Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11413 ![]() |
Подскажите пожалуйста, что будет с выпущенным проектом по освещению, если потери напряжения в групповых линиях превышают 6 процентов и намного?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
должны бы его завернуть- т.к. внутри помещения потери не могут быть более 2,5, кажется, процентов. выход- увеличивать сечение проводов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
электроник1, увеличение сечения не самый правильный выход, необходимо изменить саму схему групповых линий, за счет этого уменьшать их длины .
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно увеличить и их кол-во.
+ в эксплуатации будет удобнее. Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2008, 21:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11413 ![]() |
С удовольствием бы увеличили сечение, но выше 2,5кв уже нельзя, и в светильник не влезет и в выключатель.
![]() У меня еще один вопросик! Есть производственное помещение (СТОА, П2а), начальник настоял на переключателях (длинна помещения 70 метров), длинна линии громадная получается. Он сказал, что в таких помещениях обязательны переключатели, тк оно большое. Есть ли ГОСТ или СНИП по месту установки переключателей и с какой длинной помещения, подскажите пожалуйста. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
А нельзя ли использовать кнопки без фиксации в паре с поляризованным реле? -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()