Что будет с проектом

Штучка
сообщение 22.9.2008, 14:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.6.2008
Пользователь №: 11413



Подскажите пожалуйста, что будет с выпущенным проектом по освещению, если потери напряжения в групповых линиях превышают 6 процентов и намного? icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 23.9.2008, 19:20
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



должны бы его завернуть- т.к. внутри помещения потери не могут быть более 2,5, кажется, процентов. выход- увеличивать сечение проводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.9.2008, 19:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



электроник1, увеличение сечения не самый правильный выход, необходимо изменить саму схему групповых линий, за счет этого уменьшать их длины .


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2008, 21:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Можно увеличить и их кол-во.
+ в эксплуатации будет удобнее.

Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2008, 21:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.9.2008, 6:09
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(gomed12 @ 23.9.2008, 19:41) *
электроник1, увеличение сечения не самый правильный выход, необходимо изменить саму схему групповых линий, за счет этого уменьшать их длины .

возможно- это зависит от места, от его особенностей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штучка
сообщение 25.9.2008, 9:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.6.2008
Пользователь №: 11413



С удовольствием бы увеличили сечение, но выше 2,5кв уже нельзя, и в светильник не влезет и в выключатель. icon_sad.gif
У меня еще один вопросик! Есть производственное помещение (СТОА, П2а), начальник настоял на переключателях (длинна помещения 70 метров), длинна линии громадная получается. Он сказал, что в таких помещениях обязательны переключатели, тк оно большое. Есть ли ГОСТ или СНИП по месту установки переключателей и с какой длинной помещения, подскажите пожалуйста. icon_biggrin.gif Заранее спасибки!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 25.9.2008, 15:12
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
А нельзя ли использовать кнопки без фиксации в паре с поляризованным реле?


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 25.9.2008, 17:17
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Штучка @ 25.9.2008, 9:26) *
С удовольствием бы увеличили сечение, но выше 2,5кв уже нельзя, и в светильник не влезет и в выключатель.

можно через распредкоробку это сделать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения