![]() котельная |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() котельная |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
многоуважаемые спецы! подскажите, пожалуйста- котельная фельдшерско-акушерского пункта. По ПУЭ (пункт точно не помню- глава называется "электроснабжение") категория-1 особая, т.к. котельная газовая и при неполадках возможен взрыв- (я так считаю). Ставлю АВР. Ввод- только 1 (объект находится в сельской местности, других подстанций рядом нет). Ставлю независимый источник питания- ЮПС. Подскажите: прав ли я в части определения категорийности? Как бы вы сделали бы? Просто объект государственный, достаточного финансирования нет, ЮПС стоит более поллимона...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
1. согласно СП31-110-2003 здания лечебно-профилактических учреждений (электроприемники операционных и родильных блоков, отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии, противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных лифтов) относятся к 1 категории, остальные электроприемники - 2 кат. Для электроприемников ряда медицинских помещений, например операционных, реанимационных (интенсивная терапия), палат для недоношенных детей, может потребоваться третий независимый источник. Необходимость третьего независимого источника определяется заданием на проектирование в зависимости от типа применяемого медицинского оборудования.
2. 1 кат. предполагает 2 независимых источника с АВР, 1-особая -3 источника с АВР |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Необходимо выполнить отопление сельской библиотеки.Варианты печного отопления,устройство котельной отпадают ,не позволяет площадь библиотеки 24 кв.м. т.е. всего одна комната.Остается ,по моему ,один вариант- электроотопление , но п.7.4.25. ПУЭ гласит ,... в зданиях библиотек применение электронагревательных приборов запрещается. Как быть?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
поставь на улице рядом с ней
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата поставь на улице рядом с ней электрокотёл в пристройке, а сеть внутри.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а откуда ты знаешь, что там есть пристройка?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думаю, инфракрасное на потолке (пожарного сертификата не встречал) или нагревательный кабель в полу (кроме деревянных) под п.7.4.25. ПУЭ не подпадает.
Утепленный рукав от электрокалорифера на улице тоже неплох. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Если на улице калорифер,какого типа и мощности,площадь помещения около 30 кв.м.и как все это будет выглядеть? Помещение на втором этаже 2 этажного кирпичного здания.,есть коридор,общий.Инфракрасные обогреватели,теплые полы,по моему относятся к классу электронагревательных приборов? Вроде бы тоже неплохой вариант.Без пожарных сертификатов вариант не пройдет, раньше там стоял самодельная элек.печка на 380 в,пожарники отключили. Мне кажется п.7.4.25. ПУЭ был введен в целях обеспечения сохранности книжного фонда, а в сельских библиотеках обычно книжный фонд, в настоящее время ,по моему никакой ценности не представляет. В принципе можно было использовать масляные обогреватели, но ПУЭ запрещает. С водогрейными котлами тоже могут быть проблемы, вернее с связи я частыми отключениями электроэнергии в сельской местности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата в сельских библиотеках обычно книжный фонд, в настоящее время ,по моему никакой ценности не представляет. Раз посещают и отопление требуется, значит для посетителей представляет ценность. Все это субъективно, все же про отопление. Калорифер подавая воздух с улицы создает давление в помещении, двери открывающиеся во внутрь с большим усилием будут открываться, поэтому возникла идея выполнить оборотную систему. Забор воздуха из библиотеки и возврат обратно уже подогретого от калорифера. Потребляемая мощность для помещения будет около 5 кВт с учетом мощности эл. двигателя 1,1-1,5 кВт. При этом необходимо утеплять калорифер и воздуховоды. Диаметр воздуховодов необходимо увеличивать, чтобы уменьшить скорость потока. Наверное все это не столь эстетично будет выглядеть на фасаде здания. Попробуйте использовать чердачное помещение, хотя требования к ним повышенные. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
К сожалению чердака нет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Ставлю независимый источник питания- ЮПС. Что есть ЮПС??? (UPS??? источник бесперебойного питания???) тогда вопрос: а заряжается он откуда, и как долго он "продержит" котельную, пусть даже без доп. нагрузки в виде освещ. и т.д.??? 5 мин, 10??? И если один ввод от подстанции, а второй от позаряжаемой аккум. батареи (UPS) где Вы здесь нашли 1 категорию... нипанятна (с) Спилберх... -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
переделал проект уже на 2 категорию. нужную мощность юпс сутки продержит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
нужную мощность юпс сутки продержит. Хороший у Вас UPS, или такой "плохой" котел???... ![]() -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
котёл вообще-то газовый, а вот юпс нужен для насоса. насос- около 200 Ватт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
А я тут вот о чем подумал: Ваш UPS заряжается от единственного ввода так??? и при пропадании напряжения на основном источнике электроснабжения он держит сутки??? Замечательно.... а если авария на 2 дня??? и, главное, МОЖНО ли считать при таком раскладе UPS за "независимый" источник электроснабжения??? Больше склоняюсь к тому, что все же у Вас по факту - 3 категория...
-------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
при 3 категории даётся время на устранение неисправности только 1 сутки...
я считаю, что его можно отнести к независимому источнику питания. по аналогичному принципу делаются бесперебойники для больниц... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сидите на газу, а не использовать ли http://g1-gas.ru/81.htm?part=140 без проблем.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
большое спасибо- очень хорошая мысль!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18107 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Рекомендуемая продолжительность работы 6 ч. (2 - перерыв)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
при 3 категории даётся время на устранение неисправности только 1 сутки... я считаю, что его можно отнести к независимому источнику питания. по аналогичному принципу делаются бесперебойники для больниц... Согласен, но(!) бесперебойники для больниц должны продержать "напряжение" до вклюения резерва, а здесь бесперебойник - по сути и есть резерв - вот что меня смущает, опять же можно рассуждать и так: весперебойник - по сути батарейка... (ну хорошо, аккумулятор ![]() ЗЫ: скорее всего в понед. буду в Надзоре, просто самому стало интересно, вот и спрошу "официльную" точку зрения... ![]() -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 5:24 |
|
![]() |