ремонт НТМИ-6, 10 реально? , есть трансформаторы НТМИ с нерабочими катушками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ремонт НТМИ-6, 10 реально? , есть трансформаторы НТМИ с нерабочими катушками |
26.9.2008, 23:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.7.2008 Пользователь №: 11575 |
Есть трансформатор НТМИ-6 и НТМИ-10 с нерабочими катушками. Подскажите пожалуйста, кто имеет опыт, реально ли перемотать их?
|
|
|
|
|
28.9.2008, 18:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Слишком геморрное это дело, ни разу не слышал, и не сталкивался с ремонтом обмоток ТН. Провода(обмотка ВН) очень тонкие и витков слишком много.
|
|
|
28.9.2008, 18:42
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.7.2008 Пользователь №: 11575 |
Екрный бабай. Значит в утиль? Но кто-то же их мотает изначально?
|
|
|
28.9.2008, 19:18
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
|
|
28.9.2008, 20:37
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7780 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Попробуйте, ООО"РемМотор", Москва
Сообщение отредактировал gomed12 - 28.9.2008, 20:38 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.9.2008, 20:50
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.7.2008 Пользователь №: 11575 |
Цитата(gomed12) Попробуйте, ООО"РемМотор", Москва ПРОБЛЕМНО. Находимся в Вост. Украине. |
|
|
29.9.2008, 21:27
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.7.2008 Пользователь №: 11575 |
Другой вопрос. Может у кого, совершенно случайно, есть намоточные данные по катушкам?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
30.6.2010, 12:04
Сообщение
#8
|
|
Гости |
другой вопрос а как оформить ремонт измерительного трансформатора. Он же опломбирован... ремонт должна осуществлять организация имеющая соответствующую лицензию?
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
30.6.2010, 19:43
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Ремонт пусть делает кто хочет,а пломбу поставит после поверки центр стандартизации и метрологии. Колличество витков расчитайте так площадь окна катушки разделите на частоту сети получите колличество витков на один вольт.
|
|
|
1.7.2010, 18:49
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Можно просто примитивно смотать витки, один из самых надёжных способов, знакомые рассказывали что они их перематывали просто зажимая в токарном станке, исползуя патрон, вал и заднею бабку. ну и счетчик оборотов не забыть. на вторичку провол используется обычный ПТВ-2 , первичка практически не перегорает, очень хорошая изоляция..
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.7.2010, 21:41
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Спасибо за ответ!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|