке подстанцию поставили. "Голову" линии перевели на 20 кВ, дальше по-старому десятка идет. А вообще на длинной линии без нагрузки в конце напряжение может даже быть выше, чем в начале. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |